Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2008 Пользователь №: 11336 ![]() |
Такая ситуация, для запуска двигателя 30 кВт, для заказчика, изготовили устройство, пускатель, реле контроля фаз, тепловуха и т.д и т.п. причем пускатель заказчик настоял на том, чтоб поставили который у него есть, 1955 г производства 200А Германия. Перед устройством стоит корпусной автомат номинальный ток 100А, Заказчик пришел в ярость от такого номинала, потребовал установить 250А. спорить бесполезно "кто платит тот и заказывает музыку". Как мне кажется это не рационально. Мотивация в том, что он утверждал, что он практик и у него автоматы по 100А горели как спички. хотя как я понимаю при номинальных значениях 30 кВт ток составляет 55-60А. Есть какие мысли по этому поводу? или дайте ссылочку если подобная тема фигурировала.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |