![]() Пропадает одна из фаз, а потом возвращается. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пропадает одна из фаз, а потом возвращается. |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2021 Пользователь №: 58607 ![]() |
Здравствуйте, прежде всего вы увидите страшную фотографию, всё это безобразие было наколхозено предыдущем владельцем и я намерен переделывать всё с нуля.
В данном случае хотел бы понять что за явление я наблюдал и какие действия нужно предпринять если встречусь вновь. Описание ситуации: 1. Пропало электричество, дом большой с кучей щитов. Я пошел прозванивать от вводного автомата в щите поставщика. 2. Наконец в конюшне нашел, что L1 (см. схему на входе, сверху в AE205) не звенит. 3. Отключил AE205 рубильник и пошел щупать провод в обратном направлении. 4. Через минут 5 фаза L1 вернулась в провода, я ничего не делал. 5. Включаю этот AE205, мгновенно пропадает и опять не "звенит" тестер. Выключаю и через пару минут всё опять нормально. 6. Там из этого AE205 идёт на 3 автомата в конюшне и одновременно безобразие продолжается в дом (теже 12 витых медных жил 2.5 квадрата, я такие только в бункерах на коммуникации видел!), и вот когда я отсёк первый автомат в который заходила L1 - всё стало работать. Перед этой хренью стоят советские пробки 16А, а до них современный автомат 16А, ничто их этих ребят не выбивало, рубильники ВКЛ, флажки зеленые. Вопрос, куда пропадала фаза и почему? И сразу в догонку вопрос, чтоб не марать форум глупостями: Вводной автомат поставщика стоит 16А, тариф 16А и я в целом планирую жить в рамках этих 10,6 кВт. По таблицам пишут что 2.5мм квадрата медная моножила весьма достаточна. Или имеет смысл центральный силовой от щита до всех зданий проложить таки 4мм? Вопрос даже не в цене, а что больше не всегда значит лучше =) Сообщение отредактировал Wrwr - 4.6.2021, 21:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Я бы запретил пользоватся этим безобразием хотябы пока не будет всё очищено от пыли. 16А это не 10 кВт. И эти завитушки вызывают опасения. На автомате после 205 какая цифра стоит 6 или 9? Но лучше сразу заменить на обычный автомат нормального производителя. Тестер звенит только в режиме прозвонки. Как вы на этом режиме проверяли наличие напруги? Там разобраться то раз плюнуть всё же на виду.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18071 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2021 Пользователь №: 58607 ![]() |
Я бы запретил пользоватся этим безобразием хотябы пока не будет всё очищено от пыли. 16А это не 10 кВт. И эти завитушки вызывают опасения. На автомате после 205 какая цифра стоит 6 или 9? Но лучше сразу заменить на обычный автомат нормального производителя. Тестер звенит только в режиме прозвонки. Как вы на этом режиме проверяли наличие напруги? Там разобраться то раз плюнуть всё же на виду. а сколько максимально можно нагрузить 3 фазы 16а сеть? проверял просто, подносишь - звенит, значит фаза, не звенит значит ноль, ну или отсутствие фазы там, где она должна быть. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Спутал с одной фазой. Да верно. Но думаю что разобравшись со вводом можно снять и больше. У вас счётчик есть? Договор со снабжающей тоже?Сколько мощности вам выделили? Пищалка это индикатор а не тестер. Вам нужен прибор. А лучше электрик если вы не можете в 3 проводах разобратся.Но сначала пыль.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2021 Пользователь №: 58607 ![]() |
Спутал с одной фазой. Да верно. Но думаю что разобравшись со вводом можно снять и больше. У вас счётчик есть? Договор со снабжающей тоже?Сколько мощности вам выделили? Пищалка это индикатор а не тестер. Вам нужен прибор. А лучше электрик если вы не можете в 3 проводах разобратся.Но сначала пыль. Так а что за явление то было? Я привык, что если КЗ или какой-то перегруз, то пробки выбивает или автомат отстреливает. А тут пропадает и через пару минут возвращается если отсечь одну ветку потребителей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
С таким древним и загаженым электрооборудованием и не такое может происходить. Так что давайте сначала порядок наведём. Или тут какие то свои интересы если про всё остальное вы молчите?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Wrwr) А тут пропадает и через пару минут возвращается....что за явление то было? Явление как блудная девушка или жена - исчезает, а потом возвращается. ![]() Вы описываете свою ситуацию, как некий набор слов "чего-то" - какой ответ желаете получить? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2021 Пользователь №: 58607 ![]() |
Разобрался, в самом AE205 есть медные пластины, кажется от перегрева. Они то как раз и давали описанный эффект, отстреливая на пару минут из-за проблем с потребителями на той линии. Рубильник не щелкает, размыкание происходит в самом приборе без индикации.
Всем спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Чушь собачья. Автомат, а не рубильник. И он должен срабатывать. А не как у вас.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 11:21 |
|
![]() |