ЕЛЕКТРИКИ❗❗❗❗Заміна проводки в 3-х кімнатній квартирі і потрібна консультація.
1️⃣Як ставитесь до підключення розеток шлейфом? 2️⃣Чи обов'язково пускати кабеля через гофру?(буде натяжний потолок) 3️⃣ Обов'язково робити 3-х жильним з заземленням чи можна 2-х жильним без заземлення?
Причина редактирования: Замина проводки в 3-х комнатной квартире и нужна консультация. 1️⃣Як относитесь к подключению розеток шлейфом? 2️⃣Чы обязательно пускать кабеля через гофру? (Будет натяжной потолок) 3️⃣ Обязательно делать 3-х жильным
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
пожалуйста , по русски .
-------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
ЕЛЕКТРИКИ❗❗❗❗Заміна проводки в 3-х кімнатній квартирі і потрібна консультація. А я правильно понимаю, что такие "квадратики" (в тексте) появляются при копировании с чужого файла ( и скорее всего с пдф)?ЕЛЕКТРИКИ❗❗❗❗Заміна проводки в 3-х кімнатній квартирі і потрібна консультація. Я бы попытался Вам помочь (после перевода гуглом), но боюсь, что не зная отличий в требованиях нашего ПУЭ, и Вашего (не знаю как называется) ... могу "насоветовать" недопустимое ... извините. 1️⃣Як ставитесь до підключення розеток шлейфом? 2️⃣Чи обов'язково пускати кабеля через гофру?(буде натяжний потолок) 3️⃣ Обов'язково робити 3-х жильним з заземленням чи можна 2-х жильним без заземлення? ![]() На форуме вроде есть с Украины (а может Молдова?) ... думаю ответят. Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2021, 21:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. а как нужно?
2. нет 3. нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
не зная отличий в требованиях нашего ПУЭ, и Вашего (не знаю как называется) ПУЕ 2017. Разница в основном в том, что наше как более свежее - более продвинутое, приближено к европейским правилам. Но в данном случае интереснее требования ДНАОП: над горючей плёнкой проводку нужно вести в трубах с локализующей способностью (т. е. не из фольги или пластика). Понятно, что в здравом уме никто так не заморачивается. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Цитата 1.7.25 PEN -провідник Провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, яки й поєднує в собі функції захисного (Р Е -) і нейтрального (N-)провідників. Примітка. Терміни «нейтральний» і « захисний» провідники в системі TN є синонімами відповідних термінів «нульовий робочий» і «нульовий захисний» провідники, які були в попередніх нормативних документах України і не відповідали термінам міжнародних стандартів. ![]() Сообщение отредактировал Инк - 18.3.2021, 9:00 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
С пленкой понял, а если подвесной потолок, сделан из гипсокартона - в гофре можно? Гипсокартон ведь тоже к горючим относится. Цитата 2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует
прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудноогорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7 -19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
какой? Соответствующей (у нас СП256)Цитата 1.7.25 PEN -проводник Проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, который совмещает в себе функции защитного (Р Е -) и нейтрального (N-)проводников. Примечание. Термины «нейтральный» и « защитный» проводники в системе TN являются синонимами соответствующих терминов «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, которые были в предыдущих нормативных документах Украины и не отвечали запросам международных стандартов. ![]() По-моему в российском ПУЭ7 (2002) уже было понятно, что это одно и то же. Цитата 2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками ![]() Гипсокартон ведь тоже к горючим относится. Обычный - да. Но есть противопожарный (ГКЛО)3. нет Есть гарантия, что не будет подключен прибор 1 класса ?2. нет Цитата Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
До 2017 года украинским электрикам было невдомёк, что термины - синонимы ? С выходом данной книжки понятие "ноль" перевели в разряд раритетного жаргона, как полупроводниковые триоды или счётные машины. Этот пункт для потолков, которые подвешиваются. А натяжные - они натягиваются.. Ну да, про трубы это я тоже от себя добавил, в доке речь только о коробах ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С выходом данной книжки понятие "ноль" перевели в разряд раритетного жаргона.. Суть от этого не изменилась (для глухозаземленной нейтрали), просто русских терминов (привычных, понятных) стало меньше. Сочетание "защитный РЕ-проводник" ничего не говорит о наличии соединения с ИП. Сообщение отредактировал Олега - 18.3.2021, 15:18 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |