![]() Схема запуску асинхронного электродвигателя по схеме "Звезда-Треугольник" , Правильная схема переключения Звезда-треугольник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема запуску асинхронного электродвигателя по схеме "Звезда-Треугольник" , Правильная схема переключения Звезда-треугольник |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2021 Пользователь №: 58281 ![]() |
Здравствуйте! Дано: асинхронный электродвигатель 380/660в. Облазив в интернете по схемам переключения ЗВЕЗДА ТРЕУГОЛЬНИК нашел 2 вида схем 1) когда коммутируются концы обмоток U1 с W2 , V1 c U2 ,W1 c V2 2) когда коммутируются концы обмоток U1 c V2 , V1 c W2 , W1 c U2 В чем отличие этих 2 схем ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Полагаю отличие только в том, что при равной фазировке L1-L2-L3 будет разное направление вращения.
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Первая схема имеет механическую блокировку контактов (в дополнение к электрической, которая не нарисована). Вторая схема такой блокировки не имеет, и следовательно менее надёжна (и если так как есть, то ошибка в цепи управления К2) .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |