сообщение 16.3.2021, 11:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 58317



Здравствуйте!
Проект сборки муфельной печи остановился на стадии подключения электрики.Приобрел контроллер фирмы ROHDE TC504,твердотельное реле 30A,термопару.Пытаться самому - боязно спалить контроллер.Помогите пожалуйста "подробной" схемкой подключения.В электрике особо не шарю.В городе нет возможности искать мастера.Заранее благодарствую.
Фото приложу ниже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 16.3.2021, 11:48
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(misterOK @ 16.3.2021, 12:43) *
Здравствуйте!
Проект сборки муфельной печи остановился на стадии подключения электрики.Приобрел контроллер фирмы ROHDE TC504,твердотельное реле 30A,термопару.Пытаться самому - боязно спалить контроллер.Помогите пожалуйста "подробной" схемкой подключения.В электрике особо не шарю.В городе нет возможности искать мастера.Заранее благодарствую.
Фото приложу ниже.

Так что тут помогать то?
Вот мануал, смотрите страницу 23.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tc_504.pdf ( 422.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
misterOK
сообщение 16.3.2021, 11:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 58317



Реле и контроллер

Пускатель или контактор как его там имя)

Sky_net,
Это ясно,но как это все соединяется?
Одним мануалом на прибор не обходится в моем случае.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 16.3.2021, 12:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Подключить прибор мало,надо его еще настроить.Если подключить не в силу,то вы его не настроите.Поэтому вам нужен специалист
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
misterOK
сообщение 16.3.2021, 13:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 58317



zendo057,
Это было бы круто.Но нет специалиста у нас,если не считать авто электриков и тех кто методом тыка.Так и самому можно)
Настройкой,логистикой не составит труда разобраться.Решить бы вопрос с первого пункта-подключение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 16.3.2021, 13:57
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Мой вариант схемы соединений ниже:

Прикрепленное изображение

Единственно не уверен по поводу (-) термопары.
Либо на "2", либо на "3"

Нетрудно и настраивать.
Главное четко знать чего хочешь.
Величины температур и временные выдержки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 16.3.2021, 16:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Ну если так то на обратной или боковой стороне должна быть схема подключения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 16.3.2021, 16:11
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(ab111 @ 16.3.2021, 14:57) *
Мой вариант схемы соединений ниже:

Прикрепленное изображение

Единственно не уверен по поводу (-) термопары.
Либо на "2", либо на "3"

Скорее всего "трёхпроводная" обычная - один провод на плюс от термопары до штекера, а от минуса термопары два на второй и третий на штекере (n, h). Т.е. там где у ab111 на схеме пунктир, там тоже сплошной провод.

А твердотельное реле:
А1 (реле) на 12 штекер
А2 (реле) на 13 штекер

Сообщение отредактировал Sky_net - 16.3.2021, 16:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 16.3.2021, 16:15
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Sky_net @ 16.3.2021, 16:11) *
Скорее всего "трёхпроводная" обычная - один провод на плюс от термопары до штекера, а от минуса термопары два на второй и третий на штекере (n, h).

Я немного тормознул...
У ТС на фото в сообщении #3 уже видно подключение термопары (оранжевый и белый) на клеммы 1 и 2 разъема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.3.2021, 15:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Sky_net @ 16.3.2021, 17:11) *
Скорее всего "трёхпроводная" обычная - один провод на плюс от термопары до штекера, а от минуса термопары два на второй и третий на штекере (n, h). Т.е. там где у ab111 на схеме пунктир, там тоже сплошной провод
Нет ... в мануале четко указано ...
h Thermocouple – (Pt Rh Pt)
n Thermocouple - (NiCrNi)

"h"или "n" - зависит от типа (материала).
Вы знаете какой у него термо...?

Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2021, 15:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
misterOK
сообщение 17.3.2021, 17:11
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 58317



Цитата(off.open @ 17.3.2021, 15:18) *
Нет ... в мануале четко указано ...
h Thermocouple – (Pt Rh Pt)
n Thermocouple - (NiCrNi)

"h"или "n" - зависит от типа (материала).
Вы знаете какой у него термо...?


Термопара тип “n” никель-хром-никель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 17.3.2021, 17:18
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



У Вас печь какой ток потребляет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 17.3.2021, 19:32
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(off.open @ 17.3.2021, 16:18) *
Нет ... в мануале четко указано ...
h Thermocouple – (Pt Rh Pt)
n Thermocouple - (NiCrNi)

"h"или "n" - зависит от типа (материала).
Вы знаете какой у него термо...?

Цитата(misterOK @ 17.3.2021, 18:11) *
Термопара тип “n” никель-хром-никель.

Теперь да. ))
Значит на минус термопары на клему 3 штекера, ab111 был прав, что было не ясно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.3.2021, 20:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(misterOK @ 17.3.2021, 17:11) *
Термопара тип “n” никель-хром-никель.
Ладно ... с термопарой выяснили ... а что Вам больше хочется ... применить контактор или твердотельное реле? И автомат с непонятными параметрами (ампераж, полюсность).
Оба девайса не применить ... зря лифты дербанили. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
misterOK
сообщение 17.3.2021, 22:49
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.3.2021
Пользователь №: 58317



Цитата(ab111 @ 17.3.2021, 17:18) *
У Вас печь какой ток потребляет?

Точно не могу сказать.Может 2 КВ.Год как собирал,не помню).Толщина проволоки нихромовой 1,2 мм,диаметр спирали по наружке 9,7мм.Камера 15х11х20(ШхВхГ),спираль в 10 рядов(пол и две стенки)

Цитата(off.open @ 17.3.2021, 20:38) *
Ладно ... с термопарой выяснили ... а что Вам больше хочется ... применить контактор или твердотельное реле? И автомат с непонятными параметрами (ампераж, полюсность).
Оба девайса не применить ... зря лифты дербанили. icon_biggrin.gif

Когда покупал мне сказали все это с медицинской муфельной печи.Хотелось бы все применить)
Там нет автомата.Это твердотельное реле сименс вид с боку и с верху,контактор и программатор (блок управления)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 17.3.2021, 22:58
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(misterOK)
Может 2 КВ
Похоже близко к этому значению(кВт).

Сообщение отредактировал Rezo - 17.3.2021, 22:59


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 18.3.2021, 6:03
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(off.open @ 17.3.2021, 21:38) *
Ладно ... с термопарой выяснили ... а что Вам больше хочется ... применить контактор или твердотельное реле? И автомат с непонятными параметрами (ампераж, полюсность).
Оба девайса не применить ... зря лифты дербанили. icon_biggrin.gif



Цитата(misterOK @ 17.3.2021, 23:49) *
Когда покупал мне сказали все это с медицинской муфельной печи.Хотелось бы все применить)
Там нет автомата.Это твердотельное реле сименс вид с боку и с верху,контактор и программатор (блок управления)

Так а чего нельзя применить оба? я ж уже дописал к посту ab111. (по твёрдотельному реле). С минусом термопары тоже выяснили. Вроде всё.
Уже ведь всё написали куда что подключить.

ps: теперь, чтобы контактор включался по своему, а твёрдотельное реле по своему (по алгоритму в общем), контроллер нужно только запрограммировать, уставки поставить).

Сообщение отредактировал Sky_net - 18.3.2021, 6:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 18.3.2021, 9:59
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(misterOK @ 17.3.2021, 22:49) *
Там нет автомата.Это твердотельное реле сименс вид с боку и с верху,контактор и программатор (блок управления)
Второе фото (Siemens AG DE-92220 Amberg) - это автомат;
Третье фото (3RF2130-1AA24) - твердотельное реле;
Четвертое и пятое контактор.
Цитата(misterOK @ 17.3.2021, 22:49) *
Когда покупал мне сказали все это с медицинской муфельной печи.Хотелось бы все применить)
Вам хочется все применить, но Вы не сообщили ... чем, в Вашей печи, требуется управлять (включать/выключать) ... понятно, что имеется тэн (нагревательный элемент) - им может управлять или твердотельное реле, или контактор. А что еще?
По аналогии ... какой смысл, для включения/выключения, одной лампочки, использовать два последовательных выключателя?


Цитата(Sky_net @ 18.3.2021, 6:03) *
Так а чего нельзя применить оба?
ps: теперь, чтобы контактор включался по своему, а твёрдотельное реле по своему (по алгоритму в общем), контроллер нужно только запрограммировать, уставки поставить).
Можно ... можно и компьютер приман...чить (чтобы в реале видеть процесс нагрева и даже ... остывания) ... объясните плиз ... каков смысл?
Задача: нагреть до определенной температуры, далее поддерживать его (температуру) ... до отключения питания.
Апосля, отключения питания - остывание происходит автоматически (запрограммировано Всевышним). icon_biggrin.gif
Можете предоставить кардинально отличающий алгоритм - требующий дополнительного оборудования и программирования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 18.3.2021, 11:04
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(off.open @ 18.3.2021, 10:59) *
Можно ... можно и компьютер приман...чить (чтобы в реале видеть процесс нагрева и даже ... остывания) ... объясните плиз ... каков смысл?
Задача:

Вот Вы как раз задачу посмотрите. Он задал определённое количество деталей, которые все нужно подключить. Вот это и было сделано.
А для чего ему надо именно столько и как он будет управлять и т.п. он и не спрашивал, и дальнейшую схему не давал.
Поэтому я и добавил куда подключить оставшееся твердотельное реле.
А дальше пусть делает как ему нужно.
Вот в этом смысл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 18.3.2021, 11:12
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(misterOK @ 16.3.2021, 12:43) *
Здравствуйте!
Проект сборки муфельной печи остановился на стадии подключения электрики.Приобрел контроллер фирмы ROHDE TC504,твердотельное реле 30A,термопару.Пытаться самому - боязно спалить контроллер.Помогите пожалуйста "подробной" схемкой подключения.В электрике особо не шарю.В городе нет возможности искать мастера.Заранее благодарствую.Фото приложу ниже.

Цитата(Sky_net @ 18.3.2021, 12:04) *
Вот Вы как раз задачу посмотрите. Он задал определённое количество деталей, которые все нужно подключить. Вот это и было сделано.
А для чего ему надо именно столько и как он будет управлять и т.п. он и не спрашивал, и дальнейшую схему не давал.
Поэтому я и добавил куда подключить оставшееся твердотельное реле.
А дальше пусть делает как ему нужно.
Вот в этом смысл.
Гм ... я Вас понял ...


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 7:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены