Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор тт для цифрового амперметра , Выбор тт для цифрового амперметра

Griffin
сообщение 30.3.2021, 12:53
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.3.2021
Пользователь №: 58353



Цитата(Rezo @ 27.3.2021, 12:11) *
А я вот вообще не понимаю в чём вопрос и в чём проблема - и это в разделе профессионалов.Это на полном серъёзе предусматривает тех.процесс таким образом контроль смеси?
Не верится конечно, но это дело ваше, однако:А почему именно и только цифровой?
Обычный стрелочный и информативней визуально и проблем нет никаких с подключением.
Ко всему прочему, с ТТ 300/5 оптимально попадаете как по перегрузочной способности, так и по точности!
Что за манера бездумно везде и всюду сразу за "цифру" хвататься?
Ну элементарные же вещи..... support.gif


Первое.
Вопрос простой как правильно подобрать тт для цифрового амперметра, и могу ли его повредить пусковые токи, все.


Там стоит тт, от него и1, и2, идут на прибор, он переводит апмеры в миливольты, еще в схеме реле времени нам 10 сек стоит, как я понял это как раз что бы переждать время пуска

Так вот аперы в милиливольты дальше на карту сименс с нее на компьютер уже цифровой сигнал, этот сигнал по формуле переводится в киловатты, но кто то полазил в программе и теперь там погоду показывает.

По этим киловаттам они смотрели вязкость бетона, так как материал разный бывает, сухой мокрый и тд, замес идет от 40 до 90 секунд, они могут секунд за 30 понять, так, марка бетона такая то значит нагрузка должна быть столько то квт, и добавить воды, и наоборот понять что воды много.

На другом заводе была такая же проблема и там поставили цифровые амперметры, но что то у них там не подошло и заказывали другие, толи амперметы толи тт. Люди те уже не работают

Второе, что удобнее понять глаза на секунду и увидеть цифры или всматриватся на шкалу когда у тебя секунд 30 есть на все ?

Задание поставить цифровые амперметры, я их никогда не ставил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.3.2021, 17:15
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Griffin)
Задание поставить цифровые амперметры, я их никогда не ставил
Теперь понятно.
Цитата
Первое.
Вопрос простой как правильно подобрать тт для цифрового амперметра, и могу ли его повредить пусковые токи, все.
Не всё! А можете или нет повредить пусковыми токами, то смотрите параметры амперметра.
Обычно защита всегда имеется, но для Вашего случая кроме положительного момента, есть и отрицательный.
Цитата
На другом заводе была такая же проблема и там поставили цифровые амперметры, но что то у них там не подошло и заказывали другие,
Именно об этом Вас и предупреждаю!
Например если амперметр из-за перегрузки уйдёт в защиту, то что Вы увидите? Хорошо если он способен без разрыва цепи начать счёт, но чаще обратное.
Цитата
Второе, что удобнее понять глаза на секунду и увидеть цифры или всматриватся на шкалу когда у тебя секунд 30 есть на все ?
Информативнее (особенно на расстоянии) именно стрелочным!
По этой причине наручные электронные часы в основном имеют стрелки, а не цифры, хотя изначально ничиналось всё с цифрового вывода информации.
А приборная панель в автомобилях?
Почему в основном вывод информации в стрелочном виде при цифровой обработке?
Да потому, что намного информативней!
Если уж Вам совсем только цифра и всё тут, то посмотрите в сторону цифрового измерителя мощности.
Цитата
Так вот аперы в милиливольты дальше на карту сименс с нее на компьютер уже цифровой сигнал, этот сигнал по формуле переводится в киловатты, но кто то полазил в программе и теперь там погоду показывает.
Боже!..... До чего неуместная цифромания доводит - а просто оттарировать стрелочник для прямого непосредственного отсчёта?
Ах! - так не модно, да?
Без компа, ну никак - "труба"!..... support.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 30.3.2021, 17:35


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Griffin
сообщение 30.3.2021, 20:56
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.3.2021
Пользователь №: 58353



Цитата(Rezo @ 30.3.2021, 17:15) *
Если уж Вам совсем только цифра и всё тут, то посмотрите в сторону цифрового измерителя мощности.Боже!..... До чего неуместная цифромания доводит - а просто оттарировать стрелочник для прямого непосредственного отсчёта?
Ах! - так не модно, да?
Без компа, ну никак - "труба"!..... support.gif



Это немецкий завод, по заводу так, может я что то немного не так понял, но вроде так.

Цитата(Rezo @ 30.3.2021, 17:15) *
Теперь понятно.Не всё! А можете или нет повредить пусковыми токами, то смотрите параметры амперметра.
Обычно защита всегда имеется, но для Вашего случая кроме положительного момента, есть и отрицательный.Именно об этом Вас и предупреждаю!
Например если амперметр из-за перегрузки уйдёт в защиту, то что Вы увидите? Хорошо если он способен без разрыва цепи начать счёт, но чаще обратное.Информативнее (особенно на расстоянии) именно стрелочным!
По этой причине наручные электронные часы в основном имеют стрелки, а не цифры, хотя изначально ничиналось всё с цифрового вывода информации.
А приборная панель в автомобилях?
Почему в основном вывод информации в стрелочном виде при цифровой обработке?


Стоял цифровой где то всем нравилось, хотят так же, только предупредили что у них не первого раза получилось, что то перезаказывали никто не помнит что именно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.3.2021, 21:06
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Griffin)
Стоял цифровой где то всем нравилось,
Ну если эта "хотелка" является основным требованием, тогда дерзайте - удачи в реализации!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Griffin
сообщение 31.3.2021, 10:08
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.3.2021
Пользователь №: 58353



Цитата(НИР @ 29.3.2021, 8:42) *
При пуске электродвигателя любой цифровой амперметр не должен повредиться, другое дело при кз в сетях контролируемых амперметорм.
Например для амперметров серии ЩП с входным током 5А, перегрузка 10 крат допускается на время 3 сек, 20 крат на время не более 0,5 сек., такие приборы есть на нашем заводе, пусковой ток электрдвигателя можно увидеть визуально.
Сейчас есть примерно по такой цене более навороченный многофункциональный прибор серии Ирис, с максиметром, хотим такие заказать.
Только всем цифровым приборам нужно питание.


Спасибо, почитаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Griffin
сообщение 31.3.2021, 11:38
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.3.2021
Пользователь №: 58353



Нашёл какие стояли legrand 004663

Входной 0-5 а
Диапазон 0-8000а

Не могу нормальный паспорт найти, ну закажу такие же.

Прикрепленный файл  DC184_043.pdf ( 317.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Вернуться в начало страницы