Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

36335D

off.open
сообщение 7.4.2021, 9:12
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Дачник_* @ 7.4.2021, 7:50) *
Насчёт "можно" совсем не факт, это только предположение. Непонятно, как будут себя вести существующие однофазные счётчики, ведь величины токов по фазе и нулю у конкретного счётчика могут отличаться и плавать с течением времени. Не заподозрят в воровстве электроэнергии? ... любой вариант-это нарушение схемы индивидуального учёта потребления ээ.
В однофазных счетчиках учет ведется только по фазе (на ней токовая обмотка), ток по нулю не регистрируется ... т.е. по обмотке напряжения - ток отсутствует, поэтому нулевой контакт, на счетчике имеет вид одной шинки, к которой подключается и приходящий и отходящий провод нуля.
В принципе к ней можно подключить отвод (т.е. один провод).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.4.2021, 10:27
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 5.4.2021, 19:26) *
.. придется показание трехфазного делить на три ... одна часть Ваша, а за две части расплачиваться с соседями.
Для примера: по однофазным - 100, 150, 200 кило употреблено. По общему 3-х фазному - 120. Как делить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 7.4.2021, 11:26
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 7.4.2021, 10:27) *
Для примера: по однофазным - 100, 150, 200 кило употреблено. По общему 3-х фазному - 120. Как делить ?
Цитата(off.open @ 5.4.2021, 19:26) *
Если сварочник и станок, чисто трехфазки, потребление по фазам будет одинаковым ... но это надо проверить (теория часто отличается от реалий) на всех режимах работы этих девайсов.
Если окажется, что по какой то фазе потребление больше ... "свара" гарантирована.
Мы же разобрались со счетчиками ... он планировал не один трех ... а три одно_фазных. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.4.2021, 12:25
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 7.4.2021, 11:26) *
Мы же разобрались со счетчиками ... он планировал не один трех ... а три одно_фазных. icon_biggrin.gif
Я не о том, что Он планировал. Я спросил как делить в вашем варианте, с одним 3-х фазным. ?
Цитата(Олега @ 7.4.2021, 10:27) *
..По общему 3-х фазному - 120. Как делить ?


Цитата(off.open @ 7.4.2021, 11:26) *
Мы же разобрались со счетчиками ..
Пока не вижу. На примерчике поясните, плиз..

Сообщение отредактировал Олега - 7.4.2021, 12:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.4.2021, 12:46
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(off.open)
В однофазных счетчиках учет ведется только по фазе (на ней токовая обмотка), ток по нулю не регистрируется ..
В этом-то и проблема!
Цитата(off.open)
поэтому нулевой контакт, на счетчике имеет вид одной шинки, к которой подключается и приходящий и отходящий провод нуля.
Классика способа хищения эл.энергии.
Цитата(off.open)
В принципе к ней можно подключить отвод (т.е. один провод).
А это самые лучшие условия для этого (хищения).
Заранее предполагаемое всего этого, мной сразу (сообщение #10) было сказано, что:
Цитата(Rezo)
Всё хорошо и все согласны, пока всё хорошо, а когда начнёте выяснять между собой "странности" в оплате, выхода из строя бытовой техники - вот тогда и начнётся "взаимоубийственный цирк".


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 7.4.2021, 14:33
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 7.4.2021, 13:25) *
Я не о том, что Он планировал. Я спросил как делить в вашем варианте, с одним 3-х фазным. ?
По братски ... это ты ... это тоже ты ... это как всегда ... "мы_же_братья". icon_biggrin.gif
Цитата
Пока не вижу.
Думаю над к окулисту ... мало ли что! icon_sad.gif
Цитата
На примерчике поясните, плиз..
На каком примерчике? Я примеров не писал!



Цитата(Rezo @ 7.4.2021, 13:46) *
В этом-то и проблема!...
Классика способа хищения эл.энергии.А это самые лучшие условия для этого (хищения).
Заранее предполагаемое всего этого, мной сразу (сообщение #10) было сказано, что:...
Вы это кому и зачем пишите?
Автор прекрасно понимает, про административную опасность этой "хотелки" ... которая, для долгосрочной эксплуатации, не выгодна и критична для домашнего оборудования ... и пишет, что в "параллель" будет организовывать трехфазное подключение.
Коли ему "невтерпеж" (хозяин барин) пушшай рискует ... воровать он вроде не собирается ... (нафиг тогда разговоры о счетчиках заводить?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdm777
сообщение 7.4.2021, 15:27
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58409



Народ, спасибо за советы и обсуждение. Информация по сварочнику (сварочный полуавтомат). Он работает с сетью 230 В 50 Гц, а также с сетью 400 В 50 Гц. На аппарате имеется переключатель 230 В / 400 В. Также штатно имеется две вилки для подключения к 230 В и к 400 В.
Вчера разобрал трехфазную вилку. Подключено только 2 фазы, ноль и земля, фаза L3 не подключена. Получается, что он будет работать от двух фаз из трёх. Вопрос с учетом расхода электроенергии (между тремя квартирами) становиться ещё интереснее )).

Насчет оъединения нулей после счетчиков тоже всё не так просто. Я тут почитал немного форумы и как я понял не все однофазные механические счетчики будут корректно работать. Там зависит от конкретной модели.

Немного фото сварочника.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 7.4.2021, 15:36
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(vdm777 @ 7.4.2021, 15:27) *
Подключено только 2 фазы, ноль и земля, фаза L3 не подключена. Получается, что он будет работать от двух фаз из трёх.

Такого не бывает.
Аппарату нужно 3 фазы.
Возможно, ошибка в подключении в вилке. Или вы что-то не так поняли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.4.2021, 15:40
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(off.open)
Вы это кому и зачем пишите?
Затем, что есть все условия для хищения ЭЭ и как следствие - негарантированная точность ПУ.
Цитата(off.open)
воровать он вроде не собирается ... (нафиг тогда разговоры о счетчиках заводить?)
Так говорят всегда и все участники "колхоза".
Потом кому-то покажется, что стал платить больше, а кто-то начнёт выяснять по какой причине сгорел например телевизор в период работы соседа сварочным аппаратом и так далее.....
Вот автор над всем этим и пусть задумается.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdm777
сообщение 7.4.2021, 15:54
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58409



Цитата(Zolan77 @ 7.4.2021, 15:36) *
Такого не бывает. Аппарату нужно 3 фазы.
Возможно, ошибка в подключении в вилке. Или вы что-то не так поняли.

Оказывается бывает, сам не знал. Там даже в таблице на передней панели обозначение есть (так мне сказали - межфазное (линейное) 380, т. е две фазы и заземление.). Вилка штатная.

Сообщение отредактировал vdm777 - 7.4.2021, 15:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 7.4.2021, 16:08
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Rezo @ 7.4.2021, 16:40) *
Затем, что есть все условия для хищения ЭЭ и как следствие - негарантированная точность ПУ.
Без бла-бла ... Вы можете назвать эти условия?
Мне каажется, Вы как раз из тех "принимающих", которым серпом по яй... , когда видят, что "приходящий "нуль не сразу заведен в счетчик, а сначала, где-то "делится".
Половина обсуждаемых проблем с подключением, обсуждаемых на форумах, из проблем создаваемых борцами за чистоту нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 7.4.2021, 16:32
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(vdm777 @ 7.4.2021, 15:54) *
Оказывается бывает, сам не знал. Там даже в таблице на передней панели обозначение есть (так мне сказали - межфазное (линейное) 380, т. е две фазы и заземление.). Вилка штатная.

Из паспорта на аппарат:
MiniMagster 1501S is adopted to 1-phase, 3-wire
230V, 50 Hz power supply network, protected with the
Superlag fuse 16 A or to 3-phase, 5-wire 400V. 50
Hz power supply network protected with the Superlag
fuse 10 A. Power supply socket should have
naturalization terminal.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.4.2021, 17:19
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(off.open)
Мне каажется, Вы как раз из тех "принимающих", которым серпом по яй... , когда видят, что "приходящий "нуль не сразу заведен в счетчик, а сначала, где-то "делится".
Вы правы и Вам не кажется - я из тех, кто за подключение счётчика только с оогласно схемы включени и никак иначе!
Цитата(off.open)
Половина обсуждаемых проблем с подключением, обсуждаемых на форумах, из проблем создаваемых борцами за чистоту нуля.
Это Ваше личное мнение, в котором ошибаетесь.
Цитата(off.open)
Цитата(Rezo @ 7.4.2021, 16:40) *
Затем, что есть все условия для хищения ЭЭ и как следствие - негарантированная точность ПУ.


Без бла-бла ... Вы можете назвать эти условия?
Это запрещено условиями ПРАВИЛ форума!
Скажу только одно - и сейчас с помощью нулевого проводника "экономлю" эл. энергию дома.
Это как раз к теме "чистоты ноля"!
Если Вы не в курсе этих дел, то не нужно других выставлять в дураках и паникёрах - я знаю, что говорю.
Цитата(vdm777)
Насчет оъединения нулей после счетчиков тоже всё не так просто. Я тут почитал немного форумы и как я понял не все однофазные механические счетчики будут корректно работать. Там зависит от конкретной модели.
На это я сразу же обратил Ваше внимание!


Сообщение отредактировал Rezo - 7.4.2021, 17:22


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdm777
сообщение 7.4.2021, 17:20
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58409



Zolan77, да, в паспорте так и написано. Видимо имеется ввиду, что подключать нужно к 5-ти контактной розетке 380 В. По факту там всего 4 провода к вилке идет. Аппарат покупал новый у офиц. представителя Lincoln Electric.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 7.4.2021, 17:56
Сообщение #35





Гости






Цитата(vdm777 @ 7.4.2021, 15:54) *
Оказывается бывает

Сейчас даже инверторы сварочные выпускаются на работу от двух фаз 380В с рабочим нулём. Т.е. фактически по схеме силы это однофазный аппарат, но для 380В. Рабочий ноль там нужен, как правило для вспомогательных целей (импульсный блок питания управления, вентилятор и т.д., что работает от 220В), чтобы не делать их на 380 В.

Схема вашего сварочника есть в сети:
a.radikal . ru/a20/2104/9f/7bc3021a8444.jpg пробелы убираем, вначале пишем эйчтитипи c двоеточием и двумя слэшами.

Действительно, это однофазный аппарат с переключением первички трансформатора на питание или 230, или 400 В. Ноль нужен для вспомогательных целей, но он нужен, и это главная засада в вашей задаче.
Похоже, сварочник придётся питать от одной своей фазы, а для станка сделать трехфазную розетку со своим защитным заземлением (система ТТ), применив контактор с катушкой на 380В.
И полностью отказаться от авантюры с нулями после счетчиков.
ИМХО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdm777
сообщение 7.4.2021, 19:33
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58409



Схему скачал, спасибо. Меня, в своё время, уверяли, что аппарат на трехфазном напряжении 380 В будет работать лучше. И, в принципе, понятно почему сварочник на 3 фазах работает лучше. Но видимо на данном аппарате улучшений от работы на 380 В не будет. Жаль.
Остается (пока) только деревообрабатывающий станок, там реально трехфазный мотор.
Система ТТ это когда заземление соединяется напрямую на корпус устройства (не через розетку)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 7.4.2021, 21:06
Сообщение #37





Гости






Цитата(vdm777 @ 7.4.2021, 19:33) *
Система ТТ это когда заземление соединяется напрямую на корпус устройства (не через розетку)?

Существуют различные системы заземления в электроустановках с целью защиты человека и оборудования. TN-S, TN-C-S, TT и т.д. Почитайте лучше системную информацию, литературу, это основополагающие вещи, тут короткими постами не описать. Только на этом форуме есть десятки похожих тем.
Если очень коротко, то ТТ - это когда у вас свой контур заземления, независимый от того, что приходит с питающей подстанции. И этот факт накладывает определенные ограничения на применение и усложняет (удорожает) защитную аппаратуру. Но иногда без неё не обойтись.
В вашем случае нужно выяснить, есть ли свой контур повторного заземления у входного щитка со счетчиками. Если да, то можно ли протянуть оттуда заземляющий проводник достаточного сечения, подключив его в щитке на заземляющую шину (РЕ), а другой конец к корпусу электродвигателя и станка. Или в розетку вместо N. Если да, то всё гораздо проще, и не надо городить ТТ со своим заземляющим контуром, дифреле и лишними вопросами. Рабочего N у вас на станке при этом не будет, поэтому никаких потребителей с 220В там быть не может. Если очень надо (освещение и пр.) - ставьте маломощные трансформаторы 380-220 или 380-36.
ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdm777
сообщение 7.4.2021, 21:42
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58409



Цитата(Гость_Дачник_* @ 7.4.2021, 21:06) *
В вашем случае нужно выяснить, есть ли свой контур повторного заземления у входного щитка со счетчиками. Если да, то можно ли протянуть оттуда заземляющий проводник достаточного сечения, подключив его в щитке на заземляющую шину (РЕ), а другой конец к корпусу электродвигателя и станка. Или в розетку вместо N. Если да, то всё гораздо проще, и не надо городить ТТ со своим заземляющим контуром, дифреле и лишними вопросами.

В доме (и квартирах) с заземлением всё в порядке, система TN-C-S, насколько я понимаю. Т.е. к наружному щиту со счетчиками подходит 4-х жильный кабель 4G70 (3 фазы + PEN). В самом щите сделано повторное заземление и PEN разделен на PE и N, которые идут далее по квартирам раздельно.
Проблема в том, что к гаражу (где планируется установка 380 В) идет 4-х жильный кабель (используется 3). Кабель проложен в земле, примерно 20 метров, заменить его на 5-ти жильный достаточно трудоёмко. Закапывать одну дополнительную жилу РЕ тоже не будешь ведь.

Цитата
Рабочего N у вас на станке при этом не будет, поэтому никаких потребителей с 220В там быть не может. Если очень надо (освещение и пр.) - ставьте маломощные трансформаторы 380-220 или 380-36.
ИМХО

Сейчас 220 В в гараже есть. По 4-х жильному кабелю идет фаза + N + PE. Была мысль убрать PE и пустить 3 фазы + N. Местное заземление в гараже есть, его сделали когда смотровую яму копали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 7.4.2021, 21:48
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(vdm777 @ 7.4.2021, 15:27) *
Насчет оъединения нулей после счетчиков тоже всё не так просто. Я тут почитал немного форумы и как я понял не все однофазные механические счетчики будут корректно работать. Там зависит от конкретной модели.
Дык ... чем бла-бла читать по форумам ... посмотри модели ваших счетчиков (почти уверен, что они со времен царя_гороха) ... счетчики, регистрирующие ток и по нулю, это современные и не бюджетные.
Почитай ответ мне, "пугальщика" местного, что нить внятное он написал? Пораспрашивай его ... тема растянется на два десятка страниц. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 7.4.2021, 22:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.4.2021, 22:15
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(off.open)
посмотри модели ваших счетчиков (почти уверен, что они со времен царя_гороха) ... счетчики, регистрирующие ток по нулю, это современные и не бюджетные.
Запутались Вы батенька и всё из-за непонимания по данному вопросу:
Цитата(off.open)
В однофазных счетчиках учет ведется только по фазе (на ней токовая обмотка), ток по нулю не регистрируется ..
Свои противоречия видите или опять "бла-бла", которое многим приписываете?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 2:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены