Монтаж кабеля в цеху.

Арсентий А.Р.
сообщение 4.5.2021, 17:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 58512



Всем добрый день!
Появилась необходимость запитать некий объект от щита, находящегося на проходной галерее, которая расположена прямо под потолком цеха. Согласно проекту кабель ВВГнг 4х16 выходит из ЩУ, который крепится на перилах, идёт по сущ. лотку и через гильзу в стене выходит на улицу, где по фасаду в металлорукаве спускается вниз и идёт к некому объекту. И собственно, в чём вопрос, как грамотней будет проложить кабель от ЩУ до гильзы в стене? Красный круг - примерное расположение гильзы, в которую будет уходить кабель. Отверстие под гильзу будет сверлиться над кабелями, которые находятся на верхнем лотке (фотография 3). Было бы здорово вывести кабель под этим лотком, но демонтировать его (чтобы установить буровую установку, толщина стены где-то 700мм) мне никто не даст. Главного энергетика цеха решение просто прокинуть кабель поверх - более чем устраивает, но как по мне кабель, который будет прокинут поперёк лотка будет выглядеть не особо прилично.
Вопрос вроде более чем тривиальный, но введу возраста не имею великого опыта в электромонтаже, поэтому и решил посоветоваться с коллегами.
Не получилось загрузить фотографии, по этому прикладываю ссылку на облако.
disk.yandex.ru/d/5nyzH3zO7Qn8RQ?w=1

Сообщение отредактировал Арсентий А.Р. - 6.5.2021, 14:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 5.5.2021, 19:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Стальная труба 3/4 или 1/2 - согнуть трубогибом, как надо и гильза даже не понадобится. Лучше 1/2, в трехчетвертную 4х16 наверное не протянуть будет.

Сообщение отредактировал Евгений - 5.5.2021, 19:16


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арсентий А.Р.
сообщение 5.5.2021, 22:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 58512



Евгений, Труба будет 76х4 ГОСТ 8432-78. А идея отличная. Наварить на конец отвод на 60 градусов, и сразу вывести на нижний лоток.
Спасибо большое за совет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 6.5.2021, 11:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Евгений @ 5.5.2021, 19:14) *
Лучше 1/2, в трехчетвертную 4х16 наверное не протянуть будет.

Вообще то труба 1/2 имеет меньше сечение, чем 3/4 вы вообще о чем???

Так же можно добавить кабель в пластиковой изоляции ВВГ 4х16 имеет наружный диаметр 20 мм поэтому трубу металлическую для прокладки лучше брать дюймовую . НЕ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.5.2021, 11:49
Сообщение #5





Гости






Цитата(Арсентий А.Р. @ 4.5.2021, 17:43) *
... И собственно, в чём вопрос, как грамотней будет проложить кабель от ЩУ до гильзы в стене?

Цитата
... идёт по сущ. лотку и через гильзу в стене выходит на улицу, где по фасаду в металлорукаве спускается вниз и идёт к некому объекту. ...

А что, внутри цеха нельзя опустить до нужного уровня? Можно бы сделать так: дошли кабелем от проектируемого щита до перпендикулярной кабельной трассы, "нырнули" под неё, по стене внутри цеха опустились до нужного уровня, и через гильзу вышли наружу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 6.5.2021, 13:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(шахтер @ 6.5.2021, 11:35) *
Вообще то труба 1/2 имеет меньше сечение, чем 3/4 вы вообще о чем???

Всё правильно, думал про дюймовую, а написал 1/2. Но товарищ уже ГОСТовскую подобрал нормальную


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 6.5.2021, 14:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Евгений @ 6.5.2021, 13:24) *
Всё правильно, думал про дюймовую, а написал 1/2. Но товарищ уже ГОСТовскую подобрал нормальную

бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арсентий А.Р.
сообщение 6.5.2021, 14:28
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 58512



Гость_Гость сочувствующий_, Было бы здорово, изначально так и хотели. Только вот сразу под этой галереей 20 метров высоты. Можно было бы конечно с лесов или с автовышки смонтировать, только там всё уставлено вертикальными карусельными токарными станками, которые размерами с небольшую баню, а свободных плоскостей под местом монтажа вообще нет. Со стороны улицы хотя бы техникой подъехать можно, чтобы кабель по стене опустить.

Сообщение отредактировал Арсентий А.Р. - 6.5.2021, 14:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.5.2021, 18:20
Сообщение #9





Гости






Цитата(Арсентий А.Р. @ 6.5.2021, 14:28) *
... Только вот сразу под этой галереей 20 метров высоты. ...

И что эти 20 метров? Верху доступ есть, внизу у стены тоже наверняка есть. Смонтировали вверху и внизу узлы крепления, кабель закрепили на стальную струну, опустили сверху, струну натяжной муфтой натянули. На высоту 2,5 метра от уровня пола обеспечили кабелю защиту от механических повреждений. Из того, что мне доступно, я так бы и поступил. Может там у Вас ещё заморочки есть ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения