![]() Комплексное проектирование электрики, Михаил, 8(903)5039420, |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Комплексное проектирование электрики, Михаил, 8(903)5039420, |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 12288 ![]() |
Выполняю проектирование (офисы, торговля, пром, жилье, линейные объекты) со своим свидетельством СРО, либо под именем Заказчика.
.............................................................Э Л Е К Т Р И К А - внешнее электроснабжение (внутриплощ., внеплощад. сети, ТП,РТП) - наружное освещение - электроосвещение и силовое электрооборудование (внутреннее электроснабжение) - электропитание (системы постоянного тока) ............................................С Л А Б О Т О Ч Н Ы Е С И С Т Е М Ы - охранно-пожарная сигнализация - радиовещание и телевидение - контроль и управление доступом .....................................................А В Т О М А Т И З А Ц И Я - система управления и диспетчеризации - система коммерческого учета энергоресурсов Актуально 26.05.2025 mr153@mail.ru Москва и Область Сообщение отредактировал МиО - 26.5.2025, 19:41 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Однако товарисчь, ну Вы блин даёте.
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 12288 ![]() |
Не даем.
![]() Все атрибуты проектирования присутствуют: согласования, экспертизы, сбор исходных данных и пр. Портфолио: https://www.instagram.com/model.dwg/ https://vk.com/id617868202 Сообщение отредактировал МиО - 30.5.2021, 16:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 12288 ![]() |
В соответствии с изменением N 2 к СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (дата введения 20.03.2019) официально снова разрешено применение в жилых помещениях кабелей с алюминиевыми жилами (только конечно это относится к новой продукции кабельных заводов, ГОСТ Р 58019 сплавы марки 8030, 8176) И не забываем о том, что пропускная способность алюминия по току (А) ниже чем у меди.
Сообщение отредактировал МиО - 30.5.2021, 16:58 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 12288 ![]() |
СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа":
Для предупреждения и защиты электрических сетей от пожара рекомендуется применять защитные устройства от искрения и дугового пробоя (УЗДП) при их возникновении в групповых сетях и электрооборудовании, которое должно отвечать требованиям приложения В и ГОСТ IEC 62606. устройство защиты от дугового пробоя; УЗДП: Устройство, предназначенное для снижения эффектов дугового пробоя путем разъединения цепи при обнаружении дугового пробоя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 12288 ![]() |
Готов к работе
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 10:49 |
|
![]() |