Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

220 есть приборы не работают

balance
сообщение 29.5.2021, 18:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.5.2021
Пользователь №: 58582



Добрый день, такая проблема. 3 комнатная квартира, везде свет есть и везде работает техника. Но в одной комнате приборы включатся но сразу гаснут или ели-ели работают, например массажер включается ели-ели начинает гудеть и выключается, тоже самое, например с кофемолкой, лампочка переносная очень слабо светится и так далее. В этой комнате 2 розетки и в них одна и та же история. В розетках имеется 220 вольт, проверял мультиметром, тыкал отверткой 1 фаза что там что там.
Кого мне вызывать, священника или охотников за привидениями?

Сообщение отредактировал balance - 29.5.2021, 18:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 29.5.2021, 19:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



мультиметром проверять нужно под нагрузкой, а не просто в розетку тыкать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balance
сообщение 29.5.2021, 19:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.5.2021
Пользователь №: 58582



Цитата(Dimka1 @ 29.5.2021, 19:23) *
мультиметром проверять нужно под нагрузкой, а не просто в розетку тыкать

вставил тройник померял напряжение - есть 220, вставил в него же массажер меряю напряжение - его нет. Вставляю лампочку - начинает мигать и напряжение 70~ вольт

Сообщение отредактировал balance - 29.5.2021, 19:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.5.2021, 19:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



скорее всего где то провод отломлен или контакт х-й
причём здесь вечнозелёные деревья непонятно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 29.5.2021, 19:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(balance @ 29.5.2021, 19:42) *
вставил тройник померял напряжение - есть 220, вставил в него же массажер меряю напряжение - его нет.


Вот когда массажер вставлен в тройник и не работает то проверь индикаторной отверткой наличие фазы в тройнике. Если горит в обоих дырках тройника, значит перебит нулевой провод и надо искать где обрыв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balance
сообщение 29.5.2021, 20:03
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.5.2021
Пользователь №: 58582



Цитата(Dimka1 @ 29.5.2021, 19:57) *
Вот когда массажер вставлен в тройник и не работает то проверь индикаторной отверткой наличие фазы в тройнике. Если горит в обоих дырках тройника, значит перебит нулевой провод и надо искать где обрыв.

Да действительно, горит в обеих дырках когда вставил массажер. Спасибо, буду искать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 29.5.2021, 20:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(balance @ 29.5.2021, 20:03) *
Да действительно, горит в обеих дырках когда вставил массажер. Спасибо, буду искать.

либо протянуть нулевой провод из рабочей розетки и присоединить к нулевому выводу неисправной розетки. Вытащите тройник из неисправной розетки и индикаторной отверткой еще раз проверьте. Дырка, в которой светится фаза - это фазная дырка, а в которой отвертка не светится - это неисправная нулевая дырка. Вот к ней и нужно присоединить протянутый из другой исправной розетки нулевой проводник. Вот тогда в проблемной комнате все розетки заработают.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.5.2021, 20:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 29.5.2021, 20:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(balance @ 29.5.2021, 18:27) *
Кого мне вызывать, священника или охотников за привидениями?


Электрика.
Есть такая профессия ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balance
сообщение 29.5.2021, 20:38
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.5.2021
Пользователь №: 58582



Цитата(Из России @ 29.5.2021, 20:28) *
Электрика.
Есть такая профессия ...

Да я че-то думал тут мистика какая-то, напряжение есть и фаза одна, а техника не работает. Буду искать обрыв как подсказали

Цитата(Dimka1 @ 29.5.2021, 20:14) *
либо протянуть нулевой провод из рабочей розетки и присоединить к нулевому выводу неисправной розетки. Вытащите тройник из неисправной розетки и индикаторной отверткой еще раз проверьте. Дырка, в которой светится фаза - это фазная дырка, а в которой отвертка не светится - это неисправная нулевая дырка. Вот к ней и нужно присоединить протянутый из другой исправной розетки нулевой проводник. Вот тогда в проблемной комнате все розетки заработают.

в комнате 2 розетки и 2 они неисправны, из другой комнаты не вариант тянуть, поищу обрыв может найду