![]() 220 есть приборы не работают |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 220 есть приборы не работают |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.5.2021 Пользователь №: 58582 ![]() |
Добрый день, такая проблема. 3 комнатная квартира, везде свет есть и везде работает техника. Но в одной комнате приборы включатся но сразу гаснут или ели-ели работают, например массажер включается ели-ели начинает гудеть и выключается, тоже самое, например с кофемолкой, лампочка переносная очень слабо светится и так далее. В этой комнате 2 розетки и в них одна и та же история. В розетках имеется 220 вольт, проверял мультиметром, тыкал отверткой 1 фаза что там что там.
Кого мне вызывать, священника или охотников за привидениями? Сообщение отредактировал balance - 29.5.2021, 18:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
мультиметром проверять нужно под нагрузкой, а не просто в розетку тыкать
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.5.2021 Пользователь №: 58582 ![]() |
мультиметром проверять нужно под нагрузкой, а не просто в розетку тыкать вставил тройник померял напряжение - есть 220, вставил в него же массажер меряю напряжение - его нет. Вставляю лампочку - начинает мигать и напряжение 70~ вольт Сообщение отредактировал balance - 29.5.2021, 19:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
скорее всего где то провод отломлен или контакт х-й
причём здесь вечнозелёные деревья непонятно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
вставил тройник померял напряжение - есть 220, вставил в него же массажер меряю напряжение - его нет. Вот когда массажер вставлен в тройник и не работает то проверь индикаторной отверткой наличие фазы в тройнике. Если горит в обоих дырках тройника, значит перебит нулевой провод и надо искать где обрыв. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.5.2021 Пользователь №: 58582 ![]() |
Вот когда массажер вставлен в тройник и не работает то проверь индикаторной отверткой наличие фазы в тройнике. Если горит в обоих дырках тройника, значит перебит нулевой провод и надо искать где обрыв. Да действительно, горит в обеих дырках когда вставил массажер. Спасибо, буду искать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Да действительно, горит в обеих дырках когда вставил массажер. Спасибо, буду искать. либо протянуть нулевой провод из рабочей розетки и присоединить к нулевому выводу неисправной розетки. Вытащите тройник из неисправной розетки и индикаторной отверткой еще раз проверьте. Дырка, в которой светится фаза - это фазная дырка, а в которой отвертка не светится - это неисправная нулевая дырка. Вот к ней и нужно присоединить протянутый из другой исправной розетки нулевой проводник. Вот тогда в проблемной комнате все розетки заработают. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.5.2021, 20:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.5.2021 Пользователь №: 58582 ![]() |
Электрика. Есть такая профессия ... Да я че-то думал тут мистика какая-то, напряжение есть и фаза одна, а техника не работает. Буду искать обрыв как подсказали либо протянуть нулевой провод из рабочей розетки и присоединить к нулевому выводу неисправной розетки. Вытащите тройник из неисправной розетки и индикаторной отверткой еще раз проверьте. Дырка, в которой светится фаза - это фазная дырка, а в которой отвертка не светится - это неисправная нулевая дырка. Вот к ней и нужно присоединить протянутый из другой исправной розетки нулевой проводник. Вот тогда в проблемной комнате все розетки заработают. в комнате 2 розетки и 2 они неисправны, из другой комнаты не вариант тянуть, поищу обрыв может найду |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 7:05 |
|
![]() |