Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вырубает 3фз УЗО (промка) на свет и розетки 1фз , земля и ноль требуют разведения?

outwiped
сообщение 1.4.2021, 16:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.4.2021
Пользователь №: 58393



Институт, кабельный вход на мой счетчик 4 провода (объединение нуля и земли, как я понял, идет прям с подстанции, ко мне идет с автомата 1963г из соседнего помещения (переобжат, проверен недавно)).

Имелось:
1. Щит №1, С50 3ф автомат после счетчика.
2. От этого автомата - прямой кабель 4ж на другой щит №3 с оборудованием (380 и 220) и
3. по одной фазе на 1р автоматы С10 (свет) и С16 (розетки) (стояли в щите №1).

Нужно было подключить б/у лазер 100Вт (сразу возникло опасение на 25кВ на корпус словить), нужно заземление и решил заодно УЗО поставить. Для всего оборудования не решился, решил пока свет и розетки переподключить на новый щит через УЗО.

Сделал:
1. Новый щит №2 (пластиковый корпус, новое 3ф УЗО 63А 30мА, перенес 1ф автоматы свет (С10) и розетки (С16) плюс добавил 1р автомат (С25) на лазер и вывел его на розетку).
2. На старом щите вкрячил 3ф ВАР 63А после вводного автомата С50, от него 4 провода идут на новое УЗО в новом щите.
3. Фактически, просто перенес автоматы освещения и розеток на другой щит и встроил после вводного автомата ВАР+УЗО.
4. Земля и ноль везде на общей шине в обоих щитах.

Итог:
При включении света (или розеток) срабатывает УЗО. Потанцевал и так и эдак - срабатывает (розетки и свет делал в помещении институт сам).
Бросил байпас на каждую фазу в обход УЗО - все прекрасно работает.
Решил провести эксперимент - отсоединил землю/ноль от розетки нового автомата С25 от шины, затем ноль розетки замкнул на N-контакт УЗО напрямую - розетка заработала, ничего не выбило.

Вывод:
Я первый раз полез собирать, вообще не разбираюсь - но лучше, чем все электрики института ("мы трехфазное не знаем как работает"). Трехфазное УЗО купил изначально планируя его на входе первого щита поставить в том числе и на третий щит со всем оборудованием (из-за моторов нужно, чтобы все 3фазы отрубало). Но теперь сомнения 30мА не маловато ли, не лучше ли отдельное УЗО 3ф (и какой ампераж) на щит №3?

1. Предположу, что нужно на вводе в первый щит разделить ноль и землю на две шины и не пересекать их потом?
Это решит проблему? Какие опасности при такой схеме. Даст ли это зазмемление? Куда бросить землю от болта на корпусе лазера?
2. Предположу, что в розетках и освещении института безалаберно соединены проводники наугад. Надо разбирать все розетки и по фэншую собирать? (Свет нереально проверить, 5м потолки).
3. Сдаться, забить на всё и убрать УЗО из схемы? (Достать чистую землю в здании невозможно, более того, однажды я пытался в ближайший газон вдолбить землю в 100м от меня - под слоем 20см оказался потолок бетонного убежища по всей площади шире здания института...)
Как построить защиту в таком случае?

Делать что-то могу после работы только (днем работу нельзя прерывать), поэтому живу на байпасах и лазер уже месяц неподключенный. Хэлп!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.4.2021, 16:51
Сообщение #2





Гости






Цитата(outwiped @ 1.4.2021, 16:05) *
... Институт ...

а что за институт такой? если не секрет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.4.2021, 10:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(outwiped @ 1.4.2021, 17:05) *
... 4. Земля и ноль везде на общей шине в обоих щитах...
...
Хэлп!
Воть ...

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
outwiped
сообщение 2.4.2021, 14:18
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.4.2021
Пользователь №: 58393



Цитата(off.open @ 2.4.2021, 10:44) *
Воть ...

Уауууу!
Это больше, чем я мог ожидать! Вот спасибо огроменное! Весьма признателен!
Т.е. мое предположение, что нужно развести ноль и землю для устранения этого бага правильны?
Цитата(в горле кость @ 1.4.2021, 16:51) *
а что за институт такой? если не секрет

не буду обижать никого!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.4.2021, 16:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(outwiped @ 2.4.2021, 15:18) *
Т.е. мое предположение, что нужно развести ноль и землю для устранения этого бага правильны?
После каждого аппарата дифзащиты (хоть дифавтомат, хоть УЗО) должен быть "свой" нуль или нулевая шинка (при наличии нескольких линий).

Сообщение отредактировал off.open - 2.4.2021, 16:22