Добрый день, помогите пожалуйста собрать щит и определиться с автоматами и УЗО.
В подъезде ввод на счетчике 63А, Узо 25А 100mA Второй щит будет в квартире, из потребителей: Кабель сечением 1.5 мм2 - 9 шт. (Освещение) Кабель сечением 2.5 мм2 - 15шт. (Розетки) Кабель сечением 4мм2 - 1шт (Духовка и плита) Хочу сделать по такой схеме, но не знаю как оптимально подобрать автоматы и УЗО Ввод, реле контроля фаз, далее пофазно на 3 узо и на автоматы потребителей Не получается загрузить схему( Подскажите пожалуйста как лучше сделать и расположить автоматы в щите и если не сложно укажите какие лучше всего поставить Сообщение отредактировал Djavani - 24.3.2021, 16:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... реле контроля фаз ... Хотелось бы услышать довод в необходимости применения этого реле. И еще ... я правильно понимаю, что у Вас в квартиру будет ввод трехфазный ... да еще и автомат (вводной) аж на 63 ампера? ![]() Цитата Не получается загрузить схему( Это из-за, еще малого количества Ваших постов ... если торопитесь ... или накарябайте побольше ответов на вопросы или через сторонний ресурс (файлообменник) ссылку без "ххтп" сюда.Цитата Подскажите пожалуйста как лучше сделать и расположить автоматы в щите и если не сложно укажите какие лучше всего поставить Старайтесь не выкладывать одновременно много вопросов (можно что-то пропустить или запутаться) ... задавайте последовательно иногда с возвратом, для уточнения. И главное - Ваши ответы ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 ![]() |
Вот фото на гугл диске моей схемы и щитка в коридоре, drive.google.com/folderview?id=1JuAdtsdSFPijkYYmBWrdn9jhIVJgusWz
Реле - это новомодное пожелание... без него не обойтись ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 ![]() |
Щит попросил собрать Директор производства и это его пожелание
![]() Якобы оно сбережет ему технику... Ещё он просил всё самое лучшее))) Если подскажите как лучше сделать, не исключая реле контроля фаз, буду очень благодарен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Директора так же как и люди живут в квартирах а не у себя на производстве. ))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Вместо реле КФ ставьте реле напряжения - это как раз то, о чем говорит Ваш шеф (спасти технику). Щиток дома я бы начал с рубильника (удобно). Духовку с плитой лучше на 6 мм2. По расположению автоматов - распределить равномерно нагрузку по фазам постарайтесь и верный номинал УЗО подберите (в зависимости от общего номинала стоящих после автоматов). По качеству АВВ и Шнайдер вроде надежные и именитые. Меня и ИЕК не подводил в принципе (дешевле он).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Начинаем обсуждение, предлагаемой Вами, схемы (вложение)
Щит попросил собрать Директор производства и это его пожелание Для начала, всё таки определимся по реле.![]() Якобы оно сбережет ему технику... Ещё он просил всё самое лучшее))) Если подскажите как лучше сделать, не исключая реле контроля фаз, буду очень благодарен. Реле контроля фаз ... для коммутации однофазной нагрузки данное устройство не используется. Предположу, что имеется в виду реле напряжения (УЗМ) .. применяется для защиты подключенного оборудования ... реагирует на, как на пониженное, так и на повышенное напряжение в питающей сети ... границы срабатывания, устанавливаются потребителем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 ![]() |
Совершенно верно, извиняюсь, не так назвал. Если ввод 63А а УЗО после него 25А, я ограничен этими 25А? Нужно селективность соблюдать или можно вводной в квартире на 63А поставить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Второй щит будет в квартире, из потребителей: "Некрасивая" схема (имхо), но общий посыл принят ... т.е. Вам требуется помочь в комплектации РЩ (распредщиток) размером на 48 модулей (не менее).Кабель сечением 1.5 мм2 - 9 шт. (Освещение) Кабель сечением 2.5 мм2 - 15шт. (Розетки) Кабель сечением 4мм2 - 1шт (Духовка и плита) Хочу сделать по такой схеме, но не знаю как оптимально подобрать автоматы и УЗО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кабель сечением 4мм2 - 1шт (Духовка и плита) Не правильно. Изучайте СП-31-110-2006 и его последователя (никак не могу запомнить номер) Совершенно верно, извиняюсь, не так назвал. Если ввод 63А а УЗО после него 25А, я ограничен этими 25А? Нужно селективность соблюдать или можно вводной в квартире на 63А поставить? Вообще полное отсутствие понимания принципа выбора тока УЗО. Изучайте нормативные документы СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) В соседней теме как раз напомнили номер СП -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 ![]() |
Не правильно. Изучайте СП-31-110-2006 и его последователя (никак не могу запомнить номер) Вообще полное отсутствие понимания принципа выбора тока УЗО. Изучайте нормативные документы В соседней теме как раз напомнили номер СП Спасибо, обязательно изучу в будущем, но если бы сейчас на это было время я бы не просил у Вас помощи, а изучил бы всё и собрал сам. "Некрасивая" схема (имхо), но общий посыл принят ... т.е. Вам требуется помочь в комплектации РЩ (распредщиток) размером на 48 модулей (не менее). Да, всё верно, требуется помочь в комплектации РЩ. По документам 3 фазы 15 кВт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ты посмотри какой спешащий. А зачем тогда берёшься за то, в чём не разбираешься? Пункт 9.2. прочитать то хоть найдёшь время? Или так и сделаешь тяп-ляп и шлёп-ёп?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.3.2021 Пользователь №: 58362 ![]() |
Ты посмотри какой спешащий. А зачем тогда берёшься за то, в чём не разбираешься? Пункт 9.2. прочитать то хоть найдёшь время? Или так и сделаешь тяп-ляп и шлёп-ёп? Спасибо, теперь знаю что такое радиальная, магистральная и смешанная схема. Уважаемые форумчане, я попросил помощи явно потому что плохо разбираюсь и мне это сделать необходимо по той или иной причине, иначе по логике я бы вообще не обращался. Если есть только желание постебаться и пошутить, так и скажите, я пойду искать помощи дальше. Прекрасно понимаю что специалисту нарисовать схему и рассчитать номиналы максимум 15 минут времени. В любом случае за все советы и учения спасибо, СП 256.1325800.2016 и прочие инструкции я с интересом когда-нибудь изучу, но не в данный период жизни. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Спасибо, теперь знаю что такое радиальная, магистральная и смешанная схема. 9.2 в старом СП. В новом 10.2. Прочитай на досуге. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |