Подключение кнопок , Необходимо подключить кнопки к КМ 380, Что бы они работали в нужной по

off.open
сообщение 15.4.2021, 12:50
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Rezo @ 15.4.2021, 12:45) *
Проверочно-экзаменационная участникам форума? fun.gif
Если КМ имеет по одной доп_контакты (НО+НЗ) ... у него, в выключенном состоянии, будут обе лампочки гореть (если условия ТЗ соблюсти). icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 15.4.2021, 13:00
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(off.open @ 13.4.2021, 21:52) *
Я специально такую нарисовал ... чтобы студент немного и сам подумал ... обозначения тоже. icon_biggrin.gif
Кстати моя схема была с ошибкой (когда рисовал с катушкой на 380 В) ... два НО_доп_контакта требуется, при катушке 380 и лампочках на 220.


При нажатом грибке в посте №16 двигатель включится,не дороботочка.

Сообщение отредактировал zendo057 - 15.4.2021, 13:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 15.4.2021, 13:16
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(zendo057 @ 15.4.2021, 14:00) *
При нажатом грибке в посте №16 двигатель включится,не дороботочка.
Т.е. Вы считаете, что при нажатии на СТОП (красный грибок) - включится двигатель?
При нажатом грибке двигатель включится только если нажать и кнопку ПУСК (одновременно с "грибком") ... т.е. будет т.н. "толчковый режим" - так называется режим работы без "самоподхвата". Иногда применяется для подведения механизма ...

Сообщение отредактировал off.open - 15.4.2021, 13:24
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 15.4.2021, 23:06
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



считаю что грибок стоп аварийная остановка,который может быть с фиксацией и включен в цепь управления последовательно дабы исключить любое включение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.4.2021, 8:22
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Официальное название кнопки - "С защитой от дурака"
https://www.etm.ru/cat/nn/4673714/


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 16.4.2021, 9:04
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(zendo057 @ 15.4.2021, 23:06) *
считаю что грибок стоп аварийная остановка,который может быть с фиксацией и включен в цепь управления последовательно дабы исключить любое включение.
Я Вас понял ... значит нарисуй я его не в виде грибка, а как и "зеленую" ... претензий, к схеме, у Вас не было бы. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 16.4.2021, 13:00
Сообщение #27





Гости






Цитата(off.open @ 16.4.2021, 9:04) *
Я Вас понял ... значит нарисуй я его не в виде грибка, а как и "зеленую" ... претензий, к схеме, у Вас не было бы. icon_biggrin.gif

Конечно, и у меня не было бы претензий. Грибок - это аварийный орган, должен отрубать механизм при любом сочетании состояния оперативных (в т.ч. залипших, заклееных жвачкой и т.п.) органов управления. Ничего смешного в этом нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 17.4.2021, 11:12
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Гость_Дачник_* @ 16.4.2021, 15:00) *
Грибок - это аварийный орган, должен отрубать механизм при любом сочетании состояния оперативных (в т.ч. залипших, заклееных жвачкой и т.п.) органов управления. Ничего смешного в этом нет.

Кстати на разных аппаратах грибок должен отключать разные вещи. А некоторые трогать вообще не должен.
Например на детском аттракционе грибок должен отключать вообще все и карусель должна зависнуть в той точке где она оказалась на момент нажатия грибка. Опускание аттракциона при этом производится уже аварийными средствами. Не электрическими.
А вот металлорежущий станок это другое. При нажатии грибка ЧПУ выключаться не должно. Что бы можно было потом произвести безопасно вывод инструмента из детали. Стоимость заготовки может быть вполне соизмерима со стоимостью станка


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы