Приветствую. Делаю ремонт в квартире однушке(студия) и собираю электрощиток. Проверьте схему подключения, цель - обеспечить частичную селективную работу электросети квартиры.
Возможно допустил какие-то недочеты. Советы по сборке приветствуются. Особенно по подключению нескольких автоматов в одно УЗО. *Вся табуляция текста съехала, для удобства восприятия, выложил скрин со схемой. ВВОДНОЙ АВТОМАТ C40A РЕЛЕ напряжения Комната Мастерская [2 розетки] 1 кабель 2.5мм Группа РОЗЕТКИ - Электроинструменты(шлифмашинки, балгарки) Автомат B16 УЗО(электро-механическое) 25А и 30мА Кухня [7] 9078 Вт 3 кабеля 2.5мм УЗО(электро-механическое) 50А 30Ма(от УЗО подключение на 3 автомата) Как лучше подключит к УЗО 3 автомата, через отдельную гребенку? Автомат B16 Духовой шкаф 1400Вт Микроволновка 1450Вт Автомат B16 Плита индукция 3650Вт Автомат B16 Чайник эл 2400Вт Холодильник 178Вт Ванная [5] 2 кабеля 2.5мм Автомат B16 УЗО(электро-механическое) 25А и 30мА Фен 1000-2400Вт Полотенцесушитель 150Вт Вытяжка 100Вт ДИФ на 16А Стиральная машинка [1] 1500-1900Вт Общее помещение(Студия) Спальня-гостиная-уборочные розетки-мониторные розетки-видеоглазок+ уборочная - робот пылесос, утюг [11 розеток] Автомат B16 УЗО(электро-механическое) 25А и 30мА Слаботочки 300Вт Утюг 2400Вт Группа Бризер и кондиционер [2] Автомат B16 УЗО(электро-механическое) 25А и 30мА Бризер 1450Вт Кондей 2200Вт Серверная 1 [2 розетки] Серверная 2 [3 розетки] УЗО(электро-механическое) 25А и 30мА Автомат B16 1 кабель на Серверную 1 Автомат B16 1 кабель на Серверную 2 ОСВЕЩЕНИЕ УЗО(электро-механическое) 16А и 30мА Автомат 10 - Мастерская Автомат 10 - Спальня Автомат 10 - Гостиная-прихожая Автомат 10 - Ванная Сообщение отредактировал Костя Механик - 27.5.2021, 11:25 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Впечатлило...
Площадь студии напишите, пожалуйста. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.5.2021 Пользователь №: 58578 ![]() |
Впечатлило... Площадь студии напишите, пожалуйста. 45кв.м., новостройка. Схема_розеток по квартире в приложении. Красным отмечены выключатели, синим розетки. На схеме отсутствует вывод для кондиционера. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Костя Механик, Автоматы В и С для частичной селективности?
Думаю, не будет селективности...длина кабелей маловата. Могу ошибаться! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.5.2021 Пользователь №: 58578 ![]() |
Костя Механик, Автоматы В и С для частичной селективности? Думаю, не будет селективности...длина кабелей маловата. Могу ошибаться! Как влияет длина кабелей на время токового срабатывания автоматического выключателя? На сколько я понял, значение имеет только характеристика B или C(если мы говорим про жилую квартиру) и соответствующая модель\маркировка умеющая работать селективно, поправьте если ошибаюсь. Подскажите, по щитку, правильно ли указал последовательность модулей? Можно фазу подключать через гребенку? Как вообще подключают УЗО с несколько автоматов? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Ваш щиток один из тысяч которые здесь уже расписывали. И все уже устали повторять одно и тож. Не в обиду. Вы стоимость всех его комплектующих уже считали? Тип В уже нашли где будете брать?Метраж кабеля тож? Мы за ценой не постоим? Хозяин барин. По кабелям и автоматам В и С дело в том что ток короткого замыкания слишком велик чтобы выбирать на каком автомате ему остановится и вырубает всё так как не успевает устать побегав по кабелям. Поэтому ваша покупка этих В может быть напрасной. Ну в общем в любом поиске почитайте про эти многоярусные щитки с УЗО и дифавтоматами и всё будет ясно.
|
![]() |
|
Гость_Marten_С чужого компа_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
ток короткого замыкания слишком велик чтобы выбирать на каком автомате ему остановится и вырубает всё так как не успевает устать побегав по кабелям. Поэтому ваша покупка этих В может быть напрасной. Согласен. Проверено на практике не однократно. Допустим на вводе стоит C (да пусть хоть D), на 32А, а на какой-нить группе освещения, В на 4А. И если коротнет в освещении, то погаснет абсолютно всё. Т.к. "выщелкнет" и вводный автомат (С-32А). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.5.2021 Пользователь №: 58578 ![]() |
Ваш щиток один из тысяч которые здесь уже расписывали. И все уже устали повторять одно и тож. Не в обиду. Вы стоимость всех его комплектующих уже считали? Тип В уже нашли где будете брать?Метраж кабеля тож? Мы за ценой не постоим? Хозяин барин. По кабелям и автоматам В и С дело в том что ток короткого замыкания слишком велик чтобы выбирать на каком автомате ему остановится и вырубает всё так как не успевает устать побегав по кабелям. Поэтому ваша покупка этих В может быть напрасной. Ну в общем в любом поиске почитайте про эти многоярусные щитки с УЗО и дифавтоматами и всё будет ясно. Существует какой-нибудь эталон электрощитов? Ведь цели и приборы потребления в большинстве случаев одинаковые. Если, что-то подобное есть пришлите пожалуйста ссылки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |