![]() Как из общей группы света включить один источник света |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как из общей группы света включить один источник света |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.4.2021 Из: Москва Пользователь №: 58457 ![]() |
Добрый день, подскажите пожалуйста схему под следующие задачи.
Есть три точки света (Вход, коридор, лестница) и три переключателя под каждой - их нужно объединить в один контур, через проходные и перекрестные переключатели и нужно чтобы каждый из них включался независимо друг от друга. Как я понимаю это стандартная схема, управления светом из трех мест, с помощью проходных и перекрестных переключателей, а как их по отдельности зажечь не понимаю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Есть три точки света (Вход, коридор, лестница) и три переключателя под каждой - их нужно объединить в один контур, через проходные и перекрестные переключатели и нужно чтобы каждый из них включался независимо друг от друга. Как я понимаю это стандартная схема, управления светом из трех мест, с помощью проходных и перекрестных переключателей, а как их по отдельности зажечь не понимаю. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В ТЗ всего 3 переключателя. Не зачет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.4.2021 Из: Москва Пользователь №: 58457 ![]() |
Это схема с тремя двухклавишными и с тремя одноклавишными как я понимаю, верно?
В ТЗ всего 3 переключателя. Не зачет. Прошу прощения если не правильно выразился, кол-во выключателей можно расширить до трех под каждым, вроде то что нужно, спасибо огромное буду пробовать собрать! Сообщение отредактировал Kasper13 - 20.4.2021, 16:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Стоимость считали? На импульсных реле не дешевле получится или с датчиком движения?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.4.2021 Из: Москва Пользователь №: 58457 ![]() |
тут даже не столько в цене дело, сколько в том что-бы работало. Сейчас попробую на свой план перенести, покажу что получилось
Сообщение отредактировал Kasper13 - 20.4.2021, 16:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Это схема с тремя двухклавишными и с тремя одноклавишными как я понимаю, верно? Нет ... у каждой лампы, три одно_клавишных (две штуки "проходные" + одна "перекрестная").От каждой точки управления вверх уходят 10 проводов ... цвет провода показывает, какую лампу включает/отключает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Имхо. Три трёхкнопочных Делюмо решит эту задачку на раз. Дороговато, но красиво и удобно.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.4.2021 Из: Москва Пользователь №: 58457 ![]() |
Разобрался, что схема не подходит. На схеме получается, что каждый выключатель управляет, одной из трех ламп, тесть, чтобы зажечь все нужно вкл. три кнопки - а по ТЗ требуется:
Что-бы одной из клавиш мы управляли все группой и второй только тем светом под которым находимся. Теперь снова тупик. Что и было верно отмечено выше. Может можно объединить провода которые приходят в проходной выключатель, что бы зажечь группу? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.4.2021 Из: Москва Пользователь №: 58457 ![]() |
Что будет в этой схеме реализовано? из серии умный дом?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Будет реализовано что просите:
Что-бы одной из клавиш мы управляли все группой и второй только тем светом под которым находимся. Три места управления - кнопка вкл-выкл одной из трех ламп, кнопка выкл. всех ламп, кнопка вкл всех ламп.Стоимость услуги 1 т.р. ![]() .. из серии умный дом? Это вам ни к чему. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.4.2021 Из: Москва Пользователь №: 58457 ![]() |
Получается это реально сделать, ок подумаю
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.4.2021 Из: Москва Пользователь №: 58457 ![]() |
Я так понимаю это через импульсное реле, раз кнопки...
Спасибо, нашел и разобрался как через реле сделать это, только что то кнопок многовато... огромное вам спасибо! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Разобрался, что схема не подходит. На схеме получается, что каждый выключатель управляет, одной из трех ламп, тесть, чтобы зажечь все нужно вкл. три кнопки - а по ТЗ требуется: Что-бы одной из клавиш мы управляли все группой и второй только тем светом под которым находимся. Теперь снова тупик. Что и было верно отмечено выше. Может можно объединить провода которые приходят в проходной выключатель, что бы зажечь группу? Самый простой в реализации и недорогой вариант. На али экспрессе продаются радиовыключатели с внешним видом как у обычных выключателей. Вам нужно купить три набора '1 приемник+ 3 кнопки' и одну кнопку отдельно. Эту кнопку вы привязываете ко всем трём приёмникам. И всё станет работать как вам надо. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 11:53 |
|
![]() |