Подскажите каким лаком вскрыть обмотку контактирующая с трансформаторным маслом . Обмотка мотор барабана после перемотки приходит "голой" хочу покрыть лаком , но не знаю каким и как на это среагирует охлождающюю ее трансформаторное масло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.3.2021, 7:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23122
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вскрыть ??


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 16.3.2021, 7:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



с2н5он, наверное пишем но не читаем что там автозамена заменяет? ))
А у вас масло такое агрессивное что от него надо защищаться? Почему на заводе его лаком не покрыли? Вы полностью погрузить его в лак сможете? А потом запечь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.3.2021, 10:32
Сообщение #4





Гости






Цитата(Энергетик 2.0 @ 16.3.2021, 7:20) *
Подскажите каким лаком вскрыть обмотку контактирующая с трансформаторным маслом . ...

По памяти - шеллак.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 16.3.2021, 11:22
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Энергетик 2.0 @ 16.3.2021, 8:20) *
Подскажите каким лаком вскрыть обмотку контактирующая с трансформаторным маслом . Обмотка мотор барабана после перемотки приходит "голой" хочу покрыть лаком , но не знаю каким и как на это среагирует охлождающюю ее трансформаторное масло.

На рынке сейчас огромное количество лаков. Ориентируйтесь на класс изоляции (градусов на 150, 180, т.е. F или H). Но Вам придётся погружать это всё в ванну и сушить в печке (как Вам уже сказали Выше).
По поводу трансформаторного масла - чуть ли не самым главным его показателем является кислотное число. Проведите анализ - на рынке должно быть полно kit (наборов) для этого, или сдайте масло на анализ.
(иногда на самом лаке для изоляции в документации есть рекомендованные для применения масла).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энергетик 2.0
сообщение 16.3.2021, 13:31
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2021
Пользователь №: 58180



Цитата(Sky_net @ 16.3.2021, 11:22) *
На рынке сейчас огромное количество лаков. Ориентируйтесь на класс изоляции (градусов на 150, 180, т.е. F или H). Но Вам придётся погружать это всё в ванну и сушить в печке (как Вам уже сказали Выше).
По поводу трансформаторного масла - чуть ли не самым главным его показателем является кислотное число. Проведите анализ - на рынке должно быть полно kit (наборов) для этого, или сдайте масло на анализ.
(иногда на самом лаке для изоляции в документации есть рекомендованные для применения масла).





1- организация занимающаяся перемоткой сославшись на " лак разьедается трансформаторным маслом" не покрыла дополнительно обмотку.
2- да автозамена , не обратил внимания . Чё вы дети что-ли стекаться по глупостям?
3 - к сожелению не могу погрузить полностью в лак ( уже наша организация не потерпит таких растрат) придется кисточкой постаринке.
4 - да слышал про шеллак и ещё какое-то на букву "Ц" начинается .
Спасибо за подсказки про кислотность и температурный режим. Мотор барабан 4 кВт "малость" греется летом при -30 скажем так. Масло наливаю по инструкции 1/3. Последний стрельнул межвитковым причем не в пазу железа , а на самом безопасном месте ( на мой взгляд) .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 16.3.2021, 15:44
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Энергетик 2.0 @ 16.3.2021, 14:31) *
1- организация занимающаяся перемоткой сославшись на " лак разьедается трансформаторным маслом" не покрыла дополнительно обмотку.
2- да автозамена , не обратил внимания . Чё вы дети что-ли стекаться по глупостям?
3 - к сожелению не могу погрузить полностью в лак ( уже наша организация не потерпит таких растрат) придется кисточкой постаринке.
4 - да слышал про шеллак и ещё какое-то на букву "Ц" начинается .
Спасибо за подсказки про кислотность и температурный режим. Мотор барабан 4 кВт "малость" греется летом при -30 скажем так. Масло наливаю по инструкции 1/3. Последний стрельнул межвитковым причем не в пазу железа , а на самом безопасном месте ( на мой взгляд) .

Этим можно платы сделать. )))) печатные. (не знаю на счёт масла).

Вам теперь нужен лак для холодной сушки, серый такой. При комнатной температуре сохнет. Разбавьте чем там надо, чтоб пожиже. Разберите мотор. Статор "на попа" поставьте в ванночку (если позволяет конструкция). И кистью прямо чуть ли не заливайте лобовые обмотки, предварительно внутреннюю поверхность статора заклеив аккуратно липкой лентой. Заливайте, чтобы лак прошёл через пазы (литра должно быть достаточно). Потом через пару минут переверните статор и так же с другой стороны, чтобы в обратную сторону стекал. (Длительность общего времени определите для себя сами на основании времени начала становления лака, по инструкции).
Вот здесь посмотрите, там все есть.
leg.co.ua/transformatory/praktika/laki-emali-i-transformatornoe-maslo.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.3.2021, 20:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Энергетик 2.0)
да слышал про шеллак и ещё какое-то на букву "Ц" начинается .
МЛ-92


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энергетик 2.0
сообщение 19.3.2021, 17:54
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2021
Пользователь №: 58180



спасибо , так и сделаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 14.4.2021, 17:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1858
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Мл и ГФ устойчивы к трансформаторному маслу.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.