![]() ORT-2T-ACDC12-240V , Не могу разобраться с подключением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ORT-2T-ACDC12-240V , Не могу разобраться с подключением |
Гость_Гость_Вадим_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, преобрел циклическое реле времени ORT-2T-ACDC12-240V, не могу разобраться как подключить.
Есть насос, необходимо чтобы он включался на 20 секунд и включался на 5 минут, и так по кругу. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Здравствуйте!
А кто Вам сказал, что оно "циклическое"? Оно работает в соответствии со внешними командами. Для Вашей задачи нужно другое реле (если мы только именно IEC расматриваем) ORT-S1-ACDC12-240V |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Здравствуйте! А вот на видео, утверждают, что оно циклическое и отвечает условию от ТС. А кто Вам сказал, что оно "циклическое"? Оно работает в соответствии со внешними командами. Для Вашей задачи нужно другое реле (если мы только именно IEC расматриваем) ORT-S1-ACDC12-240V |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17890 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А вот на видео, утверждают, что оно циклическое и отвечает условию от ТС. А вот руководство по эксплуатации утверждает, что есть два циклических режима, но время вкл. и выкл. одинаковое. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
А вот на видео, утверждают, что оно циклическое и отвечает условию от ТС. Да, верно! На видео все работает! А Вы сами это видео внимательно смотрели-то? ![]() ![]() ![]() Там ведь реле тоже другое! Там реле тип "S2", а у Вас - "2Т" |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#6
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
А Вы сами это видео внимательно смотрели-то? нет, не смотрел ... прощелкал до места, где показывает настройку ... и всё. ![]() ![]() ![]() Там ведь реле тоже другое! Там реле тип "S2", а у Вас - "2Т" Тип не сравнивал. ![]() нет, не смотрел ... прощелкал до места, где показывает настройку ... и всё. "А ВСЁ-ТАКИ ... ОНА ВЕРТИТСЯ!!!"(с) ... 2Т - это циклическое и имеет два контакта! Тип не сравнивал. ![]() ![]() Автору повезло! Сообщение отредактировал off.open - 3.3.2021, 9:35 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17890 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"А ВСЁ-ТАКИ ... ОНА ВЕРТИТСЯ!!!"(с) ... 2Т - это циклическое и имеет два контакта! А сообщ.#4 мимо пролетело ?![]() Автору повезло! тынц, режимы С и D |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
А сообщ.#4 мимо пролетело ? Абидно ... чоли? ![]() Цитата(Олега) А вот руководство по эксплуатации утверждает, что есть два циклических режима, но время вкл. и выкл. одинаковое. И что, что одинаковое? В чем проблема ... не пойму. Главное, чтобы время цикла (желаемое автором) не превышало половины максимального время цикла реле ... выбирай с соответствующим параметром. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17890 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Абидно ... чоли? Сумел расмотреть "крутилки" ... оказывается это переключатели (режимов), а не регуляторы (настройки времени)!![]() И что, что одинаковое? В чем проблема ... не пойму. Главное, чтобы время цикла (желаемое автором) не превышало половины максимального время цикла реле ... выбирай с соответствующим параметром. уважаемые ab111 & Олега .... правы. Сообщение отредактировал off.open - 3.3.2021, 10:01 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
А вот руководство по эксплуатации утверждает, что есть два циклических режима, но время вкл. и выкл. одинаковое. нет, не смотрел ... прощелкал до места, где показывает настройку ... и всё. Тип не сравнивал. ![]() "А ВСЁ-ТАКИ ... ОНА ВЕРТИТСЯ!!!"(с) ... 2Т - это циклическое и имеет два контакта! ![]() Автору повезло! Ну и где в ваших ссылках и картинках хоть раз упоминается о том, что оно циклическое?! Циклические реле у IEC только S1 и S2 с разными модификациями по напряжению. Вот временная диаграмма ORT-2T-ACDC12-240V Вот ссылка на руководство: https://www.iek.ru/local/components/iek/pro...493ffe7f422acbe Это реле вырабатывает 2 независимых импульса на своих выходах, но только однократно после включения и далее только после подачи кратковременного сигнала на клемму "S". Вы не то реле рассматриваете! То о чем Вы пишете - это многофункциональные реле. Типы "М1" и "М2" |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#12
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17890 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну и где в ваших ссылках и картинках хоть раз упоминается о том, что оно циклическое?! Судя по /www.iek.ru ваша ссылка вернее.Вот ссылка на руководство: https://www.iek.ru/local/components/iek/pro...493ffe7f422acbe На "моей" бумаге действительно многофункциональное. В оправдание: |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Что-то "ТС" пропал...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17890 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17890 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интервалы установить:
t1: 1 мин. и 30% = 18 сек (или 40% тогда 24 сек.) t2: 10 мин. и 50% = 5 мин. (или 60% тогда 6 мин.) Включение насоса через контакты 15-16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Кароче ... пока автор не выложит фото (крупным планом) до истины не доберемся.
![]() Вот, вам с инета картинка (увеличил в два раза) ... с боку, прекрасно просматривается тип (ORT 2T и т.д.) ... на лицевой "крутилки" две пары ... верхние - плавная регулировка времени (предел выбирается при покупке) ... нижние - плавная регулировка заполнения (в процентах). Опять, я, "переобуваюся" .... это то, что надо автору. ![]() Картинка одна и та же (пост#6) с того же сайта. Интервалы установить: Признаюсь, не вникал ни в схему, ни в расчеты ... автор не указывал промежуток времени, между отработкой 5 сек. и отработкой 5 мин. .... Вы сколько получили?t1: 1 мин. и 30% = 18 сек (или 40% тогда 24 сек.) t2: 10 мин. и 50% = 5 мин. (или 60% тогда 6 мин.) Включение насоса через контакты 15-16 Сообщение отредактировал off.open - 3.3.2021, 13:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17890 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Между срабатыванием первого и срабатыванием второго - от большего (второго) отнять меньшее (первое). Какие уж будут установлены. Я исходил из фиксированных значений, в руководстве фиксированные..
Сообщение отредактировал Олега - 3.3.2021, 14:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 14:12 |
|
![]() |