#41
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну чтож ... будем, отныне, руководствоваться не правилам, а рекомендациям производителей. Не рекомендациями, а данными из каталогов производителей.![]() Еще почивший ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) обгавкал ПУЭ: "До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов". Табличка из ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 : Это при 30°, при 25° (как в ПУЭ) - 38,16А Способ "С" - для деревянной стены. Для кирпича Iд.д. больше. Производитель работает над составом пластиката, нынешний пластик во времена 6-го ПУЭ был просто не ведом. Весь ГОСТ в ссылках на данные производителя (изготовителя), каталоги. "При соответствующем подтверждении проводники или кабель могут иметь максимальные пределы рабочей температуры в соответствии с указаниями производителя." Ориентироваться на данные прошлого тысячелетия неразумно. ![]() |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 ![]() |
Про рекомендацию в 6мм2 я прочитал, я там ничего сам не делал и не буду делать. Просто попросили почитать в интернете и попросить на форуме помочь со сборкой щита. Все кабеля и т.д. были проложены ещё до момента с просьбой. И в чем проблема подключать четверкой если у тебя плита и духовка в разных местах находятся и сечения кабеля под данную мощность за глаза хватает... Попрошу чтобы скинул фото как у соседей его сделано, может это поможет что-то ещё понять
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9252 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Djavani, ты хоть понимаешь какую дичь ты несёшь? У тебя 5 кВт на фазу. Ты на одну фазу хочешь повесить 8 кВт поверхность, на другую 8 кВт типа бойлер, а по факту проточник, а на третью 6 кВт духовку (и где ты её взял то такую). И, как в одной рекламе говорилось, кто здесь олень?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
"До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов". Табличка из ГОСТ У нас эти комиксы входят в ПУЕ -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
И в чем проблема подключать четверкой если у тебя плита и духовка в разных местах находятся и сечения кабеля под данную мощность за глаза хватает... Нас не испугает, даже, если они будут рядышком находиться ... пугает, Ваше желание, потреблять с фазы больший ток, чем Вам разрешено ... или будут автоматы постоянно отрабатывать или проводка перегреваться.Надолго хватит легковушки, если всё время возить на ней, сотни три кирпичей? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Что сделано то?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 ![]() |
Собран щит в квартире
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
В чём вопрос?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Я понимаю что хрень какая то )) Я понимаю, что проводка уже проложена (и не переложить) ... имеем, на данный момент, две проблемы ... (1) возможный перегрев проводки и (2)постоянные проблемы с отработкой автоматов.Первую можно обойти (ша закритикуют! ![]() Вторая остается на контроле потребителя ... не допускать включения на полную мощность. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 ![]() |
Всё прочитал, всё обдумал ))) Что то понял, что то нет)))
В подъезде "Включатель" на 63А. Счетчик и после него УЗО или Диф. автомат как его некоторые назвали EKF 100mA Тип S ВД-100 63А 63А это же не хилая мощность на квартиру... В данном случает хозяин ограничен кабелем сечением 6мм2 который идет в саму квартиру? (Про ТУ на мощность и прочее прошу даже не думать, элитный дом, любой каприз за их деньги...) Сейчас там стоит какой-то безымянный кабель, но он хочет поменять на NYM или возможно найдется что-то ещё лучше. Я правильно понимаю что в данном случае можно ставить вводной в квартире на 50А и брать по 11кВт с каждой фазы? Или опять что то напутал? К вопросу где он нашел такую мощную плиту - они сейчас почти все такие, пример Bosch PIE631FB1E. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9252 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Иди учись
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Сейчас там стоит какой-то безымянный кабель, но он хочет поменять на NYM или возможно найдется что-то ещё лучше. Я правильно понимаю что в данном случае можно ставить вводной в квартире на 50А и брать по 11кВт с каждой фазы? А чем нюм лучше ПВС или ВВГ? Любой из них, если не перегружать, полвека прослужит. Я недавно на 4х6 выбрал 32 А трёхполюсный автомат. Стоял 50 до этого - чудом весь шкаф не выгорел (отработал, но поздновато), на полдня работы было. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#55
|
Гости ![]() |
А чем нюм лучше ПВС ... Что пишут о ПВС в России: "ПВС — провод соединительный, ГОСТ 7399–97 ... Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В." - об использовании его в стационарной проводке, в отличии от "нюм" - не слова. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.."ПВС — провод соединительный, ГОСТ 7399–97 Ёлы.. очередной день сурка.. ))ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.521.9.1 "Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта". В ГОСТ есть "должно" (необходимость) и есть "можно" (возможность). Сколько можно мусолить ? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#57
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Давайте взглянем на ситуацию с другой стороны - психологической. Заказчик у нас элитный, а значит для него может иметь большое значение, если пацаны зачмырят или электрик-буквоед заявит, что поставили говно, ПВС - это даже не кабель, и вообще, у него срок годности 10 лет, об этом все производители пишут =)
Такому наверно лучше поставить что-нибудь бронированное, капитальное. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сертификатом? или что там сейчас...
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |