Всем здравствуйте! Собираюсь открыть пекарню, получено разрешение на 85 квт для использования, трехфазное. Теперь необходимо провести кабель от ВРУ к себе в помещение и тут мнения нескольких электриков разделились . Кто-то советует медный кабель, кто-то алюминий, но разница в цене у них ого-го. Необходимо немало, 130 метров. Посоветуйте пожалуйста кто сталкивался. В пекарне из мощного будет печь-16 квт, плита-15 квт, пицца-печь-12 квт, вентиляция-10 квт, плюс холодильники , витрины, освещение. Можно ли алюминий все-таки, АВВГ НГ 4/120 если например.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно и 95
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не надо 95.
Iр.=85/0,66/0,9=143А, автомат Iн=150А. Имеет право не отключаться до 1,45Iн=217А У производителей кабеля Iд.д. в земле 197А, воздух 190А. И кто знает, какие условия прокладки (солнышко, теплотрасса, соседние кабели..) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Не надо 95. Опередил....... И я такого мнения - можно но не нужно!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
кто первый - того и тапки.. ))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
0,9 это откуда?Имеет право не отключаться до 1,45Iн=217А допустимый ток для 120 - 229, а с учётом К на температуру воздуха 215,26 А, значит и 120 нельзя
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Аида Я_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Не надо 95. Iр.=85/0,66/0,9=143А, автомат Iн=150А. Имеет право не отключаться до 1,45Iн=217А У производителей кабеля Iд.д. в земле 197А, воздух 190А. И кто знает, какие условия прокладки (солнышко, теплотрасса, соседние кабели..) Условия прокладки в подвале, подвал сухой, соседние кабели присутствуют. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1,45Iн почему именно стока?в подвале, и оборудование к которому он идёт тоже в подвале?Собираюсь открыть пекарню у Вас проект хотя бы на электрику есть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
это откуда? Небольшой косинус (навскидку), ибо и в пекарнях нужны двигатели (тестомесы, вентиляторы, холодильники..). Точнее только расчетом.почему именно стока? По ВТХ АВ. До этого значения может законно не срабатывать час (или 2)допустимый ток для 120 - 229, а с учётом К на температуру воздуха 215,26 А, значит и 120 нельзя По данным из каталогов кольчугинского и питерского заводов - 219 АСпорить за 120 не буду, может оказаться все что угодно с условиями прокладки (может там и теплоцентр в подвале). АВ с регулируемым ТР в помощь, хоть с электронным расцеплением.. Но в любом случае нужен ток не менее 150А. Условия прокладки в подвале, подвал сухой, соседние кабели присутствуют. Учет всех условий прокладки стены-потолок, без оболочки-трубы-лоток, кол-во соседних кабелей, расстояния, нагрузки.. всё это производит проектировщик (не электрик-монтажник).
Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2021, 14:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
у Вас проект хотя бы на электрику есть? присоединюсь к вопросу. Закажите проект, в рамках проекта будут ответы на многие вопросы, как то: план размещения оборудования, места и количество электрических щитов, марки и сечения кабелей и проводов, способы прокладки и подключения механизмов и оборудования, подвод других коммуникаций, заземление и защита, освещение... п.с. к выбору проектировщика отнеситесь ответственно, среди них сейчас много шаромыжников... к сожалению... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кстати неплохо бы озвучивать что не в РФ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата у Вас проект хотя бы на электрику есть? Был бы, то и не обращалась бы!Цитата(Ixtim) Закажите проект..... В котором кабель может быть заложени из "серебра" или "платины".И вообще - какое наше дело, есть проект или нет? Был всего лишь один вопрос - можно ли АВВГ НГ или нет? Как бы и всё! Вопрос выбора сечения не стоял, хотя понятно, что не спроста автор приводила как пример S=120. Значит уже было предложение на такое сечение и оно не безосновательно, даже мысленно прикинув в первом приближении..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вопрос выбора сечения не стоял уверены?АВВГ НГ 4/120 если например. может быть заложени из "серебра" или "платины". не может - ибо делается по хотелкам ТС, по нашему - по ТЗ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Берите толще. Мало вторую печку возьмёте.
Главное, на соединения меди и алюминия обращайте внимания: пекарня - место активное. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(с2н5он) Цитата(Rezo @ 27.3.2021, 18:23) * Уверен, поскольку автор так и написала - "например"!Вопрос выбора сечения не стоял уверены? Уверен - исходя из текста автора, о чём мной было подчёркнуто в предыдущем сообщении #14: Цитата(Rezo) Вопрос выбора сечения не стоял, хотя понятно, что не спроста автор приводила как пример S=120. Это не условие данных, а всего лишь в качестве примера для пояснения предшествующего тематического смысла.Это не моё, а общее понимание слова "например". Не нужно делать подмену понятий! И предшествующий смысл темы автора, был заложен в вопросе возможности применения алюминия, а сечение привела только как пример к марке алюминиевого кабеля (могло быть и 70 и 95 и 150). Цитата(с2н5он) Цитата(Rezo @ 27.3.2021, 18:23) * Это если как должно быть.может быть заложени из "серебра" или "платины". не может - ибо делается по хотелкам ТС, по нашему - по ТЗ А если автор обращается с таким вопросом, то там не всё так, как есть - и не наше это дело. Понятно, что автор хочет съэкономить, но выполнить всё правильно. И ещё.... Далеко не всегда проект отражает всю правильность. Там своих ошибок может быть столько и таких!!!, что диву даёшься. Скажу больше.... Почти 4 года тому одна проетная готовила нам проект, который был на четверть с ошибками. На мои замечания (со стороны заказчика) слышал от проектной - скажи как надо, а мы нарисуем. Здорово - да? Я считаю, что инженер - он и в Африке инженер! Сообщение отредактировал Rezo - 27.3.2021, 20:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Впритык кабель не проектируется. Точно! Ещё есть такая вещь, как учёт токов линии в режиме "жёсткого" КЗ при максимальной нагрузке.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Выделенная мощност 85кВт
Мощность на фазу 85/3=28,3кВт Ток на фазу 28300/220=129А Ближайший автомат 125а, который длительно может не отключиться при токе 1,45*125=181а. Для этого тока подходит кабель 95 кв.мм, но с учетом потерь напряжения при длинне 130 м лучше 120 кв. мм. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |