Точечные светильники. , КЗ. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Точечные светильники. , КЗ. |
| Гость_Гость_* |
18.3.2021, 16:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. Подскажите, почему происходит кз когда подключаю точечные светильники с подсветкой, а поотдельности работают.
Подсоединяю отдельно головной свет, либо отдельно подсветку, работают, а когда вместе соединяешь, то происходит кз. П.с. на подсветку есть блок трансформатор. |
|
|
|
|
19.3.2021, 9:33
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Может у вас УЗО или дифавтоматы отключаются по утечке а не автоматы по кз?
|
|
|
19.3.2021, 9:39
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Вместе подключаете до блока-трансформатора?
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
|
|
| Гость_Гость_* |
19.3.2021, 9:57
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Попробовал подключить чисто лампочки, одна лампочка горит, а когда подключаешь 2 или более происходит КЗ. Хз почему.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
19.3.2021, 10:00
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Автомат АВДТ 32.
|
|
|
19.3.2021, 10:18
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 7:21 |
|
|
|
|