![]() Зацените подключение кто шарит , Правильно ли я всё подключил гляньте плз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Зацените подключение кто шарит , Правильно ли я всё подключил гляньте плз |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2021 Пользователь №: 58464 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это что вообще?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Костян челябинск...) Это что вообще? Бестолково-временное подключениеЦитата(Ромикус) Зацените подключение....Правильно ли я всё.... А оно (подключение) есть?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Цитата /// Правильно ли я всё подключил гляньте плз ... Хорошо, если я ошибаюсь, но очень похоже, что кто-то огрёб себе проблем, разхреначив несущую стену! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Как и куда вы собираетесь запихивать эту кучу ваших концов?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Зато человек (только-только зарегистрировавшийся) ... сумел сразу выложить фото, на форуме! ![]() Вот пускай и занимается своим делом. И не лезет туда, понятия о чем он не имеет -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2021 Пользователь №: 58464 ![]() |
Знакомый электрик сказал что все нормально, только никому не показывай))
А че не так то?(( |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Некрасиво собрано и неправильно это так запихивать. На автоматы и кабеля денег не пожалели а на коробку поширше пожалели.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2021 Пользователь №: 58464 ![]() |
Нишу в несущей стене штробил? да кто его знает Некрасиво собрано и неправильно это так запихивать. На автоматы и кабеля денег не пожалели а на коробку поширше пожалели. Я ничего нигде не жалел. Мне че продали то я и поставил. Какие кабеля и автоматы продали такие и поставил. Тут принципиально вопрос стоит, впринципе оно правильно собрано, или ноль не так соединяться должен. Т.е. входящий толстый там кабель нулевой сразу идет на шину. И потом все остальные нули приходящих проводов (которые еще висят) тоже на эту же шину пойдут. Кроме тех которые первые 3 диф.автомата туда пойдут на выход из этих диф.автоматов и ноль и фаза (от розеток). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Фотка мелковата и 1 штука. У меня вопросы вызывает подключение вводного дифа, куда второй провод уходит не вижу. Там же сверху фаза и нейтраль должны заходить? Лучше бы приложить принципиальную или монтажную схему, хоть от руки.
Сообщение отредактировал Инк - 27.4.2021, 9:45 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Тут принципиально вопрос стоит, впринципе оно правильно собрано, или ноль не так соединяться должен. Если Вы электрик, то должны были схему нарисовать ... по фото даже половины не понятно, что куда прицеплено ... вот что я сумел разглядеть ... о "правильно/неправильно" - говорить не возможно.
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если Вы электрик, То вопроса и быть не должно. А здесь мы явно имеем дело со штукатуром, собирающим щит -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Костян, скорее всего поэтому и вопрос
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2021 Пользователь №: 58464 ![]() |
Если Вы электрик, то должны были схему нарисовать ... по фото даже половины не понятно, что куда прицеплено ... вот что я сумел разглядеть ... о "правильно/неправильно" - говорить не возможно. Еслиб я был электрик то и вопросов бы не задавал)). да да схема похожа, но вводной диф автомат как бы расположен у счетчика от застройщика, в этот щиток приходят 3 провода. и вот на вашей схеме вроде так, но как мне сказали электрики вот на эти первые 3 диф.автомата (широкие они такие, 2 места занимают) нам два выхода у них (ноль и фаза) и вот от розеток 2 провода туда вставлять надо. А у вас на схеме как бы ноль на шину вроде нарисован от этих первых трех потребителей. Фотка мелковата и 1 штука. У меня вопросы вызывает подключение вводного дифа, куда второй провод уходит не вижу. Там же сверху фаза и нейтраль должны заходить? Лучше бы приложить принципиальную или монтажную схему, хоть от руки. да фоток я сколько хочешь наделаю. просто я не на объекте пока, потому как там паразиты-электрики лифт отключили)) ну фаза она последовательно от одного автомата к другому переходит. Сообщение отредактировал Ромикус - 28.4.2021, 18:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Еслиб я был электрик то и вопросов бы не задавал)). А какого чёрта ты схватился не за своё дело? Да еще и ничего не понимая в нем? В чужих руках ОН толще что-ли? Я понимаю когда для себя люди делают и спрашивают. А здесь уже бабки зарабатывает, а сам ни бельмеса. Предлагаю игнорить и бойкотировать такого "умельца на все руки" -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2021 Пользователь №: 58464 ![]() |
А какого чёрта ты схватился не за своё дело? Да еще и ничего не понимая в нем? В чужих руках ОН толще что-ли? Я понимаю когда для себя люди делают и спрашивают. А здесь уже бабки зарабатывает, а сам ни бельмеса. Предлагаю игнорить и бойкотировать такого "умельца на все руки" Да вы вообще какой-то подозрительный чел. С каким-то негативным отношением к штукатурам как к каким-то ужасным людям-уродам. Типо педофилы, канибалы, штукатуры)). Я для своего дома делаю. Для квартиры т.е. Вот больше фоток для адекватных людей Сообщение отредактировал Ромикус - 1.5.2021, 9:58
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Ромикус, Фото верхний ряд середина...что-то не хорошо провода провели.
Синяя и белая жилы прямо через флажок идут. Переделать надо. Добавлю еще. Фото справо так же верхний ряд. Изоляция жил...для чего нужна, знаете наверное... Может у меня с глазами что-то, но вижу изоляция и N и L жилы ...не айс. Пыхнуть может хорошо. Сообщение отредактировал Из России - 1.5.2021, 11:08 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 17:25 |
|
![]() |