Доброго дня. Подскажите пожалуйста, почему работает освещение от двух фаз по 127 вольт каждая. Имеется 3 фазы по 127 вольт. Не могу понять почему при подключении провода на две фазы освещение горит!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 8.3.2021, 0:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3946
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



а почему не должно гореть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.3.2021, 0:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



потому что там 220 Вольт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_горсть_*
сообщение 8.3.2021, 7:52
Сообщение #4





Гости






читайте теорию, Э - электротехника icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_горсть_*
сообщение 8.3.2021, 8:28
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 8.3.2021, 0:16) *
потому что там 220 Вольт

не факт, если на источнике "треугольник", то между фазами тоже 127 icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.3.2021, 12:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так ведь
Цитата(Гость_Алексей_* @ 7.3.2021, 23:40) *
работает освещение
а не в полнакала


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 8.3.2021, 13:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Алексей_* @ 7.3.2021, 23:40) *
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, почему работает освещение от двух фаз по 127 вольт каждая. Имеется 3 фазы по 127 вольт. Не могу понять почему при подключении провода на две фазы освещение горит!!

Если у вас три фазы и ноль, и напряжение вы замеряли именно между фазой и нолем и намеряли там 127 вольт значит между двумя фазами у вас будет именно 220. И чего бы освещению не работать от 220 вольт. Что вас так удивило?

Сообщение отредактировал шахтер - 8.3.2021, 13:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 8.3.2021, 14:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.3.2021, 1:40) *
Не могу понять почему при подключении провода на две фазы освещение горит!!

Потому что две фазы лучше чем одна


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 8.3.2021, 15:37
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.3.2021, 0:40) *
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, почему работает освещение от двух фаз по 127 вольт каждая. Имеется 3 фазы по 127 вольт. Не могу понять почему при подключении провода на две фазы освещение горит!!

Ну как-то так. ))))
Если Вам больше понятна алгебра, а не физика с геометрией, то тогда можно решить по теореме косинусов (хотя это по сути геометрия, и впервые так решаю, спасибо, кстати, за вопрос icon_smile.gif ):

a^2 = b^2 + c^2 - 2*b*c*cos(alpha);
b = 127 (V); с = 127 (V); alpha = 120*;
Тогда:
а = корень(127^2 + 127^2 - 2*127*127*cos120*) = корень(16129 + 16129 - 2 * 127*127*(-0,5)) = корень(48387) = 219,97 (В).

Линейное напряжение (к которому Вы подключили) равно: 219,97 Вольт.

ps: на закуску, если надо. ))))
Из теоремы косинусов можно доказать теорему Пифагора.
Прямой угол прямоугольного треугольника равен 90*. Косинус 90* равен нулю, значит третье слагаемое в теореме будет равно нулю.
Тогда гипотенуза а равна:

a^2 = b^2 + c^2;
где b и с - есть катеты прямоугольного треугольника.
(буквы на чертеже можете поменять, как хотите, нам надо: с-гипотенуза, а и b - катеты, тогда получите привычную форму записи:
c^2 = b^2 + a^2).
(это для того, когда Вы включаете трёхфазный движок через конденсатор, то отставание напряжения в этой фазе (от единственной) будет 90*. Поэтому и момент появляется, хотя и будет меньше, чем для трёх фаз, и греться может )
Ну как-то так. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Sky_net - 8.3.2021, 16:11
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 37%
Прикрепленное изображение
422 x 311 (30.1 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.3.2021, 16:15
Сообщение #10





Гости






Цитата(шахтер @ 8.3.2021, 13:30) *
Если у вас три фазы и ноль, и напряжение вы замеряли именно между фазой и нолем и намеряли там 127 вольт значит между двумя фазами у вас будет именно 220. И чего бы освещению не работать от 220 вольт. Что вас так удивило?

У нас в шахте в принципе нет ноля!! и лампочки идут по 127 вольт, что вы все к этим 220 вольтам!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 8.3.2021, 16:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.3.2021, 16:15) *
У нас в шахте в принципе нет ноля!! и лампочки идут по 127 вольт, что вы все к этим 220 вольтам!!

Так если лампочки на 127 и ты их подключаешь именно к 127 что тебе не так. Много у вас там еще таких умных в шахте. Вроде когда я шахтером работал у нас народ поумней был. Теперь еще скажи мне что ты электрослесарь. Охренеть.

Сообщение отредактировал шахтер - 9.3.2021, 5:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 8.3.2021, 16:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*)
....что вы все к этим 220 вольтам!!
Кажется Вы не поняли.
Цитата
Не могу понять почему при подключении провода на две фазы освещение горит!!
Горит потому, что эти 2 фазы не синфазны, а сдвинуты между собой по углу.
Напряжение между 2-х фаз не будет равно арифметической сумме (254), а будет равно 127*1,73=220 Вольт.
Так понятно?
Или уж тогда толком объясняйте, что не так по-Вашему и что именно не укладывается у Вас в голове.....

Сообщение отредактировал Rezo - 8.3.2021, 16:50


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 8.3.2021, 17:25
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Rezo @ 8.3.2021, 16:50) *
Кажется Вы не поняли.Горит потому, что эти 2 фазы не синфазны, а сдвинуты между собой по углу.
Напряжение между 2-х фаз не будет равно арифметической сумме (254), а будет равно 127*1,73=220 Вольт.
Так понятно?
Или уж тогда толком объясняйте, что не так по-Вашему и что именно не укладывается у Вас в голове.....

Да нет он шахтер, а в шахте лампочки именно на 127 вольт, и питание там линейное именно 127 вольт три фазы для освещения и ручного электроинструмента.. У шахтеров напряжения 220 вольт отсутствует. Согласно ТБ ручной инструмент в шахте работает только от 127 вольт. И освешение только 127 вольт. Там даже паяльники на 127 вольт. Это про угольные шахты если что. На рудниках я слышал вроде как у них инструмент и освещение на 220. Правда нет не знаю рудники не посещал.человек просто забыл написать что речь про шахту...

Сообщение отредактировал шахтер - 8.3.2021, 17:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 8.3.2021, 20:13
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.3.2021, 17:15) *
У нас в шахте в принципе нет ноля!! и лампочки идут по 127 вольт, что вы все к этим 220 вольтам!!


Понимаете, там складывается, ну как-то так:

ps: без скобок - это действительные напряжения (что тестер показывает), в скобках это амплитуды .

Сообщение отредактировал Sky_net - 8.3.2021, 20:18
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 72%
Прикрепленное изображение
939 x 685 (160.75 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 8.3.2021, 21:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Sky_net @ 8.3.2021, 20:13) *
Понимаете, там складывается, ну как-то так:

ps: без скобок - это действительные напряжения (что тестер показывает), в скобках это амплитуды .

Господи вы тему читаете, что за фигня, речь идет за шахту, повторяю еще раз в шахте напряжение на освещении 127 вольт, лампочки там тоже на 127 вольт если у вас дома напряжение 220 вольт и лампочки тоже 220 что вы простите хрень выдумываете . С этими импульсами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 8.3.2021, 22:06
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(шахтер @ 8.3.2021, 22:38) *
Господи вы тему читаете, что за фигня, речь идет за шахту, повторяю еще раз в шахте напряжение на освещении 127 вольт, лампочки там тоже на 127 вольт если у вас дома напряжение 220 вольт и лампочки тоже 220 что вы простите хрень выдумываете . С этими импульсами.

Да не заморачивайтесь. Ну, значит, не зашло Вам (как молодёжь сейчас говорит). ))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 8.3.2021, 23:55
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Sky_net)
Ну, значит, не зашло Вам (как молодёжь сейчас говорит)
И мне не зашло.
Объясните, что мне не зашло и о чём Вы собственно по теме автора.
Авто за импульсы и прочие теоретические выкладки спрашивал?
Без вникания в ТОЭ, его интересует одно - почему горит лампочка.
Это же раздел "чайников"!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 9.3.2021, 0:01
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Rezo @ 9.3.2021, 0:55) *
Это же раздел "чайников"!

Он включил лампочку в линейное напряжение.
Линейным называют напряжение между двумя фазными проводниками. Оно равно 220 В (если фазное равно 127 вольт), т.е. в 1.73 раза выше фазного.
icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 9.3.2021, 0:15
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Sky_net)
Он включил лампочку в линейное напряжение.
Это Вы мне объясняете, даже прочитав сообщение #12?
Цитата(Sky_net)
Оно равно 220 В
Его это напряжение не интересует:
Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*)
...лампочки идут по 127 вольт, что вы все к этим 220 вольтам!!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 9.3.2021, 4:17
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Sky_net @ 8.3.2021, 22:06) *
Да не заморачивайтесь. Ну, значит, не зашло Вам (как молодёжь сейчас говорит). ))))

Не курите вы эту гадость.

Цитата(Sky_net @ 9.3.2021, 0:01) *
Он включил лампочку в линейное напряжение.
Линейным называют напряжение между двумя фазными проводниками. Оно равно 220 В (если фазное равно 127 вольт), т.е. в 1.73 раза выше фазного.
icon_smile.gif

Для тех кто в танке, еще раз В шахте АП выдает ровно 127 вольт Это именно линейное напряжение 127 вольт. Ноля в шахте нет там система с изолированной нейтралью. Освещение в шахте так же работает именно от этих 127 Вольт. Поэтому все лампочки в шахте именно на 127. Подключаются они именно к двум фазам к линейному напряжению. Человека я так понимаю именно это и удивило. Что именно к двум фазам лампочки подключаются. Дома то он слышал что лампочки подключаются к нолю и фазе. Трансформатор в АП для освещения Стоит трехфазный мощностью 4 кВт высокая сторона у него 380/ 660 звезда или треугольник, низкая сторона только треугольник 127 вольт. Низкая не переключается там только треугольник. 220 вольт в шахте вообще отсутствует там такого напряжения нет совсем. Линейка шахтных напряжений это освещение и ручной электроинструмент *127* Электродвигателя *380* 660*1140* высокая сторона *6000* Ноля нет нигде все перечисленные напряжения только линейные. А забыл есть еще напряжение питания автоматики это 36 вольт. Кнопки управления обычно 18 вольт. Надеюсь вам ЗАШЛО? Если не зашло попробуйте прочитать это еще несколько раз.Думаю с третьего или четвертого раза и про вас можно будет сказать что вам это зашло. Или НЕТ ? Тогда это очень ПЕЧАЛЬНО.

Сообщение отредактировал шахтер - 9.3.2021, 4:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 16:29
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены