Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2021 Пользователь №: 58419 ![]() |
Здравствуйте, такая ситуация. Упала опора 110 кВ. можно ли у трансформатор 110/35/6 6 кВ запитать от 35 кВ, и будет ли там 6 кВ? Что будет в этом случае с релейными защитами?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
35 кВ. подать вместо 6 кВ.? яснее выражайтесь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2021 Пользователь №: 58419 ![]() |
нет, от 35 кВ запитать 6 кВ, а 110 кВ вообще не будет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. обратная трансформация, как думаете - если по 35 кВ. стоит защита на линию, а будет на транс, есть разница?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Здравствуйте, такая ситуация. Упала опора 110 кВ. можно ли у трансформатор 110/35/6 6 кВ запитать от 35 кВ, и будет ли там 6 кВ? Что будет в этом случае с релейными защитами? Если есть питание по 35 кВ, и запитать, то будет и 6 кВ. Защиты транса, будут работать в штатном режиме, если это можно назвать штатным режимом ![]() Не забудьте только отключить, ввод по стороне 110 кВ. ![]() т.е. обратная трансформация, как думаете - если по 35 кВ. стоит защита на линию, а будет на транс, есть разница? Конечно есть, защитит и транс. У транса есть свои защиты, они будут штатно работать и защищать транс. Вопрос нужна ли она, она нужна на той стороне линии, а не у транса. И вот если защиты линии нет со стороны возможного питания, то это осложняет ситуацию. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 8.4.2021, 20:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
РЗА точно надо переделывать. Например диффзащита отстривается по току намагничивания питающего напряжения, т.е ранее было 110кВ.
Также если в схеме питания тр-ра присутствуют КЗ-110 и ОД-110, то защиты тр-ра действуют на них. Кстати могут быть схемы РЗА где защита ввода 35кВ осуществляется от тока по 110кВ. В общем обращайтесь к релейщикам. А так теоретически можно подать питание на любую обмотку. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |