Гость_Девочка Завхоз_*
сообщение 24.3.2021, 20:51
Сообщение #1





Гости






Добрый день, мальчики! Помогите пожалуйста! Я завхоз в детском интернате. У нас новое здание , только переехали. Много недочетов от строителей, но уже выхода нет, живем. В цокольном этаже расположено помещение щитовой, в него под землей проложен силовой кабель. Вот прошел дождь и в щитовой по щиколотку воды, течет по стене в месте, где заходит кабель. Он проложен под землей, видимо что то не так с его изоляцией. Решать придется только своими силами. Раскопать то в принципе можем, но как его правильно изолировать от воды? Бетон? Дренаж? Чем то другим залить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 24.3.2021, 21:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Этот вопрос очень сложен чтобы им занимались девочки пусть даже и Завхозы. Нужна и гидро и электроизоляция. Сначала вызовите снабжающую вас энергокомпанию. Они уже подскажут как вам дальше действовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Девочка Завхоз_*
сообщение 24.3.2021, 22:16
Сообщение #3





Гости






[quote name='Электромонтёр' date='24.3.2021, 21:47' post='560365']
Если бы все так просто было, у нас интернат в сельской местности. Электрики только показания счетчиков умеют снимать. Хорошего инженера даже в городе не найти, только вызывать из краевого центра. Неужели настолько сложно?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 24.3.2021, 22:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Да настолько. Потому как опасно. Так и до беды недалеко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.3.2021, 23:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кабель заходит в трубе?

Цитата(Девочка Завхоз @ 24.3.2021, 20:51) *
выхода нет, живем.
выход есть - гарантия, только бюджетники не любят с ней связываться


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 25.3.2021, 6:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Электрики только показания счетчиков умеют снимать
Если им красочно обрисовать всевозможные ихние проблемы изза этого потопа то они быстро научатся и докладывать кому следует и даже устранять эти безобразия.

А докладывать наверх надо и вам тоже чтоб не остаться крайней. Даже вы сами знаете кому.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Девочка Завхоз_*
сообщение 25.3.2021, 6:17
Сообщение #7





Гости






[quote name='с2н5он' date='24.3.2021, 23:30' post='560374']
кабель заходит в трубе?

нет, без трубы, вмурован через стену
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Девочка Завхоз_*
сообщение 25.3.2021, 7:09
Сообщение #8





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 25.3.2021, 6:02) *
Если им красочно обрисовать всевозможные ихние проблемы изза этого потопа то они быстро научатся и докладывать кому следует и даже устранять эти безобразия.

А докладывать наверх надо и вам тоже чтоб не остаться крайней. Даже вы сами знаете кому.



доложила конечно сразу. Ответ: денег нет, но вы держитесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 25.3.2021, 7:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Письменно или запись на диктофон.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 25.3.2021, 8:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3946
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Девочка Завхоз @ 25.3.2021, 7:09) *
доложила конечно сразу. Ответ: денег нет, но вы держитесь.


Взять лопатку. Счистить немного земли, чтобы образовался небольшой уклон.
Взять бур и внизу просверлить несколько дыр, высотой не более половины высоты щитовой. Перед сверлением убедитесь, что нет каких либо коммуникаций под этим местом.
В дыры вставить пластиковые трубы (d=10....15 см) и вода будет под уклон заливаться в пластиковые трубы, а не скапливаться на полу. Дальше насосом выкачивать воду из труб. На трубы положить решетки, чтобы в них не попадал мусор. Трубы нужно будет периодически чистить от "ила".
Кабель не трогайте. У него пластиковая изоляция, на Ваш век хватит.
Смотрите, чтобы льющаяся по стенам вода не заливала щит с коммутационным оборудованием.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.3.2021, 12:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 25.3.2021, 9:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Как у вас всё просто. Даже если так это всё будет делать завхоз с ребятишками?А ночью дежурить у насоса будет сторож?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 25.3.2021, 9:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3946
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Электромонтёр @ 25.3.2021, 9:13) *
Как у вас всё просто. Даже если так это всё будет делать завхоз с ребятишками?А ночью дежурить у насоса будет сторож?

Если сами не могут/не хотят делать и некого нанять, зачем тогда писать на форум?
Зачем дежурить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 25.3.2021, 9:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



, Смотрите на смеси ВОДОСТОП и подобные.
Протечку воды в щитовую остоновят.
А летом надо снаружи раскопать и гидроизолировать/замазать/устранить...это после будет видно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 25.3.2021, 10:41
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1067
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Девочка Завхоз @ 24.3.2021, 23:51) *
В цокольном этаже расположено помещение щитовой, в него под землей проложен силовой кабель. Вот прошел дождь и в щитовой по щиколотку воды, течет по стене в месте, где заходит кабель. Он проложен под землей, видимо что то не так с его изоляцией. Решать придется только своими силами. Раскопать то в принципе можем, но как его правильно изолировать от воды? Бетон? Дренаж? Чем то другим залить?

Не вздумайте что-либо копать - опасно! Да и заходить вашему персоналу в ВРУ, залитой водой не стоит!
Заявление к руководству, регистрируйте визу на 2-м экземпляре. 10 дней подождите - заявление выше... Далее можно в местную прокуратуру с приложением поданных "прошений" - тогда все зашевелятся.
Раз вода сочится из стены в месте прихода кабеля можно как-то организовать сбор воды в ведро на полу (тряпки, пластиковый лоток...). Из ведра уже выливать на улицу. Только всё поручить электрику, а самой ничего не трогать - продержитесь до официальных шагов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 25.3.2021, 12:00
Сообщение #15





Гости






Гость_Девочка Завхоз_*
директору интерната сообщили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 25.3.2021, 12:17
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Девочка Завхоз @ 24.3.2021, 21:51) *
Добрый день, мальчики! Помогите пожалуйста! Я завхоз в детском интернате. У нас новое здание , только переехали. Много недочетов от строителей, но уже выхода нет, живем. В цокольном этаже расположено помещение щитовой, в него под землей проложен силовой кабель. Вот прошел дождь и в щитовой по щиколотку воды, течет по стене в месте, где заходит кабель. Он проложен под землей, видимо что то не так с его изоляцией. Решать придется только своими силами. Раскопать то в принципе можем, но как его правильно изолировать от воды? Бетон? Дренаж? Чем то другим залить?

Теперь, чтобы сделать всё правильно, своими силами может ничего не получиться (если делать полностью как надо, то кабель даст просадку, и может лечь внатяг (на госпрактике накопались мы, помню, капец) )))))) .
Но с другой стороны - Вам ждать ещё опаснее, если по щиколотку воды, а организациям наплевать. ...

Я Вам напишу как надо было сделать, а потом что Вы можете сделать сейчас.
Надо было:
(полагаем, что у Вас цокольное помещение построено с гидроизоляцией - плёнка фундаментная напоминает рубероид или специальные сейчас краски есть, может ещё что - сейчас много всего).
1) Выкопать траншею на глубину около 90 см (можно и 70, но не менее) от цоколя до места ввода под землю (столба) или хотя бы до забора, если есть (в общем, нужно было на всём пути прокладки).
2) На грунт в траншее насыпать подушку из песка около 15-20см (лучше 20см) - вот это и есть основной дренаж для отвода воды.
3) Кабель нужно вводить (если уже в стену цоколя) через трубу. После ввода концы трубы с двух сторон нужно замуровать.
4) Кабель нужно прокладывать чтобы он чуть извивался (влево вправо), т.к. через неделю другую грунт даст просадку.
5) Засыпать землёй так, чтобы был бугорок около 20-30 см (когда просядет, то выровняется).

Что сделать теперь:
1) Выкопать траншею шириной около метра (чтобы было безопасно работать в траншее) и длиной метров пять хотя бы.
2) Аккуратно подкопать под кабель на глубину 30 см (хотя бы), подкладывая под кабель (где уже подкопали) камень или кирпич чуть выше (на спичечный коробок хотя бы) старой высоты (от той что он сейчас лежит). С интервалом пол метра. Отступив 1 метр от ввода в дом выкопать под кабелем около пол метра глубины на длину 1 метр. (отступить нужно для того, чтобы вода не собиралась прямо под цоколем - кстати, под цоколем - ей утрамбовывают обычно гидроизоляцию - должна быть глина). Т.е. под сам цоколь Вам понадобится ещё глина (пару мешков).
3) засыпать всё песком (если метр ширины, 30 см глубины под кабелем и 5 метров общая длина, а один метр глубиной 50 см, то нужно 1*0,3*4 = 1,2 м.куб плюс 1*0,5*1 = 0,5 м.куб песка - т.е. всего нужно 1,7 м.куб песка ).
4) Утрамбовать песок (можно сделать такие поленца, сверху прибить рейки как ручки).
5) Вытащить все подложенные камни, и засыпать утрамбовать туда песок.
6) Сам ввод кабеля в стену тщательно замуровать ещё раз хорошим раствором. И если нет гидроизоляции, то хотя бы эту площадь всю вскрыть каким-либо гидрофобизатором - можно просто кисточкой наносить - он воду напоминает, в общем. (вообще гидрофобизатор лучше всего добавлять в любой раствор - бетон и т.п. - тогда сам фундамент никогда не протечёт, хотя гидроизоляцию никто не отменял). Можно этот кусок откопанного цоколя покрыть гидроизоляцией, но это так... )
7) Закопать траншею с бугорком 20-30 см.

ps: также очень важен угол наклона кабеля по всей длине, если уклон к дому, то вся вода будет скапливаться капиллярно по оболочке прямо под фундамент, и без очень хорошего дренажа (песка) будет полный kaput. Кабель должен быть или горизонтально (уровнем можно измерить), или иметь чуть уклон от дома - т.е. хотя бы несколько метров уклон от дома - достаточно 2-3 градусов. Изначально нужно было делать по возможности строго горизонтально (например, от столба до дома).

Если к Вам придут что делать, то должны будут делать именно так - теперь Вы их сможете проверить.

Самое главное по ТБ - люди должны работать в специальной электротехнической обуви в траншее (или в специальных сапогах). Работать аккуратно, чтобы не повредить оболочку кабеля лопатой.

Навряд ли Вы всё это сможете провернуть, конечно....

Сообщение отредактировал Sky_net - 25.3.2021, 12:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.3.2021, 15:24
Сообщение #17





Гости






Цитата(Девочка Завхоз @ 24.3.2021, 20:51) *
... Вот прошел дождь и в щитовой по щиколотку воды, течет по стене в месте, где заходит кабель. Он проложен под землей, ...

У Вас новое здание, от строителей должна быть гарантия на определённый срок. А строители, скорее всего, нарушили вот эти требования:"СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)

15 Устройство внутренних электрических сетей
15.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Трубы следует прокладывать с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны быть тщательно заделаны для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа." Требуйте от строителя выполнить эти условия. По гарантии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.3.2021, 16:22
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(-Mike- @ 25.3.2021, 10:41) *
Не вздумайте что-либо копать - опасно! Да и заходить вашему персоналу в ВРУ, залитой водой не стоит!
Заявление к руководству, регистрируйте визу на 2-м экземпляре. 10 дней подождите - заявление выше... Далее можно в местную прокуратуру с приложением поданных "прошений" - тогда все зашевелятся.
Раз вода сочится из стены в месте прихода кабеля можно как-то организовать сбор воды в ведро на полу (тряпки, пластиковый лоток...). Из ведра уже выливать на улицу. Только всё поручить электрику, а самой ничего не трогать - продержитесь до официальных шагов.

Зашевелятся конечно чтобы девочку выгнать с работы. потом шевелится перестанут как выгонят. Это и к бабке ходить не надо. Посоветуйтесь с заведующей что вам дальше делать ведь не дай бог что сидеть вам вместе. Был случай бачок с унитаза оборвался и убил ребенка в садике. Завхоза посадили потому что она не настаивала на ремонте. Хотя женщина доказывала что она 2 года просила этот бачок заменить. Но доказать не смогла что она это просила. Так что думайте сами что вам делать дальше. Удачи вам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Девочка Завхоз_*
сообщение 25.3.2021, 17:07
Сообщение #19





Гости






Цитата(Sky_net @ 25.3.2021, 12:17) *
Теперь, чтобы сделать всё правильно, своими силами может ничего не получиться (если делать полностью как надо, то кабель даст просадку, и может лечь внатяг (на госпрактике накопались мы, помню, капец) )))))) .
Но с другой стороны - Вам ждать ещё опаснее, если по щиколотку воды, а организациям наплевать. ...

Я Вам напишу как надо было сделать, а потом что Вы можете сделать сейчас.

Я могу все провернуть, не переживайте icon_biggrin.gif . Я прямо скопировала вашу инструкцию и так и сделаю. Спасибо за толковый совет, я примерно над таким вариантом и думала, просто не знала в подробностях как, про дренаж знаю только теоретически. Помощники у меня есть, правда один бывший военный, а второй штукатур, но с такой инструкцией справимся. Походу угол наклона кабеля именно к дому, с чего бы так лилось, сегодня опять откачивали, дождь зарядил. А насчет ответственности и тюрьмы - передо мной был именно такой завхоз, который кроме как строчить бумажки ничего не пытался. А у нас детки с инвалидностью, не буду же я ждать пока что то упадет. А вопросов сейчас у меня миллион, и не только по электрике, не нашла пока никакого путевого строительного форума, который бы не висел полчаса пока вопрос набираешь. Может посоветуете что? У меня список проблем с новым зданием такой, что приходится начинать с катастрофических типа этого кабеля и заканчивая теоретическими - пожаркой. Еще раз всем огроменнейшее спасибо за внимание и сочувствие! Приятно иметь дело с грамотными людьми.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 25.3.2021, 17:39
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Девочка Завхоз @ 24.3.2021, 21:51) *
... Я завхоз в детском интернате. У нас новое здание , только переехали...
... Вот прошел дождь и в щитовой по щиколотку воды, течет по стене в месте, где заходит кабель...


Это прорыв!!!
И позор государства!..

Сообщение отредактировал Ixtim - 25.3.2021, 17:43


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы