Гость_Гость_whitebunnyfq_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
1. У меня 3х к квартира в старой 5этажке с двухпроводкой без заземления, я сделал щит так - вводной автомат 2п(в квартирном щитке) на 25 а, 5 автоматов на 16 а и 2 автомата на 10 а. В этажном щитке тоже стоит вводной 2п автомат и у меня получится такая схема - 2п вводной автомат в щитке этажном на 25а - >2п вводной автомат в щитке квартирном на 25а - > и потом пошли все остальные,т.е. получается, что я соединю 2 автомата на 25 а. И вообще мб лучше поставить в квартире вводной на 20а? Автоматы ABB Basic m, до 4500а. Узо и дифов нету. 2.можно ли мне самому подключить провода с вводного автомата с квартиры на вводной автомат в этажном щитке. 3. Нормально ли сечение проводов в щитке мягкий провод на 4мм,а с вводного автомата квартирного щита на вводной автомат этажного щита жёсткий на 6 мм. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Добрый день!
В обратном порядке: 3. Нормально 2. Можно, соблюдая технику безопасности. При работах в этажном щитке настоятельно рекомендую, чтобы рядом с Вами находился второй человек. 1. Несмотря на то, что у Вас нет заземления, советую все равно проводку делать трехпроводную (хотя бы для розеток). Потому, что 5-этажки рано или поздно подлежат капремонту. У меня тоже была 2-х проводка, когда купил. А через год сделали капремонт и электрический стояк поменяли на 5-проводку со штатным заземлением. Приведите свою землю в этажный щиток и пусть она там висит до лучших времен. А в квартирном щитке установите шинку заземления. Автоматы нужно подбирать по Вашему расчетному потреблению. Менять вводной в щитке на 20А смысла нет, все равно селективности не добъетесь (т.е. при КЗ будут выбивать оба - и в щитке домашнем и в щитке этажном) Я в этажном щитке поменял автомат на 32 А. Не самостоятельно (т.к. не имею права), а когда пришли менять счетчик. Дал свой, заранее приготовленный автомат, и электрик его мне установил . Во внутреннем квартирном щитке у меня на вводе не автомат, а рубильник. УЗО стоит на ванную и на кухню. Сообщение отредактировал ab111 - 20.3.2021, 10:25 |
![]() |
|
Гость_Гость_whitebunnyfq_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А если не сложно, можно на листочке накидать схему подключения узо в 2хпроводке? Один 2п автомат 25а,1 узо 25а,5 автоматов 16а,2 автомата 10 а.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18033 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я в этажном щитке поменял автомат на 32 А. Не самостоятельно (т.к. не имею права), а когда пришли менять счетчик.. Подозреваю, что и менявший счетчик господин тоже права не имел увеличивать номинал, но за "спасибо" - смог ![]() .. и электрик его мне установил . Кстати, счетчик ЭСО, небось и электрик из сбытовой ?.. ![]() Менять вводной в щитке на 20А смысла нет, все равно селективности не добъетесь (т.е. при КЗ будут выбивать оба - и в щитке домашнем и в щитке этажном) Кроме КЗ есть перегруз (по току нагрузки). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
А если не сложно, можно на листочке накидать схему подключения узо в 2хпроводке? Один 2п автомат 25а,1 узо 25а,5 автоматов 16а,2 автомата 10 а. Да их полно в интернете. Вот первые попавшиеся: https://yandex-images.naydex.net/USx5f3180/...edzVPTc34hxSLOQ http://elektro-enot.ru/wp-content/uploads/2017/08/1.jpg https://remont220.ru/wp-content/uploads/uzo...eto-takoe-9.jpg Главное - правильно к нему подключать фазу и нейтраль. Строго на обозначенные клеммы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.3.2021 Пользователь №: 58337 ![]() |
Получается подключить как обычный 2п автомат, фаза, ноль на общую шинку и пошло поехало. Спасибо большое)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Подозреваю, что и менявший счетчик господин тоже права не имел увеличивать номинал, но за "спасибо" - смог ![]() Вообще безо всяких "спасиб"! ==== - А можно Вас попросить вместо этого поставить мой автомат ? - Покажите Ваш автомат. - Пожалуста, вот он. - Хорошо, поставлю Ваш! ==== "Спасибом" полагаю стал "сэкономленный" автомат С25 от КЭАЗ Кстати, счетчик ЭСО, небось и электрик из сбытовой ?.. ![]() Счетчик самый обычный - "Меркурий-201". Сам покупал по требованию о замене старого. Да, из горэлектросети, где я и оплачивал его работу по замене и пломбировке счетчика. На права электрика мне откровенно пофиг, главное, чтобы обязанности выполнил. Кроме КЗ есть перегруз (по току нагрузки). Об этом я написал ТС, что автомат подбирается по расчетному потреблению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18033 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(ab111) Вообще безо всяких "спасиб"! ... Дело не в количестве и форме. Дело в абсолютном безразличии к допустимым нагрузкам."Спасибом" полагаю стал "сэкономленный" автомат С25 от КЭАЗ Цитата(ab111) Счетчик самый обычный - "Меркурий-201". Я не о марке счетчика и не о поводе для замены. Вы вызывали спеца для замены счетчика, а не для увеличения номинала. Именно на увеличение ни он ни вы права не имели, полагаю.Сам покупал по требованию о замене старого. Да, из горэлектросети, где я и оплачивал его работу по замене и пломбировке счетчика. Цитата(ab111) На права электрика мне откровенно пофиг, главное, чтобы обязанности выполнил. Именно про этот "пофиг" я и говорю. Вы - на 32, сосед сбоку - на 40, а этажом выше - на 50... "гуляй рванина!".Цитата(ab111) Об этом я написал ТС, что автомат подбирается по расчетному потреблению. Я вам не выборе номинала, а про то, что при перегрузе автомат 20А в квартире сработает раньше (в среднем), чем 25А в ЩЭ.
Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2021, 12:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Дело не в количестве и форме. Дело в абсолютном безразличии к допустимым нагрузкам. Я не о марке счетчика и не о поводе для замены. Вы вызывали спеца для замены счетчика, а не для увеличения номинала. Именно на увеличение ни он ни вы права не имели, полагаю. Ну и ладно! Зато я в этажном щитке сам и за свой счет установил шинку заземления и корректно подключил на нее PE провода всех соседей. Взамен одного единого болта в корпусе щитка, собирающего все 4 заземления. Да, тоже не имел права, но взял и сделал! А вот те кто имел права, просто всандалилили 2 болта в стенку без зачистки краски корпуса. На один - приходящуюю землю, на второй - скрутку из всех РЕ проводов от квартир. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18033 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да, тоже не имел права, но взял и сделал! Ну вот, а то не имею права ![]() Зато я в этажном щитке сам и за свой счет.. Разумеется, это дает несомненное право увеличения номинала вводного АВ, это во всех правилах первым пунктом указывается.. не забудьте в договор изменения внести ![]() 2. Можно, соблюдая технику безопасности. При работах в этажном щитке настоятельно рекомендую, чтобы рядом с Вами находился второй человек. "Второй человек" - это кто, забулдон соседский ? младая мать ? пионэр ?.. Техника безопасности для колупаний обывателя в этажном щите МКД где изложена ?
Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2021, 13:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Разумеется, это дает несомненное право увеличения номинала вводного АВ, это во всех правилах первым пунктом указывается.. не забудьте в договор изменения внести ![]() Да вот еще, делать мне больше нечего! Бегать там к ним бумажки оформлять Можно подумать, я там 100-амперный вставил! И возиться со мной из-за 7-амперного превышения никто из наших этих электро-лентяев не будет. Контрольные обходы с той поры раз 20 уже были или даже больше. А за все то, что потребляю - я исправно плачу. У меня по факту даже близко к 25 амперам и не бывает. Около 23А было лишь раз... И то на Новый год, когда и духовка и микроволновка молотит, миксер, холодильник и пылесос одновременно. 32А мне нужно было не потому, что у меня много потребителей, а лишь для селективности с С16А в квартирном щитке. С25А всегда выбивался с С16А одновременно, и приходилось на этаж бегать. Сообщение отредактировал ab111 - 20.3.2021, 13:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.3.2021 Пользователь №: 58337 ![]() |
Остыньте. Тут я задавал вопросы) можете мне отвечать, а не друг с другом. Спс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18033 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Остыньте. Тут я задавал вопросы) можете мне отвечать, а не друг с другом. Спс Наше собеседование - оно на основе ваших вопросов. Разве на них ответы не поступили ?Вы против прений по поступившим ответам ? А за все то, что потребляю - я исправно плачу. Это не основание повышать проектный номинал.У меня по факту даже близко к 25 амперам и не бывает. Около 23А было лишь раз... Со временем разбогатеете, прикупите оборудования.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2021, 13:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Олега, Олега,
Да все я прекрасно понимаю, что Вы мне все одно и то же 10 раз повторяете... И отчет себе отдаю. Сейчас возьму ацетон и ватный тампон. Пойду сотру номинал и артикул с автомата. ![]() ![]() ![]() Пусть экспертизу проводят! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23133 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ещё статейку заработаете, если шо
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18033 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да все я прекрасно понимаю, что Вы мне все одно и то же 10 раз повторяете... Вы ничего не поняли! На страницах электротехнического форума вы призываете к самоуправству (анархии), учите этому обывателей. И отчет себе отдаю. И сами видимо не отдаете себе отчет, что стояк не резиновый. Сейчас возьму ацетон и ватный тампон. Пойду сотру номинал и артикул с автомата. Я смотрю и вовсе молодец.. Интересно как на способы подделки (переделки) смотрят правила форума ?![]() ![]() ![]() Пусть экспертизу проводят! Я бы первым делом обеспечил такого "хитруна" предписанием на замену. Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2021, 13:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Вы ничего не поняли! На страницах электротехнического форума вы призываете к самоуправству (анархии), учите этому обывателей. И сами видимо не отдаете себе отчет, что стояк не резиновый. Ничего подобного! Никакого самоуправства не допустил я сам и никаких призывов тоже не было. Читайте внимательно - автомат и счетчик мне устанавливал уполномоченный на это человек. Где мое самоуправство? А с юридической т.з. владелец имеет право на любые действия со своим имуществом. Самостоятельно или посредством третьих лиц по доверенности либо договору. В данном случае - имущество начинается от нижних клемм вводного автомата. К чему этот сарказм относительно второго человека? Неужели непонятно, что имеется ввиду на случай оказания помощи при поражении эл. током? В своем первом ответе написал - "при соблюдение правил техники безопасности" - неразборчиво написано? Или не по русски? А то, что я не согласовываю номинал нового автомата с организацией, сотрудник которой мне его же и поставил - это вообще чисто мои проблемы. И они уже совсем не электрические, а юридические. Я смотрю и вовсе молодец.. Интересно как на способы подделки (переделки) смотрят правила форума ? Я бы первым делом обеспечил такого "хитруна" предписанием на замену. Помнится, Вы сами мне как-то писали, что-то типа "смотри на смайлики если они есть, это признак шутки"... как -то так было Вами писано... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18033 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18033 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ничего подобного! До сих пор не понятно ? Завышение номинала вводного аппарата защиты.Никакого самоуправства не допустил я сам и никаких призывов тоже не было. Читайте внимательно - автомат и счетчик мне устанавливал уполномоченный на это человек. Где мое самоуправство? А с юридической т.з. владелец имеет право на любые действия со своим имуществом. Самостоятельно или посредством третьих лиц по доверенности либо договору. Юридически - после счетчика, вы владеете автоматом. Но номинал должен соответствовать разрешенной мощности (расчетной по проекту)В данном случае - имущество начинается от нижних клемм вводного автомата. К чему этот сарказм относительно второго человека? Неужели непонятно, что имеется ввиду на случай оказания помощи при поражении эл. током? Сарказм к тому, что в #2 не указано, кто этот "второй человек", какими знаниями обязан обладать, в каком объеме.. Бабулька с первого этажа подойдет ? Можно ставить, и "обычное лицо" уже правомочно ковыряться в щитке стояка ?В своем первом ответе написал - "при соблюдение правил техники безопасности" - неразборчиво написано? Или не по русски? И я по русски и разборчиво спросил, какие именно правила для обывателя есть ?А то, что я не согласовываю номинал нового автомата с организацией, сотрудник которой мне его же и поставил - это вообще чисто мои проблемы. Ну вот и корень проблемки показался.. Вы оказывается не в курсах с кем и как согласовывается номинал вводного АВ потребителя.И они уже совсем не электрические, а юридические. Я уже говорил, что при возрастании потребностей прочих владельцев появятся проблемы у нерезинового стояка - все чаще будет отключаться ЭЭ. Помнится, Вы сами мне как-то писали, что-то типа "смотри на смайлики если они есть, это признак шутки".. Но ваше высказывание было очень уж в унисон к рекомендации ставить на скока угодно, потому и заценено как "разгон".
Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2021, 14:52 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |