Добрый вечер, подскажите в чем может быть проблема. Начали моргать точечные светодиодные лампочки. На кухне натяжной потолок с 4-мя лампочками. Пару лет лампочки не моргали, теперь 2 из 4 начали жутко моргать. На данный момент, выяснил, что дело не в лампочках, лампочки отдельно все проверил, все работают, но вот такая дилемма, что те две лампочки, которые работают, на всех гнездах. А вот другие будь то прежние лампочки или новые, которые я перепокупал уже много моргают везде, причем даже на тех гнездах, где не моргают те две лампочки. Вот этого я не понимаю. Лампочки обычные, ecola gx53, патроны такие же. Выключатели одинарный без подсветки. Причем вот конкретно таких лампочек, которые не моргают я не нашёл во всём городе, их просто нигде не продают. Я помню что, их упаковка была белая и все, сами лампочки в отличии от других ощутимо тяжелее по весу. Все лампочки одинаковые, gx53 6w 4200k. Но вот на этих двух не моргающих лампочках(напомню, что они не моргают не на одном патроне) маркировка LED GX53 6W 4200K. Остальные которые я покупал маркировались по всякому, ecola и тд. Очень надеюсь что дело не в коробке, не хочется натяжной потялок сниматьicon_sad.gif Есть мультиметр и щуп. Прозвонил щупом, вроде все норм. В выключателе тоже все норм, два провода, фаза и ноль. Подключены правильно, напряжение есть. На самом деле, все работало пару лет хорошо, потом лампочки начали перегорать, я менял лампочки но все моргали или моргали+ тускнели и тд.

Как тут изображение то добавить вообще? Ссылку на imgur не дает прикрепить даже.

Цитата(Joflow @ 17.5.2021, 21:06) *
Как тут изображение то добавить вообще? Ссылку на imgur не дает прикрепить даже.

Форум мертвый что ли я не понимаю, жутко не удобный. Ссылки на сторонние ресурсы не любит, пытался загрузить картинку возможностями сайта, ужал до <1 MB все равно не может загрузить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.5.2021, 21:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Моргают когда выключатель включен или выключен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joflow
сообщение 17.5.2021, 22:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2021
Пользователь №: 58541



Включен, забыл уточнить. Когда выключен ничего не моргает. Работает как и должно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.5.2021, 23:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23117
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Joflow @ 17.5.2021, 21:20) *
Ссылки на сторонние ресурсы
шттп уберите


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 6:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Выключите выключатель, вытащите лампу, вытащите патрон, проверьте индикаторной отверткой отсутствие фазы на контактах патрона, присоедините к контактам патрона два проводка, вставьте лампу в патрон, включите выключатель. Когда лампа моргает, то измерьте напряжение на этих двух проводках. Если оно в норме, то присоедините к этим двум проводам лампу накаливания ( близко к лицу и глазам ее не подносите). Если она горит нормально, напряжение на ней в норме, а Светодиодная моргает, то либо плохой контакт между патроном и светодиодной лампой, либо лампа неисправна.
Если напряжение меняется, лампа накаливания тоже моргает, то проверьте выключатель, замкнув куском провода его контакты. Если проблема сохраняется, разбирайте и смотрите распредкоробку.

При всех манипуляциях будьте аккуратны и внимательны, т.к работаете под напряжением.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2021, 7:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joflow
сообщение 18.5.2021, 8:54
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2021
Пользователь №: 58541



Цитата(с2н5он @ 17.5.2021, 23:53) *
шттп уберите

Да пробовал, пишет вот так:
Вам запрещено публиковать ссылки на другие сайты. Отредактируйте свое сообщение.
Imgur не подходит, попробуйте вы добавить изображение.

Цитата(Dimka1 @ 18.5.2021, 6:55) *
Выключите выключатель, вытащите лампу, вытащите патрон, проверьте индикаторной отверткой отсутствие фазы на контактах патрона,

А я уже проверял. Он показывает, что там есть напряжение, но в недоумении я вычитал в интернете, что это норма, не помню уже из-за чего. Но я так же проверял мультиметром, там показывало 0 или 1(я не помню). Это все при выключенном выключателе. Сегодня ещё раз всё и все проверю как при выключенном так и при включенном выключателе. А какое напряжение должно быть на проводах при включенном?

Сообщение отредактировал Joflow - 18.5.2021, 9:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 10:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Ну если лампы на 220, то должно быть около 220 + - 10% при включенном и 0 при выключенном выключателе.

Цитата(Joflow @ 18.5.2021, 8:54) *
А я уже проверял. Он показывает, что там есть напряжение,

Значит нужно в щитке выключить автомат и только тогда безопасно можно будет подключить к патрону два тестотвых проводка, а к ним мультиметр и лампу накаливания.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2021, 10:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 18.5.2021, 10:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Dimka1 @ 18.5.2021, 6:55) *
...присоедините к этим двум проводам лампу накаливания ( близко к лицу и глазам ее не подносите).
...проверьте выключатель, замкнув куском провода его контакты.
...работаете под напряжением.

 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 67%
Прикрепленное изображение
786 x 960 (105.26 килобайт)


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joflow
сообщение 18.5.2021, 10:22
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2021
Пользователь №: 58541



При выключенном выключателе щупом горит индикатор, с мултьиметром показывает значения либо 1 либо -. Как это понять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 18.5.2021, 10:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Что за тестер. Надо уже не фото а видео всех ваших действий чтобы хоть чтото понять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 10:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Joflow @ 18.5.2021, 10:22) *
При выключенном выключателе щупом горит индикатор, с мултьиметром показывает значения либо 1 либо -. Как это понять?

Значит выключателем коммутируется ноль, а не фаза.
Теперь измерь при включенном выключателе и с лампой накаливания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joflow
сообщение 18.5.2021, 10:31
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2021
Пользователь №: 58541



Цитата(Dimka1 @ 18.5.2021, 10:02) *
Ну если лампы на 220, то должно быть около 220 + - 10% при включенном и 0 при выключенном выключателе.


Значит нужно в щитке выключить автомат и только тогда безопасно можно будет подключить к патрону два тестотвых проводка, а к ним мультиметр и лампу накаливания.

Крч от выключателя вообще отсоединил проводки, напряжение есть все равно. 0.15v примерно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 10:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Joflow @ 18.5.2021, 10:31) *
Крч от выключателя вообще отсоединил проводки, напряжение есть все равно. 0.15v примерно.

Да это обыный фон, который ни на что не влияет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joflow
сообщение 18.5.2021, 10:52
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2021
Пользователь №: 58541



А смысл есть просто провода голые проверять гнезда? Выключатель собрал, проверил провода гнезда(без патрона и лампы). там увидел 150-200v примерно. Щас крч со светодиодной и с обычной лампой проверю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 11:00
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Ну если удобно подцепиться к контактам патрона и проверить без тестовых проводков, то проверяй без них с лампой накаливания и со светодиодной.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2021, 11:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joflow
сообщение 18.5.2021, 11:07
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2021
Пользователь №: 58541



Цитата(Dimka1 @ 18.5.2021, 6:55) *
Выключите выключатель, вытащите лампу, вытащите патрон, проверьте индикаторной отверткой отсутствие фазы на контактах патрона, присоедините к контактам патрона два проводка, вставьте лампу в патрон, включите выключатель. Когда лампа моргает, то измерьте напряжение на этих двух проводках. Если оно в норме, то присоедините к этим двум проводам лампу накаливания ( близко к лицу и глазам ее не подносите). Если она горит нормально, напряжение на ней в норме, а Светодиодная моргает, то либо плохой контакт между патроном и светодиодной лампой, либо лампа неисправна.
Если напряжение меняется, лампа накаливания тоже моргает, то проверьте выключатель, замкнув куском провода его контакты. Если проблема сохраняется, разбирайте и смотрите распредкоробку.

При всех манипуляциях будьте аккуратны и внимательны, т.к работаете под напряжением.

Я в общем запутался. Извиняюсь за скудоумие. Смотрите, есть патрон от светодиодной лампы и торчащие в ней в проводка(контакта). Присоединить два проводка, Вы имеете ввиду проводки торчащие с гнезд под патроны? Или ещё отдельно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 11:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Joflow @ 18.5.2021, 11:07) *
Я в общем запутался. Извиняюсь за скудоумие. Смотрите, есть патрон от светодиодной лампы и торчащие в ней в проводка(контакта). Присоединить два проводка, Вы имеете ввиду проводки торчащие с гнезд под патроны? Или ещё отдельно?

Есть патрон, к нему подключены два питающих провода. Параллельно этим питающим проводам нужно присоединить два тестовых проводка, чтобы к этим тестовым проводкам можно было присоединить лампу накаливания и мультиметр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joflow
сообщение 18.5.2021, 11:41
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2021
Пользователь №: 58541



Цитата(Dimka1 @ 18.5.2021, 11:16) *
Есть патрон, к нему подключены два питающих провода. Параллельно этим питающим проводам нужно присоединить два тестовых проводка, чтобы к этим тестовым проводкам можно было присоединить лампу накаливания и мультиметр.

Оба проверять переменным током?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.5.2021, 11:44
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Joflow @ 18.5.2021, 11:41) *
Оба проверять переменным током?

Присоедини к ним лампу накаливания и мультиметр. Затеи включай автомат и выключатель и смотри горит ли лампа накаливания, горят ли сведодиодные лампы, моргают ли они и какое напряжение показывает мультиметр
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joflow
сообщение 18.5.2021, 11:50
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 17.5.2021
Пользователь №: 58541



Понял, сделаю чуть позже, пока время свободное ушло. Вечером думаю попробую. Кстати в итоге, если дело будет не в патронах и лампе, возможен вариант только с распред коробкой или есть вариант, что в проводке дело? Например которая над натяжным потолком или в стенах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 11:21
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены