Вопрос такой, есть два двигателя работают в паре, на одну фазу (общую для обоих двигателей) нужно поставить тт и подключить на цифровой амперметр.
Вопрос пусковой ток нужно учитывать при выборе тт. Двигатель 55квт ном ток 97 ампер их два можно значения на два умножать. Я читал что выбирается по номинал току с запасом 40% У меня номинал 200 +40% это 280. Выбор 300/5 Но при пуске может быть х3-5 номинал тока, в момент пуска на вторичной обмотки не появится больше 5 ампер не повредится прибор ? В паспорте прибора написано держит перегрузку в 1.2 от номинала, как я понимаю от 5 ампер. И какой аперметр посоветовать можете цифровой |
|
|
Griffin Выбор тт для цифрового амперметра 22.3.2021, 20:19
Prussia39 Цитата(Griffin @ 22.3.2021, 20:19) Вопрос... 22.3.2021, 22:49
Griffin Цитата(Prussia39 @ 22.3.2021, 22:49) на о... 23.3.2021, 11:37
Гость_ффф_* Лучше поставить на каждый двигатель свой автомат . 23.3.2021, 12:54
Griffin Цитата(Гость_ффф_* @ 23.3.2021, 12:54) Лу... 23.3.2021, 13:33
Roman D Цитата(Griffin @ 22.3.2021, 19:19) Я чита... 23.3.2021, 16:23
Griffin Цитата(Roman D @ 23.3.2021, 16:23) А пуск... 23.3.2021, 21:05
Prussia39 В паспорте прибора написано держит перегрузку в 1.... 23.3.2021, 18:22
Griffin Цитата(Prussia39 @ 23.3.2021, 18:22) В па... 23.3.2021, 22:09
Sky_net Цитата(Griffin @ 22.3.2021, 21:19) Двигат... 23.3.2021, 23:33
Griffin Цитата(Sky_net @ 23.3.2021, 23:33) Ну при... 24.3.2021, 8:01
Sky_net Цитата(Griffin @ 24.3.2021, 9:01) Там им ... 24.3.2021, 10:30
НИР посмотрите ГОСТ 7746-2015 относительно коэффициент... 25.3.2021, 13:41
Griffin Цитата(НИР @ 25.3.2021, 13:41) посмотрите... 25.3.2021, 16:59
ЛЕША Господи, да организуйте на время пуска шунтировани... 26.3.2021, 7:10
Гость_ффф_* амперметр с наличием унифицированного токового вы... 26.3.2021, 10:58
шахтер Вообще то токовые цифровые клеши вообще не просека... 27.3.2021, 9:01
Rezo Цитата(ЛЕША)Господи, да организуйте на время пуска... 27.3.2021, 12:11
с2н5он Цитата(Rezo @ 27.3.2021, 12:11) в чём воп... 27.3.2021, 13:04
Griffin Цитата(Rezo @ 27.3.2021, 12:11) А я вот в... 30.3.2021, 12:53
НИР При пуске электродвигателя любой цифровой ампермет... 29.3.2021, 8:42
Griffin Цитата(НИР @ 29.3.2021, 8:42) При пуске э... 31.3.2021, 10:08
Rezo Цитата(Griffin)Задание поставить цифровые ампермет... 30.3.2021, 17:15
Griffin Цитата(Rezo @ 30.3.2021, 17:15) Если уж В... 30.3.2021, 20:56
Rezo Цитата(Griffin)Стоял цифровой где то всем нравилос... 30.3.2021, 21:06
Griffin Нашёл какие стояли legrand 004663
Входной 0-5 ... 31.3.2021, 11:38![]() ![]() ![]() |
|