Всем добрый день.

Обращаюсь к сообществу за знаниями. Буду признателен, если поможете.

Дано: квартира на 2 этаже в девятиэтажке 2006 года. Стояки ХВС и ГВС - металлические. В доме есть PE-контур и выполнена ОСУП.

В ванной установлена ДСУП: от щитка в квартире тянется PE-кабель в коробку (КУП) в ванной, а от коробки тянутся отдельные кабели на металлические стояки ХВС, ГВС, чугунную ванную и металлические слив (который потом в пластик уходит). Разводка от стояков сделана металлопластом. Если что - стиралка и бойлер стоят в другом помещении (не в ванной) и подключены через УЗО.

Вопросы, которые меня тревожат (заранее оговорюсь, что мои знания физики ограничены школьной программой):

1. Если на холодильнике (который стоит без УЗО) случится утечка на землю 50В, то чугунная ванная тоже окажется под напряжением 50В? Логика такая: от холодильника ток по PE пойдет на шину заземления в щитке, откуда на КУП и оттуда на чугунную ванную. И этот путь будет значительно короче и иметь меньшее сопротивление, чем путь от шины PE на щитке и до фактической "земли".

2. Если у соседа сверху стиральная машина (которая без УЗО подключена) даст утечку на стояк ХВС, то чугунная ванная тоже окажется под напряжением? Логика такая: по чугунному стояку ток пойдет по самому короткому пути с наименьшим сопротивлением - через мой КУП до чугунной ванны, вместо того, чтобы уйти в "землю"(сами стояки в подвале заземлены).

Пожалуйста, объясните несведущему человеку, где у меня тут ошибка в рассуждениях? Или ошибки нет и всё именно так и случится? Но тогда это кажется супер-опасной историей.

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 17.5.2021, 18:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



1. Да, прийдет потенциал. И уйдет сразу.
2. См. п. 1.

Главное чтобы была связь целая в цепи. Для ухода потенциала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tellme_*
сообщение 17.5.2021, 19:08
Сообщение #3





Гости






Цитата(Из России @ 17.5.2021, 18:42) *
1. Да, прийдет потенциал. И уйдет сразу.

А если в этот момент человек в этой чугунной ванной будет мыться, значит, его поразит током?
Не лучше ли тогда вообще чугунную ванную исключить из ДСУП, а оставить только стояки ХВС, ГВС и канализационный слив?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2021, 6:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9242
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Автор, расшифруйте аббревиатуру ДСУП


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.5.2021, 7:19
Сообщение #5





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 18.5.2021, 6:05) *
Автор, расшифруйте аббревиатуру ДСУП

Дополнительная система уравнивания потенциалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2021, 8:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9242
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Гость_Гость сочувствующий, при всём уважении, я не вас просил это сделать. Я хочу чтобы он(а) прочувстовал(а) слово уравнивание.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 18.5.2021, 10:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Tellme @ 17.5.2021, 17:36) *
В доме есть PE-контур и выполнена ОСУП.
1. Если на холодильнике (который стоит без УЗО) случится утечка на землю 50В, то чугунная ванная тоже окажется под напряжением 50В?
2. Если у соседа сверху стиральная машина (которая без УЗО подключена) даст утечку на стояк ХВС, то чугунная ванная тоже окажется под напряжением?

Если РЕ и СУП в доме исправны, то ничего страшного не произойдёт при пробое изоляции электроприборов. Это всё и делается, чтобы никаких 50 В нигде не появилось.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_сантехник_*_*
сообщение 18.5.2021, 14:29
Сообщение #8





Гости






Цитата(Tellme @ 17.5.2021, 17:36) *
Всем добрый день.

Обращаюсь к сообществу за знаниями. Буду признателен, если поможете.

Дано: квартира на 2 этаже в девятиэтажке 2006 года. Стояки ХВС и ГВС - металлические. В доме есть PE-контур и выполнена ОСУП.

В ванной установлена ДСУП: от щитка в квартире тянется PE-кабель в коробку (КУП) в ванной, а от коробки тянутся отдельные кабели на металлические стояки ХВС, ГВС, чугунную ванную и металлические слив (который потом в пластик уходит). Разводка от стояков сделана металлопластом. Если что - стиралка и бойлер стоят в другом помещении (не в ванной) и подключены через УЗО.

Вопросы, которые меня тревожат (заранее оговорюсь, что мои знания физики ограничены школьной программой):

1. Если на холодильнике (который стоит без УЗО) случится утечка на землю 50В, то чугунная ванная тоже окажется под напряжением 50В? Логика такая: от холодильника ток по PE пойдет на шину заземления в щитке, откуда на КУП и оттуда на чугунную ванную. И этот путь будет значительно короче и иметь меньшее сопротивление, чем путь от шины PE на щитке и до фактической "земли".

2. Если у соседа сверху стиральная машина (которая без УЗО подключена) даст утечку на стояк ХВС, то чугунная ванная тоже окажется под напряжением? Логика такая: по чугунному стояку ток пойдет по самому короткому пути с наименьшим сопротивлением - через мой КУП до чугунной ванны, вместо того, чтобы уйти в "землю"(сами стояки в подвале заземлены).

Пожалуйста, объясните несведущему человеку, где у меня тут ошибка в рассуждениях? Или ошибки нет и всё именно так и случится? Но тогда это кажется супер-опасной историей.

Заранее спасибо!

вот что ограниченный физикой начальных классов
не нужно щеголять Аббревиатурами. РЕ кабель? а почему не просто проводник провод, не очень созвучно хотя кабель может и быть одножильным.
Цитата
Логика такая: от холодильника ток по PE пойдет на шину заземления в щитке, откуда на КУП и оттуда на чугунную ванную. И этот путь будет значительно короче и иметь меньшее сопротивление, чем путь от шины PE на щитке и до фактической "земли".
от туда сюда от сюда туда ну на..вертил.
Ты же сам пишешь:
Цитата
чугунную ванную и металлические слив (который потом в пластик уходит). Разводка от стояков сделана металлопластом
так где логика о качестве заземления которым обвязана вся система + твои шифровки ДСУП
Цитата
Если у соседа сверху стиральная машина (которая без УЗО подключена) даст утечку на стояк ХВС, то чугунная ванная тоже окажется под напряжением? Логика такая: по чугунному стояку ток пойдет по самому короткому пути с наименьшим сопротивлением - через мой КУП до чугунной ванны
вот он и пойдет через твой как там КУП в щиток.

А вообще если честно ты спроси у воробьев каково им когда они сидят на одном проводе по которому течет ток и вообще ты наверно был двоечником и в математике и физике так как без этого нельзя понять что такое уравнивание потенциала, шаговое напряжение, и какой ток при этом может пройти через человека и вообще будет ли там этот ток при твоем ДСУП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_сантехник_*_*
сообщение 18.5.2021, 15:10
Сообщение #9





Гости






вот хороший вопрос! - представляет ли опасность для человека находящегося в ванне с водой, если в хорошо заземленную ванну попадет фазное напряжение 220В , допустим упал включенный фен в ванну ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 18.5.2021, 15:11
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 671
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Tellme @ 17.5.2021, 18:36) *
Всем добрый день.



Пожалуйста, объясните несведущему человеку, где у меня тут ошибка в рассуждениях? Или ошибки нет и всё именно так и случится? Но тогда это кажется супер-опасной историей.

Заранее спасибо!


ДСУП для того и существует, чтобы уравнивать потенциалы. Если от холодильника, или от соседа, не подумайте что он электро-робот, на ванную, как Вы выразились, придет потенциал 50 вольт, то этот-же потенциал через ДСУП придет и на стояки холодной и горячей воды, и желательно на металлическую сетку под бетонным полом. Ну и на того, кто будет в ванне полоскаться!
Страшен не сам потенциал, а разность потенциалов, а в данном случае она будет минимальна, а в идеале ноль!
Какое ВАм дело, что где-то далеко на подстанции или в щитке на РЕ проводнике относительно Вашей ванны будет 50 вольт? Вам из Вашей ванны рукой до щитка не дотянуться!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.5.2021, 15:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.5.2021, 15:25
Сообщение #11





Гости






Цитата(sasha4312 @ 18.5.2021, 15:11) *
Страшен не сам потенциал, а разность потенциалов, а в данном случае она будет минимальна, а в идеале ноль!

flag.gif beer.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 18.5.2021, 16:45
Сообщение #12





Гости






Цитата(Гость_сантехник_* @ 18.5.2021, 15:10) *
вот хороший вопрос! - представляет ли опасность для человека находящегося в ванне с водой, если в хорошо заземленную ванну попадет фазное напряжение 220В , допустим упал включенный фен в ванну ?

Ерунда вопрос. Смертельные случаи с феном, упавшим в ванну, а также электробритвами и (теперь уже) мобильными телефонами с работающими неисправными зарядками давно описаны в литературе, ещё до эпохи чатов, форумов и соц сетей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.5.2021, 17:22
Сообщение #13





Гости






Цитата(Гость_Дачник_* @ 18.5.2021, 16:45) *
Ерунда вопрос. Смертельные случаи с феном, упавшим в ванну, а также электробритвами и (теперь уже) мобильными телефонами с работающими неисправными зарядками давно описаны в литературе, ещё до эпохи чатов, форумов и соц сетей.

в том то и дело icon_smile.gif , а как же насчет уравнивания потенциала ? я вот запросто берусь за оголенный фазный провод в разных местах стоя на изоляторе и ничего вроде, а в прошлом кипятил воду в стакане кипятильником из двух бритв и тыкал пальцем туда и тоже как ничего icon_smile.gif, случай с феном если он упал в воду , прежде всего ток заткнется водой накоротко между фазой и нулем... как же так, хитрое дело получается. Может на кошках проверить у меня их аж 2 шт. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 18.5.2021, 17:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_сантехник_*_*)
допустим упал включенный фен в ванну ?
А как он там оказался, если говорить и рассуждать опираясь на смысл основы темы "как правильно и не опасно ли"?
А вообще-то тема СУП не такая уж и простая как кажется и в случае неправильной её организации (у обычного человека) или непредсказуемого аварийного режима, может быть и обратный результат.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.5.2021, 17:46
Сообщение #15





Гости






Цитата(Rezo @ 18.5.2021, 17:31) *
А как он там оказался, если говорить и рассуждать опираясь на смысл основы темы "как правильно и не опасно ли"?
А вообще-то тема СУП не такая уж и простая как кажется и в случае неправильной её организации (у обычного человека) или непредсказуемого аварийного режима, может быть и обратный результат.

вот как он фен там окажется дело не хитрое.
у меня вен все время в ванной лежит на машинке стиральной и не далеко ракушка с зеркалом и подсветкой стоит ваа! возле которой некие любят пофенится и там же, удобно приделан крючок на который можно фен временно повесить пока макияж приклеиваешь к фейсу, так вот это фенчик иногда так и весит включенный пока не уберешь с матюками по дальше его. А что если он упадет до ванной там рядом и от того работает фен или нет напряжение в нем присутствует если лодыри забыли выдернуть вилку из розетки.

и вообще далеко ходить не нужно с феном, у многих стоят проточники по 5-8 кВт прям в ванной
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 18.5.2021, 19:38
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_*)
вот как он фен там окажется дело не хитрое....у многих стоят проточники....
С дури и по глупости можно и розетку на боковой внутренней поверхности установить - ну это чтобы яйца после зимней рыбалки разогреть или женщину подсадить на неё чтоб качественне дёргалась в совокуплении.
К ванным комнатам есть свои требования.
Вот и нужно сделать желаемое так, чтобы их не нарушить.
Ну и общие правила безопасности соблюдать - не пользоваться лёжа в ванной, эл.бигудями, эл.феном, гаджетами в режиме подзарядки и так далее.....
Это примеры реальны!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2021, 19:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9242
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Дачник_* @ 18.5.2021, 18:45) *
Ерунда вопрос. Смертельные случаи с феном, упавшим в ванну, а также электробритвами и (теперь уже) мобильными телефонами с работающими неисправными зарядками давно описаны в литературе, ещё до эпохи чатов, форумов и соц сетей.

А пресловутый фен к СУП ДСУП и ОСУП имеет опосредованное отношение. Очень хорошо физику описали Разрушители легенд на Дискавери в своей передаче. При его падении по всей ванне будет протекать ток. Распаренный человек будет иметь минимальное сопротивление. И через его тело будет протекать смертельный ток. А как раз ДСУП поможет как можно быстрее отключить этот фен при помощи диф. защиты


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.5.2021, 22:39
Сообщение #18





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 18.5.2021, 19:48) *
А пресловутый фен к СУП ДСУП и ОСУП имеет опосредованное отношение. Очень хорошо физику описали Разрушители легенд на Дискавери в своей передаче. При его падении по всей ванне будет протекать ток. Распаренный человек будет иметь минимальное сопротивление. И через его тело будет протекать смертельный ток. А как раз ДСУП поможет как можно быстрее отключить этот фен при помощи диф. защиты

я не видел этой легенды от Разрушителей, не знаю как они там это могли проверить достоверно если только не на своих яйцах поэтому ничего сказать не могу.
А вот вопрос по этому поводу веский имеется и я его представляю в студию: Упал фен в ванну - в какую сторону течет ток? Можно по манипулировать вариантами задачи например: 1) ванна стальная 2) ванна акриловая 3) ванна заземлена ну или не заземлена.

Я вот думаю, а не само свойство воды на это как то влияет, что и создает какие то там завихрения в к примеру: плотности на разных уровнях, температура между слоями, микро течения с турбулентность или как там правильно типа водоворотов ...что и приводит к блуждающим токам в водяной среде , а там как раз и жмурик потенциальный сидит icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tellme_*
сообщение 19.5.2021, 1:52
Сообщение #19





Гости






Цитата
допустим упал включенный фен в ванну

Я ТС. Тема была не про этот кейс. А про кейс, когда у соседа сверху утечка на стояк ХВС.
В моем случае стояки ХВС и ГВС - металл, разводка металлопласт, слив - с металлической вставкой.
Давайте обратимся к референсам Разъяснения к техническому циркуляру № 23/2009
Цитата
Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае должны рассматриваться, как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов, но не непосредственно, а через саму металлопластовую трубу

Цитата
В случае использования для стояков металлических труб и прохождении их в сантехническом коробе соответствующих помещений, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к ним. В этом случае в ванных, душевых и сантехкабинах электробезопасность обеспечивается при любых способах выполнения ответвлений от стояка.

Цитата
Заземлять смесители, полотенцесушители и другие элементы водопроводных систем недопустимо.

Цитата
Особенностью построения наших систем канализации в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях является наличие свободного излива, обеспечивающего электрический разрыв струи. Поэтому включать эту часть системы канализации в систему дополнительного уравнивания потенциалов не требуется.

Цитата
Точное определение понятия «сторонняя проводящая часть» приведено в ГОСТ Р МЭК 60050-195 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. Часть 195: ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ».
195-06-11 extraneous-conductive-part
сторонняя проводящая часть - проводящая часть не являющаяся частью электрической установки, но на которой может присутствовать электрический потенциал, обычно потенциал локальной земли.
То есть принадлежность металлических частей (предметов) к сторонним проводящим частям определяется для ванных комнат возможностью появления на них потенциала локальной земли.

В моем случае (стояки ХВС и ГВС - металл, разводка металлопласт, слив - с металлической вставкой) в соответствии с этими правилами достаточно подключить стояки ХВС и ГВС к ДСУП. Слив канализации - по желанию (можно НЕ подключать).
Отсюда возникает очень конкретный вопрос:
Зачем чугунная ванная включается в ДСУП отдельным кабелем до коробки КУП? Если есть токопроводящая связь со стояками ХВС/ГВС, значит она уже автоматически включена в ДСУП и уравнена в потенциалах, а если токопроводящей связи нет, откуда на ней может появиться потенциал локальной земли? Чугунная ванная не является сторонней проводящей частью и не "включается в розетку". Можете привести хоть один кейс, когда такая система будет "менее безопасна", чем система с включением чугунной ванны в ДСУП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.5.2021, 4:59
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9242
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Этот провод от щита до КУП не для подключения ванны в ДСУП, а для соединения ОСУП и ДСУП


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 7:20
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены