![]() Частотное Дельта VED-M , Помогите настроит электронную тепловую защиту |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Частотное Дельта VED-M , Помогите настроит электронную тепловую защиту |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
День добрый коллеги купил это частотный преобразователь подключил к нему двигатель мощностью 1,1квт. Настроил в принципе все в том числе и векторный режим. И все как бы работает. Но есть там такой параметр называется электронной тепловая защита, по умолчанию он выключен. Так вот если эту защиту включит частотни на герцах менее чем 10 герц отключает двигатель. Как бы защита эта отрабатывает. Хотя ток двигателя меньше забитого в настройках тока. Писал человеку у которого брал данный частотный преобразователь , он просто посоветовал эту защиту отключить и все. Но мне бы хотелось чтобы она работала. Может кто то что то подскажет?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Витя а почему частотное, почему просто не написать частотный преобразователь Дельта VED- M брал что на Белке у мужика из Красноярска. Частотник на 1,5 кВт. Я почему спрашиваю, тоже с этой проблемой столкнулся, и он мне тоже написал чтобы я отключил эту защиту и все.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В дельтах не силён. Выскажу предположение, почти ни на чём не основанное. Думаю, что он считает что на малых частотах вентилятор плохо охлаждает двигатель. И считает по математической тепловой модели. Если у вас стоит "наездник", то может можно где-то это отразить и частотник станет по-другому считать? Это всё в порядке бреда и мозгового штурма.
P.S. Дядь Юра, а у кого в Красноярске то брал? Можешь ссылку в личку? Цены хорошие? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23077 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопрос из чего возник? в мануале вроде расписано что к чему
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
В дельтах не силён. Выскажу предположение, почти ни на чём не основанное. Думаю, что он считает что на малых частотах вентилятор плохо охлаждает двигатель. И считает по математической тепловой модели. Если у вас стоит "наездник", то может можно где-то это отразить и частотник станет по-другому считать? Это всё в порядке бреда и мозгового штурма. P.S. Дядь Юра, а у кого в Красноярске то брал? Можешь ссылку в личку? Цены хорошие? Цена так себе. я по глупости заказал в Красноярске и ждал что то с месяц. ну понятно почтовые расходы тоже мои. И только потом узнал что точно такие частотники продают в моем городе то есть мне надо было просто поехать и купить за наличку и никаких почтовых расходов. и цена рублей на 300 меньше чем в Красноярске. ну и почта россии минус 400 рублей. сам частотник понравился толковым мануалом работает уже несколько лет. А где брал забиваешь слово * белка* это такая торговая площадка . заходишь уже там забиваешь частотник дельта выскакивает куча продавцов, находишь с Красноярска он там ими и торгует в основном. общаешься в личке . На этой белке торгуют инструментом и станками. я там всякое покупал пока вроде все нормально не разу не кинули. ТАМ торгуют частники, так что отзывы сперва читаем о продавце . Да белка это народное название там просто эмблема Белка нарисована. Официальное название Директлот. Сообщение отредактировал шахтер - 28.3.2021, 14:17 |
![]() |
|
Гость_Гость Витя_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Витя а почему частотное, почему просто не написать частотный преобразователь Дельта VED- M брал что на Белке у мужика из Красноярска. Частотник на 1,5 кВт. Я почему спрашиваю, тоже с этой проблемой столкнулся, и он мне тоже написал чтобы я отключил эту защиту и все. Это я просто ошибся и не заметил. Да брал на белке все точно |
![]() |
|
Гость_Гость Витя_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
вопрос из чего возник? в мануале вроде расписано что к чему Так защита отрабатывает ток двигателя допустим я указал 5,2 А защита так и отрабатывает пока не включить электронную тепловую защиту. Как только включил так она и начинает отрабатывать уже при токе 4 А .хотя в настройках так и стоит ток двигателя именно 5.2 А а на малой частоте 5 Герц. при нарезании резьбы именно такой ток и получается на двигателе. И получается эта электронная тепловая защита просто не даёт работать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Так защита отрабатывает ток двигателя допустим я указал 5,2 А защита так и отрабатывает пока не включить электронную тепловую защиту. Как только включил так она и начинает отрабатывать уже при токе 4 А .хотя в настройках так и стоит ток двигателя именно 5.2 А а на малой частоте 5 Герц. при нарезании резьбы именно такой ток и получается на двигателе. И получается эта электронная тепловая защита просто не даёт работать. Виктор вам выше Костя все в принципе написал. Я тоже не знаю точно как оно там реализовано в мануале это не написано. Но чисто из личной практики, если вы в этом 58 параметре забили эту электронную защиту именно для стандартного двигателя с естественны обдувом, эта защита и будет отрабатывать при меньшем токе. Просто в этом же параметре укажите что эта электронная защита работает с двигателем который с принудительным обдувом. И ничего у вас выбивать не будет при меньшем токе, у меня именно так и стоит в этом параметре. Двигатель понятно стоит простой, но он не греется . Дома на малой частоте я долго не работаю, это не производство. Азиаты просто перестраховались наверно. Рукой периодически двигатель щупаю конечно, все нормально холодный двигатель. У меня это сверлильный, удачи Витя. Сообщение отредактировал шахтер - 28.3.2021, 15:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да белка это народное название там просто эмблема Белка нарисована. Официальное название Директлот. Ааа, с этого и надо было начинать. Директ то я знаю. Просто не знал что его так в народе кличут. Пару недель я там зарегистрировался под этим же ником. Правда ещё не понял как объявление размещать. Но не к спеху -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23077 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ааа, с этого и надо было начинать. Директ то я знаю. Просто не знал что его так в народе кличут. Пару недель я там зарегистрировался под этим же ником. Правда ещё не понял как объявление размещать. Но не к спеху Как загляну посмотрю чем ты там торгуешь. Я там иногда просто покупаю по мелочам. Самое дорогое что я там брал это именно эта Дельта из этой темы. Там я так понял если конечно правильно понял, сперва надо побыть покупателем и только потом можно продавать. Но может я просто не понял, торговать я там не собирался. Покупаю в основном мелочь. То что в магазинах сейчас найти трудно, а у людей в заначках еще сохранилось. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Услуги предлагать думал да спрос по некоторым запчастям объявить
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость Виктор_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
+ время, если режим кратковременный Не совсем понял про что речь. Если про то чтобы увеличить время на срабатывание защиты то понятно это я пробовал только увеличить время срабатывания просто защиты это можно . Но увеличение этого времени не влияет на электронную тепловую защиту . Почему оно так не знаю .короче господа я с этой проблемой бился почти год. Мне даже не смг помочь наш штатный довольно грамотный электронщик. Тут смотрю два человека это знают, причем совсем не электронщики я так понял обычные электрики . Спасибо господа дай вам бог здоровья , и всего чего хочется. |
![]() |
|
Гость_Гость Виктор_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
+ время, если режим кратковременный Не совсем понял про что речь. Если про то чтобы увеличить время на срабатывание защиты то понятно это я пробовал только увеличить время срабатывания просто защиты это можно . Но увеличение этого времени не влияет на электронную тепловую защиту . Почему оно так не знаю .короче господа я с этой проблемой бился почти год. Мне даже не смг помочь наш штатный довольно грамотный электронщик. Тут смотрю два человека это знают, причем совсем не электронщики я так понял обычные электрики . Спасибо господа дай вам бог здоровья , и всего чего хочется. Кстати все работает поменял параметр поставил что двигатель у меня именно с принудительным обддувом и все резьбу нарезаю станок не выключается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Не совсем понял про что речь. Если про то чтобы увеличить время на срабатывание защиты то понятно это я пробовал только увеличить время срабатывания просто защиты это можно . Но увеличение этого времени не влияет на электронную тепловую защиту . Почему оно так не знаю .короче господа я с этой проблемой бился почти год. Мне даже не смг помочь наш штатный довольно грамотный электронщик. Тут смотрю два человека это знают, причем совсем не электронщики я так понял обычные электрики . Спасибо господа дай вам бог здоровья , и всего чего хочется. Кстати все работает поменял параметр поставил что двигатель у меня именно с принудительным обдувом и все резьбу нарезаю станок не выключается. Виктор вы зарегистрируйтесь так вам будет проще писать. Ну если что заходите конечно хоть и в качестве гостя. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 23:42 |
|
![]() |