ПУЭ-7 Таблица.1.3.4

Argus19
сообщение 7.5.2021, 19:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 7.5.2021
Пользователь №: 58516



В ПУЭ-7 приведена Таблица.1.3.4 " Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами".
Совершенно не очевидно каким образом были сделаны вычисления для данной таблице и почему был выбран именно такой шаг токов.
Не понятно, как быть, если значение ток попадает между табличными значениями. Например, при открытой проводке ток равен 250А. Брать сечение жилы для тока 215А - мало, а брать сечение для 270А - перерасход меди.
Что в таком случае советуют профессионалы?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 7.5.2021, 20:43
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Наши беру в большую сторону в любом случае. Немцы в меньшую (из практики и курсовиков - если не более 1-2% больше).
В Вашем случае, однозначно в большую.
На счёт "перерасхода меди" - если цель оправдывает средства, то почему бы и нет?!.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.5.2021, 21:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Argus19 @ 7.5.2021, 19:56) *
Не понятно,.. Например, при открытой проводке ток равен 250А. Брать сечение жилы для тока 215А - мало, а брать сечение для 270А - перерасход меди.
А вы сразу подумайте, какой автоматический выключатель вы поставите для 215-ти амперного (расчетный ток ?) потребителя, чтобы постоянно не отключался. С учетом условных токов отключения и неотключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Argus19
сообщение 7.5.2021, 23:28
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 7.5.2021
Пользователь №: 58516



Цитата(Sky_net @ 7.5.2021, 20:43) *
Наши беру в большую сторону в любом случае. Немцы в меньшую (из практики и курсовиков - если не более 1-2% больше).

Я вычислил полином для графика, построенного по этим значениям таблицы. Для тока 250А получаю сечение жилы - 62.9 мм кв.
Но этого, промежуточного значения в таблице нет, поэтому, и задал вопрос.




Цитата(Олега @ 7.5.2021, 21:46) *
А вы сразу подумайте, какой автоматический выключатель вы поставите для 215-ти амперного

Встречный вопрос: какие автоматы вы поставите для табличных токов 215 и 270 А, в случае точного совпадения и выбора соответствующего сечения жилы кабеля?


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.5.2021, 13:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Argus19 @ 7.5.2021, 23:28) *
Встречный вопрос: какие автоматы вы поставите для табличных токов 215 и 270 А, в случае точного совпадения и выбора соответствующего сечения жилы кабеля?
Отколь встречный, если я вопрос не задавал покуда ? icon_wink.gif
Тепл.расцепитель на такие номиналы как правило может сработать при токах выше 1,05Iн и обязан при 1,3Iн и выше. Соответственно "точно совпадут" номиналы АВ: 215/1,3=165,38А и 270/1,3=207,7А. icon_confused.gif
Для обеспечения защиты кабеля будете выбирать меньшее значение ? Потребитель вас не поймет. При АВ без регулировки тепл.расцепителя (по фиксир.ряду номиналов) тем более.
Отсюда вывод: начинайте выбор с аппарата защиты.

Цитата(Argus19 @ 7.5.2021, 19:56) *
В ПУЭ-7 приведена Таблица.1.3.4
Лучше пользовать таблицы производителей каб.продукции в каталогах.

Цитата(Argus19 @ 7.5.2021, 19:56) *
перерасход меди.
Перерасход алюминия не так заметен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Argus19
сообщение 8.5.2021, 13:53
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 7.5.2021
Пользователь №: 58516



Цитата(Олега @ 8.5.2021, 13:35) *
Отсюда вывод: начинайте выбор с аппарата защиты.
Лучше пользовать таблицы производителей каб.продукции в каталогах.

Вопрос о выборе сечения кабеля в случае не соответствия табличным значениям.
Я просто предположил выбор сечения жилы кабеля на ток 250А. Выбор защитного автомата связан с током, но не с сечением. Если выбрать ближайшее большее (70 мм. кв.) или расчётное по полиному - 62.9 мм. кв.), то автомат защиты всё-равно будет выбираться по току, а не по сечению.
Судя по ценам меди на бирже, цена на медь для изготовления одного метра жилы, в первом приведённом случае, составит 6.49$, во втором - 5.83$. Сколько будет стоить изготовление всего кабеля, не знаю. Взял цену только меди.
Согласен, что кабель надо выбирать из каталогов. Вполне возможно, что ряд сечений жил соответствует таблице, и наоборот.
Вопрос в не очевидности шага токов в таблицах.
Соответствие тока и сечения. Но для какой длины кабеля? Если делать расчёт по току с учётом потерь, материала и длины, при длинах, превышающих 20 метров, требуемое сечение жилы растёт в жутких пропорциях.
Правомерно ли рассчитывать сечение для токов, находящихся в "промежутках" таблицы, по полиному, который получился не очень точным или методом прямоугольных треугольников по графику?
Вопросы, как я понимаю, к составителям ПУЭ.

Сообщение отредактировал Argus19 - 8.5.2021, 14:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.5.2021, 17:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 13:53) *
Правомерно ли рассчитывать сечение для токов, находящихся в "промежутках" таблицы, по полиному, который получился не очень точным или методом прямоугольных треугольников по графику?
Не парьте голову. Под каждый ваш конкретный случай с мм2 заводы попросят дурных денег. Если вообще возьмутся.


Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 13:53) *
..кабель надо выбирать из каталогов. Вполне возможно, что ряд сечений жил соответствует таблице, и наоборот.
А вы ещё не проверили ? Обязательно сверьтесь..


Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 13:53) *
Вопрос о выборе сечения кабеля в случае не соответствия табличным значениям.
Если значение тока в таблице меньше расчетной нагрузки, то выбирается ближайшее большее значение. Тут задумываться нет причин. Дальше проверяете другие параметры.


Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 13:53) *
..требуемое сечение жилы растёт в жутких пропорциях.
Вы считаете до вас об экономии никто не заботился ?

Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 13:53) *
.. автомат защиты всё-равно будет выбираться по току, а не по сечению.
Вижу, вышесказанное впрок не пошло. Считайте свой полином дальше. ))


Вы вообще каким боком к этой тематике относитесь ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Argus19
сообщение 8.5.2021, 21:52
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 7.5.2021
Пользователь №: 58516



Цитата(Олега @ 8.5.2021, 17:48) *
Вы вообще каким боком к этой тематике относитесь ?

Чтобы "мозги не протухли", тренируюсь в программировании под Android. Написал несколько простых калькуляторов. Ищу идеи.
По электрике сделал расчёт медного проводника для плавкой вставки (для бытовых целей) и расчёт сечения кабеля для двухпроводного удлиннителя из медных жил по длине, напряжению, току и допустимым потерям в %. На больших длинах требуемое сечение резко растёт. Начал "копать" ПУЭ, не смог понять, каким образом авторы сделали таблицы. Законы Ома ни кто не отменял и в таблицах не указана длина кабеля, поэтому, и задал вопрос на этом форуме.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.5.2021, 22:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 21:52) *
..кабеля для двухпроводного удлиннителя из медных жил по длине, напряжению, току и допустимым потерям в %.
Есть норма на потери в удлинителе ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Argus19
сообщение 9.5.2021, 0:05
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 7.5.2021
Пользователь №: 58516



Цитата(Олега @ 8.5.2021, 22:23) *
Есть норма на потери в удлинителе ?

В интернетах утверждают, что не более 5%, иначе рекомендуют пересчитать.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.5.2021, 2:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 0:05) *
В интернетах утверждают..
Это = "на заборе написано".. Не разбрасывайтесь временем (на кукуляторы с непроверенными исходными)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.5.2021, 8:36
Сообщение #12





Гости






Цитата(Argus19 @ 8.5.2021, 21:52) *
... Начал "копать" ПУЭ, не смог понять, каким образом авторы сделали таблицы. ...

У Вас, похоже, времени с избытком? Дайте мозгам (рукам) более полезное применение. Вашими калькуляторами и утверждениями пользоваться, скорее всего, никто не будет. Пользоваться будут документами официальными: ГОСТ, ПУЭ, СНиП, СП ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.5.2021, 9:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2021, 8:36) *
Дайте мозгам (рукам) более полезное применение.
Так вот сразу ? А по-тренироваться ?


Цитата(Argus19 @ 7.5.2021, 19:56) *
Что в таком случае советуют профессионалы?
Всякое, знаете, советуют. Самостоятельная сверка с НД не помешает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Argus19
сообщение 9.5.2021, 11:11
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 7.5.2021
Пользователь №: 58516



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2021, 8:36) *
У Вас, похоже, времени с избытком?

Я сейчас временно не работающий пенсионер.



Цитата(Олега @ 9.5.2021, 2:02) *
Это = "на заборе написано"..

https://kalk.pro/electricity/sechenie-kabelya/
https://www.calc.ru/raschet-secheniya-kabel...alkulyator.html
https://elektroshkola.ru/kalkulyatory/onlaj...eniya-v-kabele/
Откуда-то это утверждение взялось.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.5.2021, 11:39
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 11:11) *
Откуда-то это утверждение взялось.
По вашим ссылкам утверждения нет, ибо на месте пятёрки может быть любое иное значение. Для того, чтобы поставить значение в поле, нужно знать нормы (на участках электроснабжения и в целом). А про норму потери именно для удлинителя слышу впервые.. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Олега - 9.5.2021, 11:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.5.2021, 12:12
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



из нечего делать можно привязаться к внутрянке, ранее был ГОСТ, не помню какой, потери на внутрянке 4 %


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Argus19
сообщение 9.5.2021, 12:29
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 7.5.2021
Пользователь №: 58516



Цитата(Олега @ 9.5.2021, 11:39) *
По вашим ссылкам утверждения нет, ибо на месте пятёрки может быть любое иное значение.

Там написано:
Цитата
dU – потери напряжения, не более 5% (0.05);

Посмотрел тут:
http://electricalschool.info/main/kabel/19...a-provodov.html
Если предположить, что обсуждаемая таблица ПУЭ написана на этой основе, то в её названии не хватает слов:
Цитата
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров стандартного ряда сечений с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами


Сообщение отредактировал Argus19 - 9.5.2021, 12:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.5.2021, 12:45
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 9.5.2021, 12:12) *
потери на внутрянке 4 %

Так это на всей, а она не ведома.

Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 12:29) *
Там написано:
Там (и нигде) не написано: dU – потери напряжения в удлинителях, не более 5% (0.05);

Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 12:29) *
не хватает слов: стандартного ряда сечений
Где вы видели нестандартный ряд сечений ?


Еще раз. Завод под ваш полином сечения не изменит. Зачем буриданить ?

Сообщение отредактировал Олега - 9.5.2021, 12:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Argus19
сообщение 9.5.2021, 12:45
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 7.5.2021
Пользователь №: 58516



Цитата(Олега @ 9.5.2021, 12:36) *
Там (и нигде) не написано: dU – потери напряжения в удлинителях, не более 5% (0.05);

Первая ссылка. Пункт: " Расчет сечения кабеля по длине". В последней трети страницы.
Цитата(Олега @ 9.5.2021, 12:36) *
Где вы видели нестандартный ряд сечений ?

Документ, имеющий силу закона, не должен допускать возможности трактовок, предположений или недопонимания.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.5.2021, 12:49
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Argus19 @ 9.5.2021, 0:05) *
В интернетах утверждают, что не более 5%, иначе рекомендуют пересчитать.
Пересчёт обязательно снизит процентик-другой и все наладится..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 2:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены