vdm777
сообщение 5.4.2021, 14:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58409



Здравствуйте! Срочно нужно получить 380 В для сварочного аппарата и деревообрабатывающего станка. У меня в квартире только 220 В. У двух соседей также. В уличном щите учета есть 380 В, но оформление и проводка займет много времени (это в будущем). Все 3 квартиры "сидят" на разных фазах 380 В. Можем мы взять с каждой из трех квартир 1 фазу и временно объединить их в одну розетку (см. картинку)? Все соседи заинтересованы, на 380 В поставим счетчик, чтобы знать кто сколько сжег. Технически можно так временно сделать? Это не опасно?

 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
Прикрепленное изображение
441 x 630 (7.3 килобайт)


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.4.2021, 15:50
Сообщение #2





Гости






Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 14:34) *
... Технически можно так временно сделать? Это не опасно? ...

Обязательно согласуйте всё с УК (Управляющей Компанией), а не с соседями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.4.2021, 15:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Т
Цитата
ехнически можно так временно сделать? Это не опасно?
Не опасно, если технически всё выполнить правильно.
Опасно, если "накроют" с таким самоуправством.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdm777
сообщение 5.4.2021, 16:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58409



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.4.2021, 15:50) *
Обязательно согласуйте всё с УК (Управляющей Компанией), а не с соседями.

Нет у нас УК. Дом маленький на 3 квартиры.

Цитата(Rezo @ 5.4.2021, 15:51) *
ТНе опасно, если технически всё выполнить правильно.
Опасно, если "накроют" с таким самоуправством.

Спасибо. В принципе, что творится после счетчиков, думаю, мало интересует энерго компании.
Вот еще вопрос. Для верного учета потребления 380 В где будет правильно установить внутренние счетчики? У розетки на 380 В на каждой фазе? Будет ли верно вестись учет 380 В если с квартир №1 и №2 берется только фаза, а с квартиры №3 фаза и ноль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.4.2021, 16:29
Сообщение #5





Гости






Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 16:07) *
Нет у нас УК. Дом маленький на 3 квартиры. ...

Хорошо, а питающий кабель выдержит Ваши нагрузки? Какую мощность будет потреблять сварочный аппарат? Деревообрабатывающий станок? Какое сечение питающего кабеля? Что (аппарат защиты и его данные) установлено в уличном щитке учёта кроме счётчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdm777
сообщение 5.4.2021, 17:21
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58409



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.4.2021, 16:29) *
Хорошо, а питающий кабель выдержит Ваши нагрузки? Какую мощность будет потреблять сварочный аппарат? Деревообрабатывающий станок? Какое сечение питающего кабеля? Что (аппарат защиты и его данные) установлено в уличном щитке учёта кроме счётчика?


В каждую квартиру идет кабель 3х4. Сварочник по паспорту до 7 кВт. Деревообрабатывающий станок не более 3 кВт. Автоматы С20А на каждую квартиру. Щит на улице с большим запасом на будущее, подходит кабель 4G70.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 5.4.2021, 17:35
Сообщение #7





Гости






частотный преобразователь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdm777
сообщение 5.4.2021, 17:40
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58409



Цитата(Гость_ффф_* @ 5.4.2021, 17:35) *
частотный преобразователь

Для сварочника? На 7 кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 5.4.2021, 18:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 15:07) *
что творится после счетчиков, думаю, мало интересует энерго компании.

У нас цена э/э для населения и контор отличается в 1,5 раза, в прошлом году - в 2-3 раза.
Учтите ещё, что может измениться порядок фаз.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.4.2021, 18:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(vdm777)
Для верного учета потребления 380 В где будет правильно установить внутренние счетчики? У розетки на 380 В на каждой фазе? Будет ли верно вестись учет 380 В если с квартир №1 и №2 берется только фаза, а с квартиры №3 фаза и ноль?
Так ответ же у Вас уже давно есть:
Цитата(vdm777)
что творится после счетчиков, думаю, мало интересует энерго компании.
А вот до счётчиков и на счётчиках, энергокомпанию ну очень заинтересует, поэтому сразу ещё в самом первом сообщении предупредил Вас об этом:
Цитата
Опасно, если "накроют" с таким самоуправством.
Правила и способы подключения счётчика не предусматривают отклонений!
И ещё..... Пройдёт немного времени, как Вы со своими соседями будете ругаться до такой степени, что кто-то добровольно заявит на Ваше самоуправство.
Всё хорошо и все согласны, пока всё хорошо, а когда начнёте выяснять между собой "странности" в оплате, выхода из строя бытовой техники - вот тогда и начнётся "взаимоубийственный цирк".

Сообщение отредактировал Rezo - 5.4.2021, 18:07


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdm777
сообщение 5.4.2021, 18:53
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58409



Цитата(Rezo @ 5.4.2021, 18:03) *
Правила и способы подключения счётчика не предусматривают отклонений!
И ещё..... Пройдёт немного времени, как Вы со своими соседями будете ругаться до такой степени, что кто-то добровольно заявит на Ваше самоуправство.
Всё хорошо и все согласны, пока всё хорошо, а когда начнёте выяснять между собой "странности" в оплате, выхода из строя бытовой техники - вот тогда и начнётся "взаимоубийственный цирк".


Поэтому и спрашивал как и где правильно установить ВНУТРЕННИЕ счетчики, т.е. для наших с соседями внутренних расчетов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 5.4.2021, 19:26
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 15:34) *
Все соседи заинтересованы, на 380 В поставим счетчик, чтобы знать кто сколько сжег.
Если сварочник и станок, чисто трехфазки, потребление по фазам будет одинаковым ... но это надо проверить (теория часто отличается от реалий) на всех режимах работы этих девайсов.
Если окажется, что по какой то фазе потребление больше ... "свара" гарантирована.
Цитата(Rezo @ 5.4.2021, 16:51) *
Не опасно, если технически всё выполнить правильно.
Опасно, если "накроют" с таким самоуправством.
Действительно ... удостоверьтесь, что уличный щиток, не числится на чьем-то балансе.
Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 17:07) *
Нет у нас УК. Дом маленький на 3 квартиры.
Общий щиток чей?
Цитата
Вот еще вопрос. Для верного учета потребления 380 В где будет правильно установить внутренние счетчики? У розетки на 380 В на каждой фазе?
Вы неверный вопрос ставите ... "внутренние" счетчики Вы не имеете право трогать.
И подключаться со своими "хотелками" вы можете только после них ... и значит через них будет течь суммарный ток ... ток потребления квартиры + ток потребления сварочника (или станка) ... Вам придется показание трехфазного делить на три ... одна часть Ваша, а за две части расплачиваться с соседями.
Цитата
Будет ли верно вестись учет 380 В если с квартир №1 и №2 берется только фаза, а с квартиры №3 фаза и ноль?
Будет ... однако "нули" придется объединять на всяк случай (обрыв общего нуля).
Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 18:21) *
В каждую квартиру идет кабель 3х4. Сварочник по паспорту до 7 кВт. Деревообрабатывающий станок не более 3 кВт. Автоматы С20А на каждую квартиру. ..
Сварочник будет работать, примерно, на 50% своей мощности ... при бо'льшем токе, у кого-то может отработать автомат ... как среагирует сварочник на пропажу одной фазы - гадать не будем.

Сообщение отредактировал off.open - 5.4.2021, 19:27
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 79%
Прикрепленное изображение
476 x 428 (31.04 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 5.4.2021, 19:32
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Надо обязательно согласовать с инстанцией. Всё остальное - дело техники, и в общем, скорее всего, правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 5.4.2021, 19:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Sky_net @ 5.4.2021, 20:32) *
Надо обязательно согласовать с инстанцией. Всё остальное - дело техники, и в общем, скорее всего, правильно.
Весь вопрос, в статусе дома ... если он частное сооружение, можно временно подключиться, и быстренько оформлять, трехфазное подключение (на хозяина оборудования) ... после оформления, в стоимость своего труда, будет вкладывать и стоимость энергии. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdm777
сообщение 5.4.2021, 20:01
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58409



Цитата(off.open @ 5.4.2021, 19:26) *
Общий щиток чей?

На балансе энергокомпании думаю.

Цитата
Вы неверный вопрос ставите ... "внутренние" счетчики Вы не имеете право трогать.
И подключаться со своими "хотелками" вы можете только после них ...

Вы что-то неправильно поняли, официальные счетчики на квартиры стоят в уличном (наружном) щите. А я говорил о счетчиках для внутренних расчетов между соседями.

Цитата
Будет ... однако "нули" придется объединять на всяк случай (обрыв общего нуля).

После офиц. счетчиков нули можно снова объединить?


Цитата(off.open @ 5.4.2021, 19:44) *
Весь вопрос, в статусе дома ... если он частное сооружение,

Да, частное. 380 В нужно срочно. В будущем планируем всем раздельно 380 В оформить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 5.4.2021, 20:06
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(off.open @ 5.4.2021, 20:44) *
Весь вопрос, в статусе дома ... если он частное сооружение, можно временно подключиться, и быстренько оформлять, трехфазное подключение (на хозяина оборудования) ... после оформления, в стоимость своего труда, будет вкладывать и стоимость энергии. icon_biggrin.gif

НУ да, но ведь это вопрос технического отдела и юристов, как я понимаю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 5.4.2021, 21:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 20:01) *
Вы что-то неправильно поняли, официальные счетчики на квартиры стоят в уличном (наружном) щите. А я говорил о счетчиках для внутренних расчетов между соседями.
Со счетчиками выяснили ... предположу, что и три автомата (С20А)находятся в наружном щите ... иначе это тянет на уголовку (имхо) ... в "случчаго".
Если я угадал - предположим ... в какой то квартире случиласе КЗ (бывает такое), вырубился ихний автомат ... Вы получаете, у "хотелки", - (1)отсутствие одной фазы И (2)обрыв "общего "нуля" (если КЗ в квартире №3).
(1) и (2) - опасны для станка (и возможно для сварочника) обмотки могут погореть.
(2) - опасен для здоровья человека ... если всё будет сделано согласно требованиям нормативов по электробезопасности. icon_sad.gif
Цитата
После офиц. счетчиков нули можно снова объединить?
Нуу ... да, чтоб избежать (2) ...
А чтобы избежать (1) - треба, организовывать релейную защиту.

Сообщение отредактировал off.open - 5.4.2021, 21:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vdm777
сообщение 5.4.2021, 22:20
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 5.4.2021
Пользователь №: 58409



Цитата(off.open @ 5.4.2021, 21:57) *
предположу, что и три автомата (С20А)находятся в наружном щите

Так и есть.

Цитата
Нуу ... да, чтоб избежать (2) ...

Это хорошо, что можно объеденить нули, так намного надежнее.

Цитата
А чтобы избежать (1) - треба, организовывать релейную защиту.

Реле контроля фаз?
Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 5.4.2021, 22:36
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 22:20) *
Реле контроля фаз?
РКФ слаботочное реле должон работать в паре с контактором, который в свою очередь, своей катушкой, постоянно будет "кушать" ... есть смысл расмотреть и вариант с УЗМ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 7.4.2021, 7:50
Сообщение #20





Гости






Цитата(vdm777 @ 5.4.2021, 22:20) *
Это хорошо, что можно объеденить нули, так намного надежнее

Насчёт "можно" совсем не факт, это только предположение. Непонятно, как будут себя вести существующие однофазные счётчики, ведь величины токов по фазе и нулю у конкретного счётчика могут отличаться и плавать с течением времени. Не заподозрят в воровстве электроэнергии?
Классическая трехфазная нагрузка не использует N в качестве рабочего проводника, только как защитное зануление корпуса (асинхронный ЭД, по крайней мере). Тут большее беспокойство вызывает сварочник, как там организованы входные силовые цепи.
Я бы с объединением нулей после счетчиков не спешил пока. Может, для трехфазной розетки подумать о системе ТТ со своим отдельным контуром, дифзащитой? Правда, тогда точно прицепятся, если увидят заземление, но в любом случае придётся как-то улаживать вопрос, ведь любой вариант-это нарушение схемы индивидуального учёта потребления ээ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения