![]() Выбор сечения кабеля для крана |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор сечения кабеля для крана |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
... гибкая же КГ ХЛ 3х95+1х50 (120м). Зачем производитель применил такой кабель непонятно. Кабель уже в плохом состоянии и первые выстрелы мы ожидаем уже к весне. ... Что-то я не догоняюсь, Костян. У тебя износился кабель, а почему его не заменить на такой же? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так этот кусок почти в полляма вылазит. А 3х50+1х16, которого хватит за глаза с огромным запасом 130 тыс. получается. Чувствуешь разницу? Рублей 10 можно попросить у заказчика просто за факт экономии
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
С диаметром проблем не вижу. Кабель наматывается на барабан в один ряд. https://zavodkranov.ru/blog/kabelnyj-baraba...chem-on-nuzhen/ вот здесь показан очень похожий, прошу модераторов прощения за ссылку, не реклама. А вот по усилию тяжения на кабель как раз вопрос и состоит. Хотя частично вопрос то и решен. Купили 20 м 3х95+1х35 из требуемых 120и для замены совсем плохого участка, соединил я как смог и пока будем наблюдать, как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |