Спорный вопрос теории и практики по подключению двигателя , Спорный вопрос теории и практики по подключению двигателя

Ironnail
сообщение 30.5.2008, 12:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 30.5.2008
Пользователь №: 11336



Такая ситуация, для запуска двигателя 30 кВт, для заказчика, изготовили устройство, пускатель, реле контроля фаз, тепловуха и т.д и т.п. причем пускатель заказчик настоял на том, чтоб поставили который у него есть, 1955 г производства 200А Германия. Перед устройством стоит корпусной автомат номинальный ток 100А, Заказчик пришел в ярость от такого номинала, потребовал установить 250А. спорить бесполезно "кто платит тот и заказывает музыку". Как мне кажется это не рационально. Мотивация в том, что он утверждал, что он практик и у него автоматы по 100А горели как спички. хотя как я понимаю при номинальных значениях 30 кВт ток составляет 55-60А. Есть какие мысли по этому поводу? или дайте ссылочку если подобная тема фигурировала.