Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Сравнил цены АВВГ 5х16 vs ВВГ 5х10 и офигел - в 4 с лишним раза!
![]() Как в данном случае можно обосновать выбор меди?.. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Инк) Как в данном случае можно обосновать выбор меди?.. Надёжностью и нормативками (пункты искать не буду), которые предписывают при модернизации менять на медь.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
отстали от жизни - люминий+железо
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(с2н5он) отстали от жизни - люминий+железо Это уже тонкости по составу!Цитата(=с2н5он) мы не про хотелки, ибо не озвучены они были, так что от норматива И по нормативкам медная 10-ка даже со значительным запасом.
Сообщение отредактировал Rezo - 16.4.2021, 13:22 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Rezo, если брать 4,5 кило на хату, это 90 на подъезд, где запас?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Инк) Rezo, если брать 4,5 кило на хату, это 90 на подъезд, где запас? А это что за методика расчёта у Вас?Здание 5 этажей, при 3-фазной сети, подключается всего до 2-х квартир - откуда 90? Интерполируя данными в зависимости от кол-ва квартир (а такое предписано в случае промежуточных вариантов), получится вообще порядка 6 кВт. Сообщение отредактировал Rezo - 16.4.2021, 13:54 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
А это что за методика расчёта у Вас? Умножил количество хат в подъезде на обведённое вами число = потребляемая через кабель мощность. ЗЫ. Жёлтый цвет не читаем. Сообщение отредактировал Инк - 16.4.2021, 14:08 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Инк) ЗЫ. Жёлтый цвет не читаем. Почему? Откуда тогда в таких зданиях "по-умолчанию" сечение 6 по алюминию?Ознакомтесь с сообщением #19. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Rezo, вы очевидно юзаете вырвиглазную синюю цветовую тему форума? На стандартной жёлтого не видно.
У меня в щиток вообще 4 приходит, полвека назад было норм, сейчас тянут 16, если алюминий. Где-то от каждого этажного щитка в щитовую свой кабель идёт что ли? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Инк) Где-то от каждого этажного щитка в щитовую свой кабель идёт что ли? Нет! В подвальном "приямке" имеется ЩР - вот от него и идут линии транзитом через квартиры.Утверждаю, поскольку обслуживал такие дома. Сообщение отредактировал Rezo - 16.4.2021, 14:40 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
А почему решили, что стартер про такой же дом спрашивает?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
А стартер вообще об этом ничего не говорит, поэтому исходил из стандартного "хрущёвского" проекта с которым напрямую имел дело.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
со значительным запасом. 20 квартир по 1,566666666666667 = 31,33333333333333 кВт / 0,66 = 47,47474747474747 А допустимый брал отсюда 58 А, а если учитывать, что у них нормы поболе + расчёт по потерям+ по петле - впритык
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(с2н5он) 20 квартир по.... Откуда 20 квартир?В крайнем случае 10 на сторону. Но автор данное не указывал, а я основываюсь на том, что обслуживал (5-ти этажки) и на основании 5-этажки сына. Повторюсь - типовой советский проект имел по стояку 6 мм транзитом. Мной обслуживаемые дома были по такой схеме: -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
от автора
в подъезде двадцать квартир.........Какого сечения выбрать кабель от ВРУ до тажный щитков? лучше всё таки читать, чем гадать ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
47,47474747474747 А Такая точность. а законный Cosf=0,96 забыт.. ))Расч.ток нужен не для выбора кабеля, а для определения ближайшего большего номинала аппарата защиты. С коэфф.запаса, (47,47/0,96)*1,1=54,39 А, можно ставить с Iн=63А . Свойства теплового расцепителя помогут выбрать кабель. Откуда тогда в таких зданиях "по-умолчанию" сечение 6 по алюминию? До 2003 года норматив был меньше.
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2021, 10:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(с2н5он) Цитата(Гость_Андрей_* @ 14.4.2021, 8:08) * Возможно и существует проект 5-этажек, где ЭЩ один на этаж - таких не встречал.в подъезде двадцать квартир.........Какого сечения выбрать кабель от ВРУ до тажный щитков? лучше всё таки читать, чем гадать Есть либо на каждой стороне по ЭЩ (на 2 квартиры), либо как я представил. Как там у автора (где кабель-каналы расположены) и что он вообще задумал, нам неизвестно - вот и гадаем.... Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 16.4.2021, 14:18) * О как! Не знал.....
Откуда тогда в таких зданиях "по-умолчанию" сечение 6 по алюминию? До 2003 года норматив был меньше. Сообщение отредактировал Rezo - 17.4.2021, 11:03 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Такая точность это не точность, а копия с калькулятора+лень стирать цифирки ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Только для нынешней реконструкции это не имеет значения. Это понятно, но одно дело восстановить повреждённый, а другое дело реконструкция/модернизация.В связи с этим такой вопрос - если не реконструкция, а замена повреждённого (пробой, после возгорания и т.п.), то какие нормы обязательны? Можно придерживаться нормами до 82/2003 года (тогда не было такой бытовой техники) или в любом случае последними, на которых основывается реконструкция? Такой момент где-то обозначен какой-либо нормативкой? PS: Больше, не меньше - не в счёт. Здесь понятно, а вот как обязательное. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |