Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 ![]() |
Катушка контактора, по проекту, должна работать от переменки 220В.
Контакторы закупили на 220 постоянки. Что можно сделать что бы использовать купленные контакторы в проектной схеме. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
добавить диодный мост и сглаживающий конденсатор Сглаживающий ни нафиг не нужен (был у нас такой кран мостовой) ... закупить как можно больше диодов (паралелить катушки).Что за схема, тайна похоже, этими контакторами что управляет неизвестно ... поди и все промежуточные менять. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 21.3.2021, 11:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Shturman1, а прочитать внимательно заглавные пост?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Я конечно извиняюсь, но вроде задача стоит из контакторов на постоянку (которые закуплены) сделать контакторы на переменку. То тогда наоборот, из закупленых контакторов повыкидать диодные мосты. Разве нет? Нет в них диодных мостов ... тама катушки с телячью голову. ![]() Вариант "из контакторов на постоянку (которые закуплены) сделать контакторы на переменку"(с) имеется, но думаю будет дороже (зависит от количества ...
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 ![]() |
Нет в них диодных мостов ... тама катушки с телячью голову. ![]() Вариант "из контакторов на постоянку (которые закуплены) сделать контакторы на переменку"(с) имеется, но думаю будет дороже (зависит от количества ... А как определиться какие диодные мосты нужно заказывать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
А как определиться какие диодные мосты нужно заказывать? В паспортах должен быть параметр - "ток катушки" ... на "всяк случай", мост должен быть на (30-40) % больше по току ... и напруга не менее (400-600) В.У нас, на кране, выпрямитель был один общий ... на всю схему крана, очень мощный ... отдельный шкаф, короче. По параметрам был близок с магнитным шкафом, питавшим грузовые магниты (а может и мощнее). А соответствующие катушки купить не проще? Коструктив, крепления катушек, не позволяет ... где-то в в 2-3 раза больше по габбариту и по весу так-же. Для этой модели пускателя. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 21.3.2021, 13:35
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А как определиться какие диодные мосты нужно заказывать? марку контактора напишите. и сначала ничего не заказывать, а купить диодный мост, диод, конденсатор(если диод не поможет убрать "трещетку" контактора), собрать цепь с контактором и проверить работу. Если работает нормально, не греется, то потом заказывать партию. Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.3.2021, 13:33 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Shturman1) почему советуют устаналивать диодные мосты? Потому, что из переменки нужно получить постоянку для купленных контакторов катушки постоянного тока.
Сообщение отредактировал Rezo - 21.3.2021, 14:02 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
так автор написал же, что нужно использовать проектную схему. А проектная схема сделана по всей видимости на переменке. Это если схему управления переводить на постоянку, то менять нужно и другие элементы схемы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Здрасте, приехали. Имеется в наличии схема на переменке, ее и не надо переводить. Контакторы для постоянки. Из переменки сделать постоянку - это как раз таки поставить диодный мост. Персонально для катушки контактора.
Теперь вопрос - если мы поставим конденсатор после моста, то мы получим постоянку вовсе не 220, а 320. Как к этому отнесется катушка, рассчитанная на 220 постоянки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Коструктив, крепления катушек, не позволяет ... где-то в в 2-3 раза больше по габбариту и по весу так-же. :-D В каталоге все корпуса одинаковые, но ХЗ... Диоды так диоды... Может мостики сразу поставить типа KBU Ампер на 6 Сообщение отредактировал Zolan77 - 21.3.2021, 14:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
поставить диодный мост. Персонально для катушки контактора. Смелое решение особенно не видя самой схемы управления Цитата Теперь вопрос - если мы поставим конденсатор после моста, то мы получим постоянку вовсе не 220, а 320. Как к этому отнесется катушка, рассчитанная на 220 постоянки? В том то и дело |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Теперь вопрос - если мы поставим конденсатор после моста, то мы получим постоянку вовсе не 220, а 320. Как к этому отнесется катушка, рассчитанная на [i]220 постоянки?[/i] Я не знаю ... помню, что на кране конденсаторов не было ... чисто мост Ларионова ... мощные конденсаторы, я бы не забыл заметить! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
schneider electric TeSys LC1D183MD Если я правильно понял из описания, R катушки управления около 8кОм. Удерживающая мощность 5,4Вт Ну попробуй купить "обвязку" с запасом по току и напряжению для одного контактора, собери схему (сначала без конденсатора, а если будет "трещать", то в параллель контактору присоедини конденсатор) и посмотри как он будет работать. Оцени нагрев катушки управления через 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин. Если рука держит такой нагрев, то он нормален. Диодный мост на 2А 1000В 2W10G-E4/51 Диод выпрямительный 1А 1000В 1N4007 конденсатор электролитический 10..20 мкф 400В Но можно и проще попробовать сделать 1- диод 1N4007 последовательно с контактором и в параллель контактору конденсатор 5..20 мкф 400В (как на рис). Дальше включай и смотри как будет работать Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.3.2021, 15:01 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |