![]() Почему работает освещение от двух фаз по 127 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Почему работает освещение от двух фаз по 127 |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, почему работает освещение от двух фаз по 127 вольт каждая. Имеется 3 фазы по 127 вольт. Не могу понять почему при подключении провода на две фазы освещение горит!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
а почему не должно гореть?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
потому что там 220 Вольт
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_горсть_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
читайте теорию, Э - электротехника
![]() |
![]() |
|
|
Гость_горсть_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, почему работает освещение от двух фаз по 127 вольт каждая. Имеется 3 фазы по 127 вольт. Не могу понять почему при подключении провода на две фазы освещение горит!! Если у вас три фазы и ноль, и напряжение вы замеряли именно между фазой и нолем и намеряли там 127 вольт значит между двумя фазами у вас будет именно 220. И чего бы освещению не работать от 220 вольт. Что вас так удивило? Сообщение отредактировал шахтер - 8.3.2021, 13:31 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Не могу понять почему при подключении провода на две фазы освещение горит!! Потому что две фазы лучше чем одна -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, почему работает освещение от двух фаз по 127 вольт каждая. Имеется 3 фазы по 127 вольт. Не могу понять почему при подключении провода на две фазы освещение горит!! Ну как-то так. )))) Если Вам больше понятна алгебра, а не физика с геометрией, то тогда можно решить по теореме косинусов (хотя это по сути геометрия, и впервые так решаю, спасибо, кстати, за вопрос ![]() a^2 = b^2 + c^2 - 2*b*c*cos(alpha); b = 127 (V); с = 127 (V); alpha = 120*; Тогда: а = корень(127^2 + 127^2 - 2*127*127*cos120*) = корень(16129 + 16129 - 2 * 127*127*(-0,5)) = корень(48387) = 219,97 (В). Линейное напряжение (к которому Вы подключили) равно: 219,97 Вольт. ps: на закуску, если надо. )))) Из теоремы косинусов можно доказать теорему Пифагора. Прямой угол прямоугольного треугольника равен 90*. Косинус 90* равен нулю, значит третье слагаемое в теореме будет равно нулю. Тогда гипотенуза а равна: a^2 = b^2 + c^2; где b и с - есть катеты прямоугольного треугольника. (буквы на чертеже можете поменять, как хотите, нам надо: с-гипотенуза, а и b - катеты, тогда получите привычную форму записи: c^2 = b^2 + a^2). (это для того, когда Вы включаете трёхфазный движок через конденсатор, то отставание напряжения в этой фазе (от единственной) будет 90*. Поэтому и момент появляется, хотя и будет меньше, чем для трёх фаз, и греться может ) Ну как-то так. ![]() Сообщение отредактировал Sky_net - 8.3.2021, 16:11 |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Если у вас три фазы и ноль, и напряжение вы замеряли именно между фазой и нолем и намеряли там 127 вольт значит между двумя фазами у вас будет именно 220. И чего бы освещению не работать от 220 вольт. Что вас так удивило? У нас в шахте в принципе нет ноля!! и лампочки идут по 127 вольт, что вы все к этим 220 вольтам!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
У нас в шахте в принципе нет ноля!! и лампочки идут по 127 вольт, что вы все к этим 220 вольтам!! Так если лампочки на 127 и ты их подключаешь именно к 127 что тебе не так. Много у вас там еще таких умных в шахте. Вроде когда я шахтером работал у нас народ поумней был. Теперь еще скажи мне что ты электрослесарь. Охренеть. Сообщение отредактировал шахтер - 9.3.2021, 5:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*) ....что вы все к этим 220 вольтам!! Кажется Вы не поняли.Цитата Не могу понять почему при подключении провода на две фазы освещение горит!! Горит потому, что эти 2 фазы не синфазны, а сдвинуты между собой по углу.Напряжение между 2-х фаз не будет равно арифметической сумме (254), а будет равно 127*1,73=220 Вольт. Так понятно? Или уж тогда толком объясняйте, что не так по-Вашему и что именно не укладывается у Вас в голове..... Сообщение отредактировал Rezo - 8.3.2021, 16:50 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Кажется Вы не поняли.Горит потому, что эти 2 фазы не синфазны, а сдвинуты между собой по углу. Напряжение между 2-х фаз не будет равно арифметической сумме (254), а будет равно 127*1,73=220 Вольт. Так понятно? Или уж тогда толком объясняйте, что не так по-Вашему и что именно не укладывается у Вас в голове..... Да нет он шахтер, а в шахте лампочки именно на 127 вольт, и питание там линейное именно 127 вольт три фазы для освещения и ручного электроинструмента.. У шахтеров напряжения 220 вольт отсутствует. Согласно ТБ ручной инструмент в шахте работает только от 127 вольт. И освешение только 127 вольт. Там даже паяльники на 127 вольт. Это про угольные шахты если что. На рудниках я слышал вроде как у них инструмент и освещение на 220. Правда нет не знаю рудники не посещал.человек просто забыл написать что речь про шахту... Сообщение отредактировал шахтер - 8.3.2021, 17:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
У нас в шахте в принципе нет ноля!! и лампочки идут по 127 вольт, что вы все к этим 220 вольтам!! Понимаете, там складывается, ну как-то так: ps: без скобок - это действительные напряжения (что тестер показывает), в скобках это амплитуды . Сообщение отредактировал Sky_net - 8.3.2021, 20:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Понимаете, там складывается, ну как-то так: ps: без скобок - это действительные напряжения (что тестер показывает), в скобках это амплитуды . Господи вы тему читаете, что за фигня, речь идет за шахту, повторяю еще раз в шахте напряжение на освещении 127 вольт, лампочки там тоже на 127 вольт если у вас дома напряжение 220 вольт и лампочки тоже 220 что вы простите хрень выдумываете . С этими импульсами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Господи вы тему читаете, что за фигня, речь идет за шахту, повторяю еще раз в шахте напряжение на освещении 127 вольт, лампочки там тоже на 127 вольт если у вас дома напряжение 220 вольт и лампочки тоже 220 что вы простите хрень выдумываете . С этими импульсами. Да не заморачивайтесь. Ну, значит, не зашло Вам (как молодёжь сейчас говорит). )))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Sky_net) Ну, значит, не зашло Вам (как молодёжь сейчас говорит) И мне не зашло.Объясните, что мне не зашло и о чём Вы собственно по теме автора. Авто за импульсы и прочие теоретические выкладки спрашивал? Без вникания в ТОЭ, его интересует одно - почему горит лампочка. Это же раздел "чайников"! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Sky_net) Он включил лампочку в линейное напряжение. Это Вы мне объясняете, даже прочитав сообщение #12?Цитата(Sky_net) Оно равно 220 В Его это напряжение не интересует:Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*) ...лампочки идут по 127 вольт, что вы все к этим 220 вольтам!!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Да не заморачивайтесь. Ну, значит, не зашло Вам (как молодёжь сейчас говорит). )))) Не курите вы эту гадость. Он включил лампочку в линейное напряжение. Линейным называют напряжение между двумя фазными проводниками. Оно равно 220 В (если фазное равно 127 вольт), т.е. в 1.73 раза выше фазного. ![]() Для тех кто в танке, еще раз В шахте АП выдает ровно 127 вольт Это именно линейное напряжение 127 вольт. Ноля в шахте нет там система с изолированной нейтралью. Освещение в шахте так же работает именно от этих 127 Вольт. Поэтому все лампочки в шахте именно на 127. Подключаются они именно к двум фазам к линейному напряжению. Человека я так понимаю именно это и удивило. Что именно к двум фазам лампочки подключаются. Дома то он слышал что лампочки подключаются к нолю и фазе. Трансформатор в АП для освещения Стоит трехфазный мощностью 4 кВт высокая сторона у него 380/ 660 звезда или треугольник, низкая сторона только треугольник 127 вольт. Низкая не переключается там только треугольник. 220 вольт в шахте вообще отсутствует там такого напряжения нет совсем. Линейка шахтных напряжений это освещение и ручной электроинструмент *127* Электродвигателя *380* 660*1140* высокая сторона *6000* Ноля нет нигде все перечисленные напряжения только линейные. А забыл есть еще напряжение питания автоматики это 36 вольт. Кнопки управления обычно 18 вольт. Надеюсь вам ЗАШЛО? Если не зашло попробуйте прочитать это еще несколько раз.Думаю с третьего или четвертого раза и про вас можно будет сказать что вам это зашло. Или НЕТ ? Тогда это очень ПЕЧАЛЬНО. Сообщение отредактировал шахтер - 9.3.2021, 4:44 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 16:29 |
|
![]() |