![]() Ремонт Силового трансформатора ТМГ 160 кВА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ремонт Силового трансформатора ТМГ 160 кВА |
Гость_Гость_evgeny_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день !. Проблема в следующем. Силовой трансформатор ТМГ 160 кВА (Y/Zн-11) был передан в ремонт сторонней компании по причине высокое сопротивление обмотки постоянному току фазы "В", после ремонта кампания предоставила протокол испытаний (от 12.02.2021) подтверждающий, что проблема была устранена. После включения трансформатора в работу (16.02.2021) он сгорел через 5-10, сек.( выгорание обмотки фазы А на стороне НН) Компания производившая ремонт настаивает что поломка произошла по нашей вине так как мы перед включением трансформатора в работу не сделали контрольные испытания трансформатора и требует предоставить документы согласно ПУЭ. Правомерно ли это с их стороны
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Так вроде бы приёмо-сдаточные испытания не отменяли ...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2343 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не сделали контрольные испытания трансформатора попросите обосноватьсогласно ПУЭ. а он то здесь причём? у вас реконструкция тр-ра была?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_evgeny_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а что ОНИ должны были сделать сдав в ремонт? разве что убедили - измерений после ремонта не делайте, и так сойдёт, тогда - косяк их
кстати с чего решили, что ПТЭЭП на них распространяется? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Ростехнадзор Вам в помощь плюс угроза обращения в суд. Никакой гарантии, что Ваши оппоненты не лишатся лицензии, а если таковой нет, под уголовное дело пойдут по статье "мошенничество" (там уж как суд решит). При такой перспективе приползут на коленях и предложат деньги на новый трансформатор.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
а что ОНИ должны были сделать сдав в ремонт? разве что убедили - измерений после ремонта не делайте, и так сойдёт, тогда - косяк их кстати с чего решили, что ПТЭЭП на них распространяется? Трансформатор в эксплуатации был? Дефект выявили? Да. Привезли из ремонта и сразу в эксплуатацию, получили БУМ-С! Вот и получается, что ПТЭЭП на них не распространяется, раз элементарных проверок не выполнили. А может они и не знают что такое ПТЭЭП? Пусть они работают по ПТЭС и С, вот пункт оттуда: "1.6.12. При приемке оборудования из ремонта должна производиться оценка качества ремонта, которая включает оценку: качества отремонтированного оборудования; качества выполненных ремонтных работ; уровня пожарной безопасности. Оценки качества устанавливаются: предварительно - по окончании приемо-сдаточных испытаний; окончательно - по результатам месячной подконтрольной эксплуатации, в течение которой должна быть закончена проверка работы оборудования на всех режимах, проведены испытания и наладка всех систем." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Какая экспертиза? Ремонт был? Был. Что Вы сделали после ремонта, согласно требованиям ПТЭЭП? +1 как то мутно всё у ТСа.. у нас был похожий случай: садоводческое общество сдало трансформатор в ремонт, его отремонтировали, отдали обратно, протоколы испытаний предоставили, а они его на короткое включили... Потом нам претензию - типа, вы виноваты, ремонт некачественно выполнили.. в общем, хитрованы те, ещё.. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |