Заземление на частном участке. , Заземление на частном участке. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление на частном участке. , Заземление на частном участке. |
30.5.2021, 2:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.5.2021 Пользователь №: 58584 |
Добрый день. Вопрос вот в чём заключается. Есть здание с главным щитком (1). От него на щиток (2) идёт кабель 4х16. От этого щитка в (3) и (4) идёт 3х4 то есть тут жил хватает на всё. И в (5) щиток продолжает 4х16. План зарисовал. Проблема в следующем, жил на 4х16 то не хватает, 3 фазы+нуль а на землю то и нет. Расстояние не маленькое, кабель уже имеется. Может будут дельные советы? Может через ноль можно заземлить?
Сообщение отредактировал Dinamo - 30.5.2021, 9:09 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
30.5.2021, 14:51
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Добрый день. Вопрос вот в чём заключается. Есть здание с главным щитком (1). От него на щиток (2) идёт кабель 4х16. От этого щитка в (3) и (4) идёт 3х4 то есть тут жил хватает на всё. И в (5) щиток продолжает 4х16. План зарисовал. Проблема в следующем, жил на 4х16 то не хватает, 3 фазы+нуль а на землю то и нет. Расстояние не маленькое, кабель уже имеется. Может будут дельные советы? Может через ноль можно заземлить? вы решили в прятки или загадки поиграть. красным по черному - а была ли девочка И чем вам не нравится система система TN-С или хоть таже Т-Т где по любому есть PEN проводник |
|
|
| Гость_Гость_* |
30.5.2021, 15:18
Сообщение
#3
|
|
Гости |
............. Может через ноль можно заземлить? может может если конечно может У вас уже есть система четырех проводная , только вот TN-С или Т-Т она - вот в чем вопрос??? кто скажет разницу в 4 проводе от глухозаземленной нейтрали трансформатора этих систем И четвертый провод даже если он "N" вам то по любому нужен для однофазных потребителей от (3)и (4) щитка или и так попрет |
|
|
30.5.2021, 16:23
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.5.2021 Пользователь №: 58584 |
|
|
|
|
|
1.6.2021, 11:08
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Киньте заземление между электрощитами просто металлической шинкой. той что обычно контур заземления на производстве делают. Прямо по почве, сгниет не сразу даже если по улице, вам хватит.
|
|
|
1.6.2021, 12:12
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот я про TN-C тоже думаю. Даже не думайте. В жилом секторе она прямо запрещена. -------------------- |
|
|
1.6.2021, 14:01
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.5.2021 Пользователь №: 58584 |
|
|
|
|
|
1.6.2021, 14:44
Сообщение
#8
|
||
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Может через ноль можно заземлить? Если ваши кабеля 4 х 16мм между 1 и 2, а так же 2 и 5 щитками проложены стационарно, то согласно пункта 1.7.131 ПУЭ7 можете использовать четвертую жилу этих кабелей как совмещенный PEN проводник, к которому подсоединяются (под разными болтами) как нулевые рабочие N, так и защитные проводники розеток PE (которые вы называете заземлением). |
|
|
||
1.6.2021, 15:17
Сообщение
#9
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.5.2021 Пользователь №: 58584 |
Если ваши кабеля 4 х 16мм между 1 и 2, а так же 2 и 5 щитками проложены стационарно, то согласно пункта 1.7.131 ПУЭ7 можете использовать четвертую жилу этих кабелей как совмещенный PEN проводник, к которому подсоединяются (под разными болтами) как нулевые рабочие N, так и защитные проводники розеток PE (которые вы называете заземлением). Вот я так и подумал. Спс за дельный совет. Надо только наши нормативы глянуть. |
|
|
||
| Гость_просто интересно_* |
2.6.2021, 9:23
Сообщение
#10
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
2.6.2021, 11:13
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ПУЭ. Среди разрешённых систем для жилищного строительства она не присутствует
-------------------- |
|
|
2.6.2021, 11:52
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ПУЭ. Среди разрешённых систем для жилищного строительства она не присутствует Ключевое слово "строительства" -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|