![]() Не пойму, в чем причина |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Не пойму, в чем причина |
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Дома у родителей проводка старая. Включают стиралку в розетку, загорается табло, но после начала работы машинки выбивает 16 АВ (не УЗО). В розетке два провода - трехжильный и двухжильный. Из другой розетки от этого же автомата стиралка работает нормально. Розетку поменяли на всяк - не помогло.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В розетке два провода - трехжильный и двухжильный. оставьте один, который питающий и проверьте снова-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
В розетке два провода - трехжильный и двухжильный. Из другой розетки от этого же автомата стиралка работает нормально. Розетку поменяли на всяк - не помогло. Тестера не имеете что-ли?Надо вызвонить провода между этими розетками .... определить неисправный и возможность заменить его, если имеется "лишний". Работать при отключенном автомате ... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Второй провод или даже лишний может заставить автомат сработать? Не УЗО. Каким образом? Так было всегда, и все работало. И чайник почему-то работает из розетки, а стиралка через несколько секунд после загорания табло выбивает. Может, с автоматом что? Старый и на определенной нагрузке выбивать стал?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с автоматом что? сами же писали с другой розетки с этого же автомата работаетфото автомата давайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Второй провод или даже лишний может заставить автомат сработать? Не УЗО. Каким образом? Возможно я не внятно написал ... имел в виду, найти тестером замкнутые друг с другом провода ... теперь не актуально, т.к. ...Цитата Так было всегда, и все работало. И чайник почему-то работает из розетки, а стиралка через несколько секунд после загорания табло выбивает. Может, с автоматом что? Старый и на определенной нагрузке выбивать стал? У Вас похоже "барабашка" балует ... не электрика надо ... имхо.Автомат общий, на две розетки: ... с первой розетки выбивает, а со второй розетки (со стиралкой), автомат не выбивает ... вывод(№1) - неисправность в линии, между розетками; ... с первой розетки (со стиралкой) выбивает, с чайником не выбивает ... вывод(№2) - неисправна стиралка. Кстати ... тэны на чайнике около 2кВт, а стиралка, свой тэн, "с ходу" не включает ... максимум успевает включить заливку воды (за счет давления системы, а не насосом), открывая клапан ... резюме ... "барабашка" явно скрывается в районе стиралки! ![]() Кстати ... "коротыш" может быть, в проводе с вилкой ... крокодилы на вилку, и поизмываться надодь .... вдруг выскочит! |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
[quote name='с2н5он' date='22.3.2021, 7:33' post='560120']
сами же писали с другой розетки с этого же автомата работает фото автомата давайте Да, действительно - тупанул я тут. Автомат в порядке, значит. Фото уже не сделаю да и нет смысла. Это обычный АВ16. Уж от УЗО отличаю и квартиры с домами делаю. Но тут не понимаю.. Предположение одно только тогда (хотя непонятно, возможно ли такое): неисправность провода, питающего проблемную розетку. Но неисправность странная: жилки со временем по ходу прикипели друг к другу, и при серьезной нагрузке замыкают. То есть чайник, который мы включили сек на 10-15, не вызвал замыкания, а стиралка, которая, возможно, вызывает бОльший ток, замыкает. По-другому хз, что еще может быть |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Возможно я не внятно написал ... имел в виду, найти тестером замкнутые друг с другом провода ... теперь не актуально, т.к. ... У Вас похоже "барабашка" балует ... не электрика надо ... имхо. Автомат общий, на две розетки: ... с первой розетки выбивает, а со второй розетки (со стиралкой), автомат не выбивает ... вывод(№1) - неисправность в линии, между розетками; ... с первой розетки (со стиралкой) выбивает, с чайником не выбивает ... вывод(№2) - неисправна стиралка. Кстати ... тэны на чайнике около 2кВт, а стиралка, свой тэн, "с ходу" не включает ... максимум успевает включить заливку воды (за счет давления системы, а не насосом), открывая клапан ... резюме ... "барабашка" явно скрывается в районе стиралки! ![]() Кстати ... "коротыш" может быть, в проводе с вилкой ... крокодилы на вилку, и поизмываться надодь .... вдруг выскочит! Если бы в вилке дело было, то с другой розетки тоже не работала бы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Если бы в вилке дело было, то с другой розетки тоже не работала бы Работало бы .. иногда достаточно чуть перегнуть в какой нить точке ... в другую розетку, натяг, изгиб провода или еще что, другим может быть.А чайник больше мощность потребляет (2,5 кВт) и сразу по включению .... стиралка, большую мощность, потребляет только в режиме нагрева, и то тэны не больше 2 кВт ... более мощные не встречал. Стопудово ... в стиралке проблема. |
![]() |
|
Гость_Гость_adp_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Работало бы .. иногда достаточно чуть перегнуть в какой нить точке ... в другую розетку, натяг, изгиб провода или еще что, другим может быть. А чайник больше мощность потребляет (2,5 кВт) и сразу по включению .... стиралка, большую мощность, потребляет только в режиме нагрева, и то тэны не больше 2 кВт ... более мощные не встречал. Стопудово ... в стиралке проблема. Ок, благодарю |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Если кому интересно: "Афоня" с ЖЭКа диагностировал сразу)) Тэн пробивает. А с другой розетки работает стиралка, потому что на одной розетке есть земля, а на другой нет. Я, правда, не могу понять пока, как это влияет, - но так и есть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Не могу прикрепить сюда. В телефоне есть фотка
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... проводка старая ... Включают стиралку в розетку, загорается табло, но после начала работы машинки, выбивает 16 АВ (не УЗО). ... чайник почему-то работает из розетки, а стиралка через несколько секунд после загорания табло выбивает. ... Если кому интересно: "Афоня" с ЖЭКа диагностировал сразу)) Тэн пробивает. А с другой розетки работает стиралка, потому что на одной розетке есть земля, а на другой нет. Я, правда, не могу понять пока, как это влияет, - но так и есть. Молодец "Афоня" ... да и Вы не хуже (имхо) ... это какая стиралка (модель назовите плиз), сразу после включения (через несколько секунд) врубает тэн? А воду он когда набирает ... после поджаривания белья что-ли?Еще вопрос по "проводка старая"(Максим) ... откель, персональная земля, взялась для розетки (не понятно которая из них ... то-ли проблемная, то-ли рабочая). Не могу прикрепить сюда. В телефоне есть фотка Проблема на файлообменник выложить, что-ли?
Сообщение отредактировал off.open - 23.3.2021, 11:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
off.open, может она тестирует железки, как бесперебойники батарейки. Типа если тэн крякнувший, нафига воду и свет переводить
![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Не знаю, что за стиралка, и в стиралках не разбираюсь. Стиралка сейчас работает без земли (не выбивает). Подключали через удлинитель без земли. А в розетке с землей, той, откуда она всю жизь работала, выбивает секунд через 10 примерно.
С фоткой хз. Ссылку не дает отправить. Автомат ДЭК эльф 101-1/16 3000А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ссылку без шттп
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Молодец "Афоня" ... да и Вы не хуже (имхо) ... это какая стиралка (модель назовите плиз), сразу после включения (через несколько секунд) врубает тэн? А воду он когда набирает ... после поджаривания белья что-ли? Еще вопрос по "проводка старая"(Максим) ... откель, персональная земля, взялась для розетки (не понятно которая из них ... то-ли проблемная, то-ли рабочая).Проблема на файлообменник выложить, что-ли? Ну вот и Афоня пришел и вытащил пробитый тэн. Дело закрыто.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Не знаю, что за стиралка, и в стиралках не разбираюсь. Стиралка сейчас работает без земли (не выбивает). Подключали через удлинитель без земли. А в розетке с землей, той, откуда она всю жизь работала, выбивает секунд через 10 примерно. Понятно ...... подключали через удлинитель (который без "земли") к розетке, которая тоже без "земли" и автомат не выбивало, а, тем же удлинителем, подключить к розетке (с "землей") не догадались ... ![]() ... как понимаю, Вы устранили провод, который заставлял отрабатывать автомат, который "осмелился предупреждать" о появившейся неисправности (осталась загадка .... КАК?); ... и теперь, стиралка, с пробивающим на корпус, напругой от тэн_а ... благополучно продолжает свою трудовую деятельность ... на благо здоровья родителей. Слава Всевышнему .... кажись разобралися! Ну вот и Афоня пришел и вытащил пробитый тэн. Дело закрыто.. Гм ... нонаме Гость, Вы торопитесь ... Гость_Максим, не писал, что тэн поменяли ... а "Дело" могут открыть другие лица ... т.т.т. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 24.3.2021, 12:51 |
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Понятно ... ... подключали через удлинитель (который без "земли") к розетке, которая тоже без "земли" и автомат не выбивало, а, тем же удлинителем, подключить к розетке (с "землей") не догадались ... ![]() ... как понимаю, Вы устранили провод, который заставлял отрабатывать автомат, который "осмелился предупреждать" о появившейся неисправности (осталась загадка .... КАК?); ... и теперь, стиралка, с пробивающим на корпус, напругой от тэн_а ... благополучно продолжает свою трудовую деятельность ... на благо здоровья родителей. Слава Всевышнему .... кажись разобралися! Гм ... нонаме Гость, Вы торопитесь ... Гость_Максим, не писал, что тэн поменяли ... а "Дело" могут открыть другие лица ... т.т.т. ![]() "Гость", "Гость Максим", "adp10" - это все я, автор темы. Вы додумки не пишите, а по фактам лучше. Никто никакой провод точно не устранял. Это если по факту. И с чего взялось, что во второй розетке земли нет, тоже неясно (я об этом нигде не говорил). Как бы то ни было, после замены тэна стиралка работает, как и до поломки. И, кстати, Афоня исключил пробой на корпус в ходе осмотра лично. Так что поспешили его "молодцом"-то окрестить.. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 22:57 |
|
![]() |