Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.3.2021 Пользователь №: 58317 ![]() |
Вторая и третья фотка это одно и тоже.Я покупал его как твердотельное реле.Не хочу вводить людей в заблуждение,поэтому форумчане гуглите Siemens 3RF2130-1AA24
Одно упущение,может кому важно знать.Проектируется печь для литья (литейная установка цвет мет) с параметрами задержи температур ступенчато и аналогично с понижением температур до заданной...,перед отливкой. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.3.2021 Пользователь №: 58317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.3.2021 Пользователь №: 58317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
3 Слот свободный,где нет проводов там нет клейм для подключения. Значит надо переставить со 2го выхода, если можно, или покупать термопару типа S или R. Поясняю ещё раз: Это говорит о том, что там стояла термопара другого типа (pt rh pt). Т.к. у Вас, Вы сказали тепмопара Ni-Cr-Ni, то по даташиту нужно минус подключать в клему n, что в Вашем штекере, типа CPC14a соответствует клемме №3. Вот я Вам специально даже сюда скопирую, чтобы Вы проверили блокировку в самом контроллере - блокируют, чтобы входы не спалить: Thermocouple Code (3) Type of the temperature sensor. S=PtRh10%-Pt, R=PtRh13%-Pt, K=NiCr-Ni, J=FeCu-Ni. Change from S/R to J/K and vice versa locked for safety reasons. Вот у Вас термопара Типа К (nicrni). Поэтому вывод №3, и потом ещё в настройках контроллера поменяйте (по коду 3), и заблокируйте. Сообщение отредактировал Sky_net - 19.3.2021, 12:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.3.2021 Пользователь №: 58317 ![]() |
Значит надо переставить со 2го выхода, если можно, или покупать термопару типа S или R. Поясняю ещё раз: Это говорит о том, что там стояла термопара другого типа (pt rh pt). Т.к. у Вас, Вы сказали тепмопара Ni-Cr-Ni, то по даташиту нужно минус подключать в клему n, что в Вашем штекере, типа CPC14a соответствует клемме №3. Вот я Вам специально даже сюда скопирую, чтобы Вы проверили блокировку в самом контроллере - блокируют, чтобы входы не спалить: Thermocouple Code (3) Type of the temperature sensor. S=PtRh10%-Pt, R=PtRh13%-Pt, K=NiCr-Ni, J=FeCu-Ni. Change from S/R to J/K and vice versa locked for safety reasons. Вот у Вас термопара Типа К (nicrni). Поэтому вывод №3, и потом ещё в настройках контроллера поменяйте (по коду 3), и заблокируйте. Вас понял.Я отталкивался только от предположений,что выбор термопары не по типу контроллера будет влиять на не точные показания,под которые намеревался подстроиться.Выходит все же нужна другая термопара. Нет. Автомат скольки амперный нужно устанавливать?Те что устанавливают на бытовые электро счетчики подходит?) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Вас понял.Я отталкивался только от предположений,что выбор термопары не по типу контроллера будет влиять на не точные показания,под которые намеревался подстроиться.Выходит все же нужна другая термопара. Термостат, не имеющий функции самотестирования, возможно и будет работать с другим типом термопары, однако, это может привести не просто к ошибкам регулирования, а к выходу за допустимые пределы регулирования (постоянно включенный нагревательный элемент), что может привести к аварийной ситуации - повреждению оборудования, а также к возгоранию. Вероятнее всего, ваш термостат такую функцию имеет, что должно сделать невозможным применение неверного типа термопары, однако настоятельно советую не проверять это опытным путем, а применять датчик соответствующего типа, либо настройте термостат на работу с имеющимся датчиком (при наличии этой функции). Автомат скольки амперный нужно устанавливать?Те что устанавливают на бытовые электро счетчики подходит?) Номинал автоматического выключателя выбирается исходя из мощности нагрузки. Сообщение отредактировал Lasser - 20.3.2021, 22:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Автомат скольки амперный нужно устанавливать?Те что устанавливают на бытовые электро счетчики подходит?) Автомат выбирается по суммарному току всей нагрузки, работающем в нормальном режиме. Т.е. например, у Вас тен 3 кВт (подключен к контактору). Лампа 500 Вт (подключена к твердотельному реле). Контроллер, катушка контактора, блок питания и лампы индикации (какие-либо) скажем 200 Вт. Если делать совсем точно, то нужно отключив всю силовую часть (тен и лампу) включить контроллер так, чтобы сработала катушка контактора и твердотельное реле. Потом включить тестер на амперы, и включить в разрыв первичной обмотки питающего трансформатора (один пин сетевой вилки в розетку, а второй пин к одному щупу тестера, второй щуп в другую дырку розетки). Например ток 0,9 А. (мощность 200 Вт). 3000\220 = 16,63 (А) - ТЭН 500\220 = 0,227 (А) - Лампа 0,9 (А) - управление Всё складываем = 17,75 (А). Выбираем ближайший автомат на 20 Ампер. (16 амперный будет выбивать со временем по тепловой защите). Можно запитать двумя автоматами - управление на 1 Ампер, а лампу и ТЭН на 20 Ампер. (второй вариант лучше, т.к. если что-то выбьет - обычно это силовая часть, то контроллер останется под питанием, и что-то вам покажет - что произошло). Так, в общем, правильно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(=Sky_net) Всё складываем = 17,75 (А). Выбираем ближайший автомат на 20 Ампер. Не вводите людей в заблуждение!А если у него линия 1,5 по меди? Цитата(Sky_net) Автомат выбирается по суммарному току всей нагрузки, работающем в нормальном режиме. Автомат выбирается по сечению отходящей линии - это в общем подходе при отсутствии прочих факторов, которые влияют на выбор защиты.Цитата Можно запитать двумя автоматами - управление на 1 Ампер, а лампу и ТЭН на 20 Ампер. Локально!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
А если у него линия 1,5 по меди? Автомат выбирается по сечению отходящей линии - это в общем подходе при отсутствии прочих факторов, которые влияют на выбор защиты.Локально! А вот тут я проглядел, виноват. Действительно, по мощности нагрузки и сечению кабеля, выбирать из этих двух меньшее значение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Не вводите людей в заблуждение! А если у него линия 1,5 по меди? Идею я понял, спасибо! (для 1,5 будет 15 в закрытой линии - а по расчёту нужно около 17). Я исходил из того, что у него и сетевой кабель, и то что проложено в стене не менее 2,5 мм кв меди. Сообщение отредактировал Sky_net - 21.3.2021, 15:20 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |