Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.3.2021 Из: Москва Пользователь №: 58289 ![]() |
Здравствуйте. На днях случился пожар в строящемся доме из бруса. От турбостойки был заведен в дом кабель ВВГнг(А)ls 3х2,5 и подключен при помощи клемм ВАГО к тепловентилятору заводского изготовления мощностью 3 КВТ. В 13-00 в пятницу он был выключен при помощи кнопок , на нем установленных . В 16-00 мы с товарищем ушли с объекта. Автомат на турбостойке не выключили , поскольку на следующее утро должны были приехать рабочие , а к этому же автомату на 25 А подключен удлинитель для электроинструмента. К удлинителю(ПВС3х2,5) тоже ничего не было включено. Утром , когда приехали рабочие , то увидели , что в доме полно дыма и огня и вызвали пожарных. Резюме пожарников - замыкание электропроводки. Вопрос к профессионалам - как могло случиться возгорание кабеля ВВГнг(А)ls без нагрузки ? С момента отключения тепловентилятора до момента возгорания прошло 17-18 часов.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а причём здесь нагрузка, тем более пожарные сказали об
замыкание электропроводки. возгорание кабеля ВВГнг(А)ls без нагрузки ? это пожарные сказали что он, а не(ПВС3х2,5)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.3.2021 Из: Москва Пользователь №: 58289 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну тогда сказано - кз, любимая вещь пожарных
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.3.2021 Из: Москва Пользователь №: 58289 ![]() |
ну тогда сказано - кз, любимая вещь пожарных Это то как раз и понятно...отписка.. Вопрос в том как такое могло произойти в принципе ? Даже если это хреновый кабель (из новой бухты) и внутренняя изоляция начала подгорать во время работы тепловентилятора , а после его отключения продолжила плавиться ... возможно ли воспламенение после 17 часов ? Не хочется верить в версию о поджоге... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(lewko) возможно ли воспламенение после 17 часов ? Теоретически да!Вы совершенно ничего не написали о том, какой у Вас номинал автомата на турбостойке (првда не понимаю, что это такое)? Сообщение отредактировал Rezo - 8.3.2021, 14:18 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
ТС только упомянул про автомат на 25 А.
Правда мне приходилось видеть "монтажников" которые называли УЗО дифавтоматом и думали что ставя его (УЗО) защищают линию от КЗ и перегруза. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(lewko) Не хочется верить в версию о поджоге... Которая наиболее вероятна.И не обязательно умышленном. Например БОМЖ ночь коротал там и курил. Или пробой в/на ВАГО (сырость, дождь, снег), затем искра, а рядом стружка, бумажки и т.п. - и загорелось..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата ПВС как висел на стене , так и висит без повреждений Дом то сгорел? Что стало с тем другим кабелем? Разве по его обгорелости не понятно что там у вас произошло?Или его как улику сразу ликвидировали? ))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
По мере ухудшения состояния изоляции, начиная со значения тока примерно 1 мА, постепенно происходит обугливание проводящего канала, возникает так называемый «угольный мостик» и в диапазоне от 5 до 50 мА ток уже течет постоянно и постепенно растет. В одной точке, а не распределенная утечка по всей длине провода. При значениях тока утечки 150 мА (это означает, что на данном участке цепи выделяется мощность 33 Вт) возникает реальная опасность возгорания изоляции.
При сопротивлении изоляции ниже 1000 Ом (в одной точке, а не распределенное сопротивление по всей длине провода) возможно выделение мощности, достаточной для воспламенения изоляции. Если КЗ не между фазой и нулем, а между фазой и заземленным объектом, то УЗО придет Вам на помощь. Да и автомат на 25А великоват для провода сечением 2.5. Был-бы 16-амперный, глядишь и сработал-бы раньше, чем вспыхнула проводка, провод не успел-бы так нагреться. Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.3.2021, 11:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(sasha4312) По мере ухудшения состояния изоляции По мере - это через сколько по времени?У автора совершенно новый кабель. Цитата(sasha4312) начиная со значения тока примерно 1 мА, постепенно происходит обугливание проводящего канала, возникает так называемый «угольный мостик» и в диапазоне от 5 до 50 мА ток уже течет постоянно и постепенно растет Какое время (условно конечно) для этог нужно?Да и кабель у автора не поддерживвающий горение. Цитата(sasha4312) При значениях тока утечки 150 мА (это означает, что на данном участке цепи выделяется мощность 33 Вт) возникает реальная опасность возгорания изоляции. Мало того, что кабель не поддерживающий горение, так ко всему прочему откуда данные, что уже при 150 мА возникает опасность возгорания изоляции?У пожарников другое мнение на этот счёт. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.3.2021 Из: Москва Пользователь №: 58289 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Ищите и читайте:
Профессор А.А. Сошников (АлтГТУ), Исследования зажигающего действия токов утечки, проведенные в испытательной пожарной лаборатории управления пожарной охраны УВД Алтайского края ( для проводов с разными марками изоляции). Приведенные мною показатели - средние, но и из них можно понять, что к примеру, на защиту от пожара можно спокойно использовать УЗО до 100 миллиампер. Точнее там. Исследования производились, как Вы можете догадаться, по заказу пожарных, кажется в 2003 - 2004 году. У меня полного отчета нет, есть только некоторые выписки. Опубликовано было, кажется, на сайте МЧС России http://www.mchs.gov.ru/ Сами понимаете, прошло больше 16 лет. А кабель не поддерживающий горение, все-же, при некоторых условиях - горит, во всяком случае, пока не выключишь напряжение, а автомат, как я понял, так и не сработал! PS. кабель и новый, мог быть бракованным, не правильно хранился, мог быть поврежден,... Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.3.2021, 15:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(sasha4312) кабель не поддерживающий горение, все-же, при некоторых условиях - горит Это понятно и если так рассуждать, то и камни горят и железо.Цитата(sasha4312) кабель и новый, мог быть бракованным, не правильно хранился, мог быть поврежден,... Это конечно исключать нельзя, но и реальной информации для рассуждений у нас совершенно никакой нет.Цитата(sasha4312) Исследования зажигающего действия токов утечки, проведенные в испытательной пожарной лаборатории управления пожарной охраны Это всего лишь исследования.Цитата(sasha4312) на защиту от пожара можно спокойно использовать УЗО до 100 миллиампер. Можно!А на 300 мА нельзя? Ну если судить по Вашим усреднённым показаниям 150 мА по результатам иследований. Я могу у себя установить в защиту от пожара УЗО на 300 мА? Цитата(Электромонтёр) Разве по его обгорелости не понятно что там у вас произошло?Или его как улику сразу ликвидировали? )) Думаю ликвидировали. И похоже причина понятна тому, кто разбирался с этим (кроме пожарников).
Сообщение отредактировал Rezo - 9.3.2021, 15:43 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.3.2021 Из: Москва Пользователь №: 58289 ![]() |
На трубостойке как оказалось сработал автомат 25А , но не тот , что после счетчика , а вводной. Сразу не обратили внимание , т.к. он был закрыт панелью. Возможно это произошло когда огонь уже сожрал полтора метра кабеля и получилось кз... Остальной кабель даже не оплавился. Выгорело только полтора метра , что были у самого тепловентилятора. Проникновение бомжей исключено , т.к. установлены окна и двери и все было закрыто и не открывалось до приезда пожарников. Поджечь можно было только под домом , т.к. он стоит на сваях. По поводу кабеля - он новый , правда я с таким ранее не встречался...вологодский , фирмы Монэл...
P.S.Сам тепловентилятор целый , даже не закопченый , выгорел только кабель от него и кнопки управления расплавились от огня. Сообщение отредактировал lewko - 9.3.2021, 15:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(lewko) Выгорело только полтора метра , что были у самого тепловентилятора. Вот от тепловентилятора и пошло! Часто в месте ввода/перехода как раз и происходят утечки и пробои. В этом месте кабель часто "туда-сюда", вот и повредилась изоляция там.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Вот от тепловентилятора и пошло! Часто в месте ввода/перехода как раз и происходят утечки и пробои. В этом месте кабель часто "туда-сюда", вот и повредилась изоляция там. поддерживаю 100%. Место ввода кабеля в прибор самое уязвимое. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.3.2021 Из: Москва Пользователь №: 58289 ![]() |
Rezo, Думаю ликвидировали. И похоже причина понятна тому, кто разбирался с этим (кроме пожарников).
Ошибаетесь. никто ничего не ликвидировал , иначе не стал бы я затевать эту тему. Вот от тепловентилятора и пошло! Часто в месте ввода/перехода как раз и происходят утечки и пробои. В этом месте кабель часто "туда-сюда", вот и повредилась изоляция там. Только он был выключен за 17 часов до возгорания...и стоял неподвижно на металлическом листе. Да и был на глазах у меня после отключения еще три часа до моего ухода. Сообщение отредактировал lewko - 9.3.2021, 15:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(lewko) Только он был выключен за 17 часов до возгорания... Вы так ничего и не поняли.Выключен - не значит обесточен! Кабель входящий в прибор оставался под напряжением, а на месте ввода в тепловентилятор под утро произошёл пробой. Цитата(lewko) Ошибаетесь. никто ничего не ликвидировал , иначе не стал бы я затевать эту тему. Значит ликвидируйте, иначе заказчик выставит счёт за ущерб по Вашей (строителей) халатности.Дома детей учат уходя гасить свет и из розетки вилки вытаскивать (а женщин утюги) так и строителей объекта, что по окончании работ всё должно быть обесточено! Сообщение отредактировал Rezo - 9.3.2021, 16:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |