Срабатывает УЗО на шнуре водонагревателя , УЗО срабатывает

oleg1974
сообщение 23.5.2021, 17:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.9.2020
Пользователь №: 57687



Добрый вечер,форумчане! Опишу свою проблему. Имеется водонагреватель Термекс 30 л с механическим управлением. Работал исправно 3 года. Подключен в двухпроводную сеть с занулением на щиток в подьезде. Три дня назад сработало УЗО и включить водонагреватель уже не смог,оно отщелкивалось . Отсоединил зануление в розетке и водогрейка заработала,УЗО не вырубало. Так же УЗО не отключалось если перевернуть вилку даже с присоединеным занулением. Вообщем разобрал водогрейку,вынул тэн,прозвонил. Оба тэна рабочие,но сопротивление между тэном и его корпусом 0.8 Мом. Принял решение поменять тэн. Теперь УЗО вырубается через 4-5 мин работы водонагревателя даже не в режиме нагрева. Вилку опять переворачиваю и все работает отлично. УЗО не вышибает. В чем может быть причина срабатывания УЗО. И можно ли вообще отключить зануление?

Сообщение отредактировал oleg1974 - 23.5.2021, 17:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 23.5.2021, 18:04
Сообщение #2





Гости






Цитата(oleg1974 @ 23.5.2021, 17:42) *
Отсоединил зануление в розетке и водогрейка заработала
молодец! icon_biggrin.gif

Цитата(oleg1974 @ 23.5.2021, 17:42) *
И можно ли вообще отключить зануление?

да, можно. Но перед этим не забудь подать заявку на премию Дарвина

п.с. всё сказанное является сарказмом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg1974
сообщение 23.5.2021, 18:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.9.2020
Пользователь №: 57687



К чему сарказм? Я серьёзно спрашиваю! Причина срабатывания УЗО и можно ли отключить зануление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 23.5.2021, 18:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Возможно что ваше УЗО которое на шнуре пришло в негодность или новые тэны прошивает. Без дополнительных замеров или экспериментов ничего не ясно. Но всё же лучше взять отдельное УЗО или дифавтомат. Зануление ваше собственное или так у всех сделано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg1974
сообщение 23.5.2021, 21:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.9.2020
Пользователь №: 57687



Цитата(Электромонтёр @ 23.5.2021, 18:42) *
Возможно что ваше УЗО которое на шнуре пришло в негодность или новые тэны прошивает. Без дополнительных замеров или экспериментов ничего не ясно. Но всё же лучше взять отдельное УЗО или дифавтомат. Зануление ваше собственное или так у всех сделано?

Зануление лично мое. Напрямую 4 мм медь через стену в ванной прямо на щиток в подъезде. Новый тэн проверил не прошивает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 23.5.2021, 21:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(oleg1974 @ 23.5.2021, 21:16) *
Новый тэн проверил не прошивает

Чем, мегером?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения