Какой датчик выбрать к реле уровня adecs adc-0311, если требования к датчику (с инструкции) такие:
выход датчика имеет тип "сухой контакт";
напряжение датчика (переменное 10 Гц) - 3 В;
ток через датчики, не более 0,1 мА?
Ситуация с питьевой водой.
Инструкция к реле: Прикрепленный файл  2149592_bycnherwbz_rele_kontrolya_urovnya_zhidkosti_adecs_adc0311_140265v_ac.pdf ( 197.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 26.3.2021, 16:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(shupshunovuycvit @ 25.3.2021, 17:04) *
... если требования к датчику (с инструкции) такие:
выход датчика имеет тип "сухой контакт";
Читайте внимательно датчик с "сухим контактом" допускается к применению ... вместо требуемых "кондуктометрических датчиков".
Предположу, что "кондуктометрический датчик" - это фиговина, которая крепится на стенке емкости (внутри) ... при достижении до него уровня (границы) воды он отправляет сигнал на реле.
Датчик с "сухим контактом" - это может быть пластиковая "титька", наполовину наполненная водой (для плавучети) ... "титька" лямочкой привязана к "микрушке", которая в свою очередь установлена у горловины емкости ... как уровень понизится, "титька" натянет лямку и сработает "микрушка" своим сухим контактом.

Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 8%
Прикрепленное изображение
289 x 555 (67.09 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 27.3.2021, 3:09
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(shupshunovuycvit @ 25.3.2021, 17:04) *
Какой датчик выбрать к реле уровня adecs adc-0311, если требования к датчику (с инструкции) такие:

Инструкция к реле: Прикрепленный файл  2149592_bycnherwbz_rele_kontrolya_urovnya_zhidkosti_adecs_adc0311_140265v_ac.pdf ( 197.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51

Там нужен "датчик проводимости" - conductivity sensor, который более чем странно перевели - кондуктометрический. icon_smile.gif
(по сути там надо несколько датчиков (диэлектрик с двумя "гвоздями", а к ним два провода - устанавливаются на стенку. )
Есть такие же датчики со штырями, устанавливаются на крышку бака. Длина стержней мал мала меньше - самый длинный равен высоте этого бака (чуть меньше).
Самый длинный всё время в воде, по мере поднятия уровня замыкается второй, потом третий, потом четвёртый. (по сути это 4 металлических стержня, которые замыкают благодаря электропроводности воды).
можно установить поплавковые датчики (которые в инструкции называются "сухие").

Вот на схеме L0 - это самый длинный провод с крышки бака, L_ средий по длине проволоки, L- - самая коротка япроволока (от крышки бака). Даже от длинной проволоки жесткой будет работать - это, в принципе, одно и тоже, только нержавейку надо (если самодельный делать).
Вот здесь фотка есть, датчик с такими "щупами" самый крайний справа.
asutpp-ru.turbopages.org/asutpp.ru/s/vybiraem-datchik-urovnya-vody-v-rezervuare-i-emkosti.html

Сообщение отредактировал Sky_net - 27.3.2021, 3:23
Вернуться в начало страницы