Выбор тт для цифрового амперметра , Выбор тт для цифрового амперметра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор тт для цифрового амперметра , Выбор тт для цифрового амперметра |
30.3.2021, 12:53
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.3.2021 Пользователь №: 58353 |
А я вот вообще не понимаю в чём вопрос и в чём проблема - и это в разделе профессионалов.Это на полном серъёзе предусматривает тех.процесс таким образом контроль смеси? Не верится конечно, но это дело ваше, однако:А почему именно и только цифровой? Обычный стрелочный и информативней визуально и проблем нет никаких с подключением. Ко всему прочему, с ТТ 300/5 оптимально попадаете как по перегрузочной способности, так и по точности! Что за манера бездумно везде и всюду сразу за "цифру" хвататься? Ну элементарные же вещи..... Первое. Вопрос простой как правильно подобрать тт для цифрового амперметра, и могу ли его повредить пусковые токи, все. Там стоит тт, от него и1, и2, идут на прибор, он переводит апмеры в миливольты, еще в схеме реле времени нам 10 сек стоит, как я понял это как раз что бы переждать время пуска Так вот аперы в милиливольты дальше на карту сименс с нее на компьютер уже цифровой сигнал, этот сигнал по формуле переводится в киловатты, но кто то полазил в программе и теперь там погоду показывает. По этим киловаттам они смотрели вязкость бетона, так как материал разный бывает, сухой мокрый и тд, замес идет от 40 до 90 секунд, они могут секунд за 30 понять, так, марка бетона такая то значит нагрузка должна быть столько то квт, и добавить воды, и наоборот понять что воды много. На другом заводе была такая же проблема и там поставили цифровые амперметры, но что то у них там не подошло и заказывали другие, толи амперметы толи тт. Люди те уже не работают Второе, что удобнее понять глаза на секунду и увидеть цифры или всматриватся на шкалу когда у тебя секунд 30 есть на все ? Задание поставить цифровые амперметры, я их никогда не ставил |
|
|
|
30.3.2021, 17:15
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Griffin) Задание поставить цифровые амперметры, я их никогда не ставил Теперь понятно.Цитата Первое. Не всё! А можете или нет повредить пусковыми токами, то смотрите параметры амперметра.Вопрос простой как правильно подобрать тт для цифрового амперметра, и могу ли его повредить пусковые токи, все. Обычно защита всегда имеется, но для Вашего случая кроме положительного момента, есть и отрицательный. Цитата На другом заводе была такая же проблема и там поставили цифровые амперметры, но что то у них там не подошло и заказывали другие, Именно об этом Вас и предупреждаю!Например если амперметр из-за перегрузки уйдёт в защиту, то что Вы увидите? Хорошо если он способен без разрыва цепи начать счёт, но чаще обратное. Цитата Второе, что удобнее понять глаза на секунду и увидеть цифры или всматриватся на шкалу когда у тебя секунд 30 есть на все ? Информативнее (особенно на расстоянии) именно стрелочным!По этой причине наручные электронные часы в основном имеют стрелки, а не цифры, хотя изначально ничиналось всё с цифрового вывода информации. А приборная панель в автомобилях? Почему в основном вывод информации в стрелочном виде при цифровой обработке? Да потому, что намного информативней! Если уж Вам совсем только цифра и всё тут, то посмотрите в сторону цифрового измерителя мощности. Цитата Так вот аперы в милиливольты дальше на карту сименс с нее на компьютер уже цифровой сигнал, этот сигнал по формуле переводится в киловатты, но кто то полазил в программе и теперь там погоду показывает. Боже!..... До чего неуместная цифромания доводит - а просто оттарировать стрелочник для прямого непосредственного отсчёта?Ах! - так не модно, да? Без компа, ну никак - "труба"!..... Сообщение отредактировал Rezo - 30.3.2021, 17:35 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
30.3.2021, 20:56
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.3.2021 Пользователь №: 58353 |
Если уж Вам совсем только цифра и всё тут, то посмотрите в сторону цифрового измерителя мощности.Боже!..... До чего неуместная цифромания доводит - а просто оттарировать стрелочник для прямого непосредственного отсчёта? Ах! - так не модно, да? Без компа, ну никак - "труба"!..... Это немецкий завод, по заводу так, может я что то немного не так понял, но вроде так. Теперь понятно.Не всё! А можете или нет повредить пусковыми токами, то смотрите параметры амперметра. Обычно защита всегда имеется, но для Вашего случая кроме положительного момента, есть и отрицательный.Именно об этом Вас и предупреждаю! Например если амперметр из-за перегрузки уйдёт в защиту, то что Вы увидите? Хорошо если он способен без разрыва цепи начать счёт, но чаще обратное.Информативнее (особенно на расстоянии) именно стрелочным! По этой причине наручные электронные часы в основном имеют стрелки, а не цифры, хотя изначально ничиналось всё с цифрового вывода информации. А приборная панель в автомобилях? Почему в основном вывод информации в стрелочном виде при цифровой обработке? Стоял цифровой где то всем нравилось, хотят так же, только предупредили что у них не первого раза получилось, что то перезаказывали никто не помнит что именно. |
|
|
30.3.2021, 21:06
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Griffin) Стоял цифровой где то всем нравилось, Ну если эта "хотелка" является основным требованием, тогда дерзайте - удачи в реализации!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
31.3.2021, 10:08
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.3.2021 Пользователь №: 58353 |
При пуске электродвигателя любой цифровой амперметр не должен повредиться, другое дело при кз в сетях контролируемых амперметорм. Например для амперметров серии ЩП с входным током 5А, перегрузка 10 крат допускается на время 3 сек, 20 крат на время не более 0,5 сек., такие приборы есть на нашем заводе, пусковой ток электрдвигателя можно увидеть визуально. Сейчас есть примерно по такой цене более навороченный многофункциональный прибор серии Ирис, с максиметром, хотим такие заказать. Только всем цифровым приборам нужно питание. Спасибо, почитаю |
|
|
31.3.2021, 11:38
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.3.2021 Пользователь №: 58353 |
Нашёл какие стояли legrand 004663
Входной 0-5 а Диапазон 0-8000а Не могу нормальный паспорт найти, ну закажу такие же. DC184_043.pdf ( 317.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 9:55 |
|