![]() Подключение варочной панели и духовки от одного автомата с32 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение варочной панели и духовки от одного автомата с32 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58518 ![]() |
Здравствуйте, имеется розетка с проводами 6мм на автомате с32, задача - запитать от нее и варочную панель и духовой шкаф. Проблема в том, что вместе с духовкой идет родной провод с обычной вилкой (2.5мм) и ее хорошо бы подключить к автомату с16. В интернете я прочитал, что можно купить автомат с16 отдельно и установить рядом небольшой бокс с автоматом и обычной розеткой для духового шкафа. Варочную панель я думаю подключить напрямую. Вопрос в том как это сделать? Какой клеммник лучше использовать? Мне сказали что не стоит использовать клеммники на болтах т.к. их надо подкручивать каждый год. Я нарисовал примерную схему. Пожалуйста, прокомментируйте схему и предложите свои варианты для решения такой задачи. Заранее благодраю!
Вопросы: 1. вот клеммник, который нашел в леруа (он на болтах, см картинку). стоит ли такой использовать? как лучше соединить провода чтобы прям надежно? 2. стоит использовать автомат с16 только для фазы или стоит отвести через с16 и фазу и ноль? знакомый сказал, что можно использовать автомат с16 только для фазы. Верно ли это будет запихивать провод нуля с сечением 6мм в обычную розетку? Спасибо! 3. что скажете по поводу провода земли? можно ли землю подключить так как на схеме через простой маленький клеммник вагон (кажется так он называется) Сообщение отредактировал Max4856 - 7.5.2021, 22:54
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Смотрите "классическое" решение
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58518 ![]() |
Инк, огромное спасибо, статья отличная, то что я искал! буду разбираться, глянул сейчас мельком, ничего не нашел про клеммник. так все же может быть знаете какой клеммник лучше взять? стоит ли использовать силовой клеммник на болтах, как на фото в топике или есть еще какие-нибудь решения хорошие?
Eugenio59, спасибо большое за схемы! а почему на второй схеме под варочную выходят провода 4 мм? внизу вижу надпись про опрессовку и предохраняющие пластины в клеммнике. не могли бы подробнее рассказать про клеммники если вас не затруднит? Сообщение отредактировал Max4856 - 8.5.2021, 14:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
стоит ли использовать силовой клеммник на болтах Клеммников лучше вообще избегать. Особенно тех, что требуют обязательного наличия наконечников. В статье рекомендуется очень хороший способ использовать вместо клеммника двухполюсный автомат с мощными надёжными клеммами. Для защитного провода лучше использовать шинку как на на фото в статье, можно и клеммник Ваго, о котором вы спрашивали. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Eugenio59, Диверсант)))
Землю на фазу...на жестком проводе! Для врагов схема ![]() Чуток внимательней надо смотреть куда L и PE пишется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
почему на второй схеме под варочную выходят провода 4 мм? внизу вижу надпись про опрессовку и предохраняющие пластины в клеммнике. не могли бы подробнее рассказать про клеммники если вас не затруднит? Опустил провод до 4мм. для удобства проведения монтажа на клеммнике. Оба многожильных провода 4мм. и 2.5мм. можно засунуть в один наконечник и весь монтаж на клеммнике выполнить на одном размере наконечника ( например НШВИ-6 ) и не покупать лишнего. А провод 4мм. так же способен выдержать нагрузку, которую разрешает 32-амперный автомат. за ошибку в схеме извиняюсь, не углядел. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58518 ![]() |
Спасибо большое за ответы!
Мне очень понравился вот этот вариант из статьи. Тут получается заходит кабель 6мм в автомат и сразу же из него выходит, с той же стороны, на варочную. А на духовку, уже через автомат - на розетку. Там кабель уже 2.5мм. Ничего ведь если использовать автомат как клеммник? Это нормально? Хочу сделать именно так Сообщение отредактировал Max4856 - 21.5.2021, 12:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Max4856, Нормально.
Смотрите какой автомат будете использовать. На фото АВВ, его можно как на фото. У многих других есть "верх" и "низ"/"ввод" и "выход". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58518 ![]() |
Max4856, Нормально. Смотрите какой автомат будете использовать. На фото АВВ, его можно как на фото. У многих других есть "верх" и "низ"/"ввод" и "выход". спасибо, но если снизу скажем ввод, а сверху вывод, то разве нельзя через двойной зажим ввода направить провод на варочную панель? Сообщение отредактировал Max4856 - 21.5.2021, 14:33 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58518 ![]() |
купил автомат abb SH202L. почитал сейчас - это урезанная версия и имеет только один разъем для присоединения контактов. подскажите пожалуйста, можно ли туда присоединить сразу два провода 6мм2 как показано на фотографии выше? ничего ведь не случится?
Сообщение отредактировал Max4856 - 21.5.2021, 17:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Пропаяйте для надёжности эти пары проводов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58518 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Электромонтёр) Пропаяйте для надёжности Цитата(Max4856) так и сделаю Такие вещи, грамотные электрики, выполняют неразрывным шлейфом!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата сфотографирую Ага вы ещё видео и неразрушающий контроль произведите.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
спасибо ! так и сделаю Если длина провода позволяет - делайте как сказал Rezo, без разрыва, сняв 2 см изоляции в нужном месте. С однопроволочными это легко, с многопроволочными нужен навык, чтоб не порезать проволочки. Пайка здесь даже вредна имхо. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58518 ![]() |
спасибо за ответы всем. запаивать не стал - я подумал это же олово, а провода медные. ну и почитал ваши комменты. сделал вот так:
немного торчат голые провода внизу автомата. очень короткий провод, получилось засунуть только так, но там довольно много изоляции снято, и зажал очень крепко. что думаете? розетку надо было только на бок повернуть. провод будет вверх торчать Сообщение отредактировал Max4856 - 23.5.2021, 16:37
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата что думаете сделали и сделали. Будете наблюдать и нам сообщать. Но провод от вилки будет проходить над автоматом както неправильно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Норм. А чего модульную розетку не поставили?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.5.2021 Пользователь №: 58518 ![]() |
сделали и сделали. Будете наблюдать и нам сообщать. Но провод от вилки будет проходить над автоматом както неправильно. ну я подключил пока старую варочную, включил надолго на всю мощность вроде ничего не подгорело) а почему не правильно? сбоку неудобно выводить, к тому же на боксе были шаблоны для прореза сверху и снизу Норм. А чего модульную розетку не поставили? а я не знаю, у меня просто осталась одна внешняя, ее уже никуда не пристроить было, я решил ее использовать Сообщение отредактировал Max4856 - 23.5.2021, 21:06 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |