![]() Вырубает 3фз УЗО (промка) на свет и розетки 1фз , земля и ноль требуют разведения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вырубает 3фз УЗО (промка) на свет и розетки 1фз , земля и ноль требуют разведения? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2021 Пользователь №: 58393 ![]() |
Институт, кабельный вход на мой счетчик 4 провода (объединение нуля и земли, как я понял, идет прям с подстанции, ко мне идет с автомата 1963г из соседнего помещения (переобжат, проверен недавно)).
Имелось: 1. Щит №1, С50 3ф автомат после счетчика. 2. От этого автомата - прямой кабель 4ж на другой щит №3 с оборудованием (380 и 220) и 3. по одной фазе на 1р автоматы С10 (свет) и С16 (розетки) (стояли в щите №1). Нужно было подключить б/у лазер 100Вт (сразу возникло опасение на 25кВ на корпус словить), нужно заземление и решил заодно УЗО поставить. Для всего оборудования не решился, решил пока свет и розетки переподключить на новый щит через УЗО. Сделал: 1. Новый щит №2 (пластиковый корпус, новое 3ф УЗО 63А 30мА, перенес 1ф автоматы свет (С10) и розетки (С16) плюс добавил 1р автомат (С25) на лазер и вывел его на розетку). 2. На старом щите вкрячил 3ф ВАР 63А после вводного автомата С50, от него 4 провода идут на новое УЗО в новом щите. 3. Фактически, просто перенес автоматы освещения и розеток на другой щит и встроил после вводного автомата ВАР+УЗО. 4. Земля и ноль везде на общей шине в обоих щитах. Итог: При включении света (или розеток) срабатывает УЗО. Потанцевал и так и эдак - срабатывает (розетки и свет делал в помещении институт сам). Бросил байпас на каждую фазу в обход УЗО - все прекрасно работает. Решил провести эксперимент - отсоединил землю/ноль от розетки нового автомата С25 от шины, затем ноль розетки замкнул на N-контакт УЗО напрямую - розетка заработала, ничего не выбило. Вывод: Я первый раз полез собирать, вообще не разбираюсь - но лучше, чем все электрики института ("мы трехфазное не знаем как работает"). Трехфазное УЗО купил изначально планируя его на входе первого щита поставить в том числе и на третий щит со всем оборудованием (из-за моторов нужно, чтобы все 3фазы отрубало). Но теперь сомнения 30мА не маловато ли, не лучше ли отдельное УЗО 3ф (и какой ампераж) на щит №3? 1. Предположу, что нужно на вводе в первый щит разделить ноль и землю на две шины и не пересекать их потом? Это решит проблему? Какие опасности при такой схеме. Даст ли это зазмемление? Куда бросить землю от болта на корпусе лазера? 2. Предположу, что в розетках и освещении института безалаберно соединены проводники наугад. Надо разбирать все розетки и по фэншую собирать? (Свет нереально проверить, 5м потолки). 3. Сдаться, забить на всё и убрать УЗО из схемы? (Достать чистую землю в здании невозможно, более того, однажды я пытался в ближайший газон вдолбить землю в 100м от меня - под слоем 20см оказался потолок бетонного убежища по всей площади шире здания института...) Как построить защиту в таком случае? Делать что-то могу после работы только (днем работу нельзя прерывать), поэтому живу на байпасах и лазер уже месяц неподключенный. Хэлп! |
![]() |
|
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2021 Пользователь №: 58393 ![]() |
Воть ... Уауууу! Это больше, чем я мог ожидать! Вот спасибо огроменное! Весьма признателен! Т.е. мое предположение, что нужно развести ноль и землю для устранения этого бага правильны? а что за институт такой? если не секрет не буду обижать никого! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Т.е. мое предположение, что нужно развести ноль и землю для устранения этого бага правильны? После каждого аппарата дифзащиты (хоть дифавтомат, хоть УЗО) должен быть "свой" нуль или нулевая шинка (при наличии нескольких линий).
Сообщение отредактировал off.open - 2.4.2021, 16:22 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 19:40 |
|
![]() |