![]() Измерение сопротивления изоляции , Сопротивление жил на корпус шкафа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Измерение сопротивления изоляции , Сопротивление жил на корпус шкафа |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 ![]() |
Здравствуйте!
Есть шкаф питания 1, с него питающий кабель поступает на шкаф 2. Кабель откинут от клем со всех сторон. Если мерить мультиметром сопротивление изоляции жил между жилой и корпусом шкафа мультиметр показывает: Фаза А 7 МОм Фаза B 1,2 МОм Фаза C 3,2 Мом При этом не важно со стороны какого шкафа 1 или 2. Если мегирить с помощью мегера то показывает более 5 Гом. Вопрос: То, что мультметр не показывает обрыв на корпус это нормально? И почему разные значения сопротивления измеряя мультиметром и мегером? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
А разве мультиметры сейчас уже умеют измерять сопротивление изоляции?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
vinograd123, вот возьмёте Вы весы с пределом 1 кг. и 1 тн. и попробуете взвесить 100 гр. - результаты будут одинаковы?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Мультиметр не способен измерять сопротивление изоляции так как не может генерировать повышенное напряжение при замерах. Мультиметр вам показывает "погоду на Марсе"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Перед замером мультиком кабель разряжали?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Огласите марки приборов
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мультметр видит цепь между корпусом и жилами? с чего взяли? где мультиметр показал ноль????
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Пальцами случайно не держались за провода во время измерения мультиметром?
Напряжения между жилой и корпусом точно не было? Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.5.2021, 17:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Он показал Фаза А 7 МОм какое из трёх равно нулю??
Фаза B 1,2 МОм Фаза C 3,2 Мом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 ![]() |
Пальцами случайно не держались за провода во время измерения мультиметром? Напряжения между жилой и корпусом точно не было? Пальцами нет. Какие то 3В переменки было. какое из трёх равно нулю?? Все три фазы на корпус дают такое сопротивление если померить мультиметром. Нуля нет нигде |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23122 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и в чём проблема? не совпадение результатов? так выше уже сказано - разные приборы, разный функционал, разные и результаты
мультиметр применяется в большей части для определения КЗ, мегометр для контроля изоляции -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 ![]() |
и в чём проблема? не совпадение результатов? так выше уже сказано - разные приборы, разный функционал, разные и результаты мультиметр применяется в большей части для определения КЗ, мегометр для контроля изоляции Вопрос: Почему мультметр показывает какое-то сопротивление, а не обрыв? Кабеля с корпусом нигде же не должен контактировать. Сообщение отредактировал vinograd123 - 7.5.2021, 18:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Если мерить мультиметром сопротивление изоляции жил между жилой и корпусом шкафа А какое у вас базовое образование - психоаналитик, бухгалтер, орнитолог? -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 17:37 |
|
![]() |