Здравствуйте!
Есть шкаф питания 1, с него питающий кабель поступает на шкаф 2.
Кабель откинут от клем со всех сторон.
Если мерить мультиметром сопротивление изоляции жил между жилой и корпусом шкафа мультиметр показывает:
Фаза А 7 МОм
Фаза B 1,2 МОм
Фаза C 3,2 Мом
При этом не важно со стороны какого шкафа 1 или 2.
Если мегирить с помощью мегера то показывает более 5 Гом.
Вопрос:
То, что мультметр не показывает обрыв на корпус это нормально?
И почему разные значения сопротивления измеряя мультиметром и мегером?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.5.2021, 12:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



потому что приборы разные
Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 11:32) *
обрыв на корпус это
про что?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 7.5.2021, 12:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А разве мультиметры сейчас уже умеют измерять сопротивление изоляции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 12:37
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2021
Пользователь №: 58176



Цитата(Shturman1 @ 7.5.2021, 12:29) *
А разве мультиметры сейчас уже умеют измерять сопротивление изоляции?


Мегер показывает, что все норм
Вопрос:
почему мультиметр не показывет обрыв ведь сопротивление если мерить мегером большое. А мультиметр показывает МОм значит кабель где-то касается корпуса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.5.2021, 12:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



vinograd123, вот возьмёте Вы весы с пределом 1 кг. и 1 тн. и попробуете взвесить 100 гр. - результаты будут одинаковы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 7.5.2021, 12:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Мультиметр не способен измерять сопротивление изоляции так как не может генерировать повышенное напряжение при замерах. Мультиметр вам показывает "погоду на Марсе"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 12:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2021
Пользователь №: 58176



Цитата(с2н5он @ 7.5.2021, 12:40) *
vinograd123, вот возьмёте Вы весы с пределом 1 кг. и 1 тн. и попробуете взвесить 100 гр. - результаты будут одинаковы?

Если мегер показывает ГОм то мельтиметр должен показать обрыв так или нет?
Получается что мультметр видит цепь между корпусом и жилами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 7.5.2021, 14:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Перед замером мультиком кабель разряжали?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 15:47
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2021
Пользователь №: 58176



Цитата(Инк @ 7.5.2021, 15:19) *
Перед замером мультиком кабель разряжали?

Да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 7.5.2021, 16:05
Сообщение #10





Гости






Огласите марки приборов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 16:25
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2021
Пользователь №: 58176



Цитата(в горле кость @ 7.5.2021, 16:05) *
Огласите марки приборов

Fluke
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.5.2021, 16:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 12:54) *
мультметр видит цепь между корпусом и жилами?
с чего взяли? где мультиметр показал ноль????


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 17:14
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2021
Пользователь №: 58176



Цитата(с2н5он @ 7.5.2021, 16:42) *
с чего взяли? где мультиметр показал ноль????

Он показал МОм (1сообщение)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.5.2021, 17:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Пальцами случайно не держались за провода во время измерения мультиметром?
Напряжения между жилой и корпусом точно не было?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.5.2021, 17:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.5.2021, 17:30
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 17:14) *
Он показал
Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 11:32) *
Фаза А 7 МОм
Фаза B 1,2 МОм
Фаза C 3,2 Мом
какое из трёх равно нулю??


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 17:35
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2021
Пользователь №: 58176



Цитата(Dimka1 @ 7.5.2021, 17:25) *
Пальцами случайно не держались за провода во время измерения мультиметром?
Напряжения между жилой и корпусом точно не было?

Пальцами нет.
Какие то 3В переменки было.

Цитата(с2н5он @ 7.5.2021, 17:30) *
какое из трёх равно нулю??

Все три фазы на корпус дают такое сопротивление если померить мультиметром. Нуля нет нигде
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.5.2021, 18:02
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и в чём проблема? не совпадение результатов? так выше уже сказано - разные приборы, разный функционал, разные и результаты
мультиметр применяется в большей части для определения КЗ, мегометр для контроля изоляции


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vinograd123
сообщение 7.5.2021, 18:18
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2021
Пользователь №: 58176



Цитата(с2н5он @ 7.5.2021, 19:02) *
и в чём проблема? не совпадение результатов? так выше уже сказано - разные приборы, разный функционал, разные и результаты
мультиметр применяется в большей части для определения КЗ, мегометр для контроля изоляции

Вопрос:
Почему мультметр показывает какое-то сопротивление, а не обрыв? Кабеля с корпусом нигде же не должен контактировать.

Сообщение отредактировал vinograd123 - 7.5.2021, 18:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.5.2021, 19:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 17:35) *
Какие то 3В переменки было.

Плохо. Шкаф полностью обесточен?

Между жилами не пробовали мерить сопротивление мультиметром?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.5.2021, 19:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 7.5.2021, 19:00
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(vinograd123 @ 7.5.2021, 11:32) *
Если мерить мультиметром сопротивление изоляции жил между жилой и корпусом шкафа

А какое у вас базовое образование - психоаналитик, бухгалтер, орнитолог?


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы