Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Добрый вечер! Имеется фото двух ИКК счетчиков ТТ включения. По 10-прововодной и 8-ой схемам. Как влияет наличие шунтирующих винтов на корректность учета.
Мое мнение: там где 10-проводная, зависит от того, где на ТТ заземление. Если на 2,4,6 то учет считает верно. Если заземление на 1,3, 5 то это чистое шунтирование. Там где 8-ая чистого шунтирования нет, т.к. четвертый винт не вкручен, и что тут происходит, чего-то не пойму. P.S. Советовать выкрутить не надо, я в курсе. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Дык, все три обмотки в кучу соединили с помощью этих винтов. На самих ТТ, предположим, И2 заземлили. И1 на колодку и так все три токовых цепи.
Винтами собрали "звезду" из выводов И1 и входов счётчика.. Получился один большой ТТ... Что считает? Погоду предсказывает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11179 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да никакие это не "шунтирующие" винты.
Они предназначены для заземления вторичных обмоток ТТ. Для шунтирования обмоток при замене счётчика нужны ясно видимые перемычки. Для чего нужна ИК? Для безопасной замены счётчика без снятия напряжения с подключения. Отключенное от счётчика напряжение обнаруживается видимым разрывом перемычек на цепях напряжения и видимым замыканием токовых цепей. Имхо ИК должна стоять вот так: ![]() Тогда перемычки при ослаблении удерживающих их винтов приходят в безопасное положение сами. Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2021, 15:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
У нас инспектор Энергосбыта так не примет. А если в процессе эксплуатации ослабнет и перемычка упадёт? Учёта не будет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Дык, все три обмотки в кучу соединили с помощью этих винтов. На самих ТТ, предположим, И2 заземлили. И1 на колодку и так все три токовых цепи. Винтами собрали "звезду" из выводов И1 и входов счётчика.. Получился один большой ТТ... Что считает? Погоду предсказывает Вот и я так думаю. С 10-проводкой соглашусь, что винтами можно заземлить, в приведенном случае этого нет. Но и на учет здесь винты не влияют. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11179 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У нас инспектор Энергосбыта так не примет. А если в процессе эксплуатации ослабнет и перемычка упадёт? Учёта не будет. Так пусть уберут ИК… а то ослабнут… Винты ослабляет специалист при замене счётчика - и перемычки падают. А "в процессе эксплуатации" - бред сивого энергосбытчика. А если в процессе замены счётчика работника убьёт? Мероприятия безопасности по замене счетчиков учот в голову не берёт? Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2021, 16:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Так пусть уберут ИК… а то ослабнут… Винты ослабляет специалист при замене счётчика - и перемычки падают. А "в процессе эксплуатации" - бред сивого энергосбытчика. А если в процессе замены счётчика работника убьёт? Мероприятия безопасности по замене счетчиков учот в голову не берёт? Согласен полностью. Звучит странно, представляю уже "профессионализм энергосбытчика" , после выше сказанных слов) -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Звучит странно, представляю уже "профессионализм энергосбытчика" , после выше сказанных слов) Я тоже согласен. Но у тех товарищей печать. ![]() Одно время счетчики с механическим отсчётом не принимали в эксплуатацию. "А вдруг абонент что-нибудь засунет в механизм.." Только с ж/к индикацией.. Алтайский край... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
А мне все равно. Но в СПб исторически схемы 8-проводные.
И там винтами закорачиваешь витами. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |