Щиток в новостройке , Расчет и т.д.

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2021, 14:28
Сообщение #61





Гости






Цитата(Олега @ 9.4.2021, 14:06) *
... Если что-то надумали, дайте знать.

А зачем мне что-то надумывать? Кабель от провода отличается большей прочностью защитной оболочки.
"ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения
Кабель
Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.
Электрический провод
Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле".
Вы же не назовёте проводом кабель, допустим АСГ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.4.2021, 14:46
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Если ВВГ можно пустить в земле и под водой, что случится с ПВС на его месте?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.4.2021, 15:04
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 9.4.2021, 14:25) *
сертификатом?
Нет, физически, конструктивно.


Цитата(Инк @ 9.4.2021, 14:46) *
Если ВВГ можно пустить в земле и под водой, что случится с ПВС на его месте?
Пока никто не предлагал ПВС пускать под воду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_adp_*_*
сообщение 9.4.2021, 15:14
Сообщение #64





Гости






Че-то ушли в сторону - а мне интересно уже)) Так Олегу верно замечание сделали или нет, я понять хочу? ПВС - это не кабель. В ГОСТе, приведенном Олегом, именно кабель фигурирует, хоть и гибкий. Это ведь означает, что ПВС нельзя прокладывать в стационарной проводке, верно? Меня вот конкретно это интересует..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.4.2021, 15:18
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Олега, а вы здесь только практические задачи решаете? Мне вот интересно. У ПВС бывает вспенённая изоляция, но обычно плотная на вид. Может она дырявая как решето или дубеет? Мелкие насосы разве не ПВСом подключают?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.4.2021, 15:32
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2021, 14:28) *
Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку..
Электрический провод
Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка..
Вот оно отличие, в легкой оболочке. )) Тогда продолжим разговор..

Действительно, к примеру: у ШВП толщина изоляции 0,8 , толщ.оболочки не нормирована.
у ШВВП - изол. 0,5 , оболочка 0,6
Явно до требований к кабелям не дотягивают

А теперь посмотрите на заводские параметры ПВС:
у ПВС 3х1,5 толщ.изол. 0,7 , толщ.оболочки 0,9
у ПВС 3х2,5 толщ.изол. 0,8 , толщ. обол. 1,1
Показатели выше чем у ВВГ.

Цитата(Инк @ 9.4.2021, 15:18) *
У ПВС бывает вспенённая изоляция, но обычно плотная на вид.
Не знаю, кто её вспенивает.. По какому ГОСТу ? Я веду разговор за севкабельский (в частности), два слоя ПВХ в чистом виде:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2021, 15:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2021, 15:33
Сообщение #67





Гости






Цитата(Олега @ 9.4.2021, 15:25) *
...
А теперь посмотрите на заводские параметры ПВС:
у ПВС 3х1,5 толщ.изол. 0,7 , толщ.оболочки 0,9
у ПВС 3х2,5 толщ.изол. 0,8 , толщ. обол. 1,1
Показатели выше чем у ВВГ. ...

А что, прочностные свойства оболочки только её толщиной определяются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.4.2021, 15:39
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2021, 15:33) *
А что, прочностные свойства оболочки только её толщиной определяются?
Назовите, чем ещё ?
(В определениях фигурирует "легкость" оболочки, а не "прочность")

Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2021, 15:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.4.2021, 16:20
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 9.4.2021, 14:32) *
Не знаю, кто её вспенивает.. По какому ГОСТу ?

Попадался как-то супергибкий ПВС. Он толще обычного, оболочка вспенённая, проволок в жилах тоже больше обычного. Сейчас его нет под рукой, какой там ГОСТ заявлен хз.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 9.4.2021, 19:00
Сообщение #70





Гости






По поводу ПВС для погружных насосов. Если речь о вибрационнике для колодца, который погружается под воду на пару колец, то такие насосы комплектуются ПВС прямо с завода. Из личного опыта, служит более 5 лет, пока сам вибрационник, даже самый лучший, не сдохнет окончательно. Правда, это для хоз. нужд. Для питьевой воды тот ПВХ, что идёт на ПВС... брр...
Для бОльших глубин полностью согласен с цитатой из интернета:

Широко распространенное применение для погружных насосов провода типа ПВС, чревато негативными, но закономерными последствиями - давление воды более 5 метров водяного столба вызывает проницемость оболочки и значительное снижение изоляционных свойств – провод оказывается затопленным водой.

Вода внутри соединительного провода погружного насоса типа ПВС и недопустимо низкое сопротивление изоляции - очень частые явления, обнаруживаемые при диагностике отказавшего насоса и вызывающие у владельца погружного насоса недоумение и желание обнаружить поврежденный механическим путем участок изоляции. Вместе с тем, виной воды в кабеле часто оказывается не механическое нарушение герметичности, а высокая проницаемость оболочки провода ПВС в условиях достаточно высокого давления столба воды в скважине. Погружение в условиях давления воды, недопустимого для оболочки и изоляции провода ПВС, в итоге заканчивается существенным сокращеннием его срока службы и необходимостью в замене. Нарушение изоляции провода водой увеличивает токи утечки, которые быстро приводят к старению и пробою изоляции. К тому же несоответствующий задаче кабель в скважине ухудшает условия электроснабжения погружного насоса, что чревато преждевременным выходом из строя электродвигателя, не отработавшего заявленный производителем, продавцом насоса или монтажной организацией, моторесурс. К кому же направить претензии? Европейскому производителю насосной продукции, задекларировавшему безупречное качество своего насоса? Продавцу, который подобрал далеко не самый дешевый насос европейского производства и обещал долгие годы его эксплуатации? Или монтажнику, который качественно выполнил гидравлическое и электрическое подключение? Кто из них забыл предупредить или не знал, что несоответствующий задаче провод, даже если это ПВС отличного качества производства Одескабель, который рекомендуют многие монтажники со стажем и опытом, не рассчитан на прямое применение в водопогруженном состоянии, характеризующемся еще и высоким давлением воды. Скорее всего, виной всему – недостаток знаний о свойствах и условиях применения материалов, незнание нужных технических решений, игнорирование рекомендаций производителя или, возможно, просто желание заказчика или монтажника хоть где-нибудь, да сэкономить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.4.2021, 20:32
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.4.2021, 19:00) *
даже если это ПВС отличного качества .., не рассчитан на прямое применение в водопогруженном состоянии, характеризующемся еще и высоким давлением воды.
ВВГ расчитан ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 22.5.2021, 17:10
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Подключал сейчас фонтанчик - кабель полностью резиновый, при том что он рассчитан не глубже метра...


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения