![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Выбор 13А "ниже" 16 А автомата имхо - иллюзия селективности. При коротком хлопнут оба, а при перегрузке - любой.
При токе 18.85 А автомат В13 отвалится через 50...8 (на боку) секунд. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(ab111) Раз выпускается, значит спрос есть. Дело не в спросе как ширпотребе, а в возможной необходимости.Цитата(Гость_Andulka_*) Также не первый раз встречаю мнение о предпочтительности именно 13-амперных автоматов ради большей безопасности. В принципе - да.Но это должен решать только специалист на основе каких-либо данных. Основные причины две, хотя общий смысл один: 1. Может встретиться кабель импортного пр-ва, где ряд по сечению не совпадает с нашим ГОСТ 2 Если линия проложена с использованием кабеля изготовленного по ТУ. В этих случаях и может получиться так, что потребуется применение АВ по другому ряду. Ну и бывает, когда ППР домашней сети приводит специалиста к выводу целесообразности несколько снизить порог отсечки, либо по результатам проверки петли фаза-ноль. Сообщение отредактировал Rezo - 24.2.2021, 19:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2021 Пользователь №: 58253 ![]() |
Обновление проводки в хрущёвке с газом, заземления нет, счётчик и 2 пробки на 16А в квартире ... Насколько я помню, 16А и 13 А ставились автоматы АЕ громадные черные на отходящие линии, а квартира была на пакетнике. Вероятность получения вводного менее 20 А очень мала Заземление можешь сам приколхозить - на улице бьешь контур, ведешь через подвал по каналам в стояке и в этажнм щите подключаешь. только контур лучше сварить |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Заземление можешь сам приколхозить - на улице бьешь контур, ведешь через подвал по каналам в стояке и в этажнм щите подключаешь. только контур лучше сварить Крайне вредный совет -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Автоматы для квартиры выбираются исходя из сечения проводки, договорная мощность отдыхает. Для 2,5 мм кв. допустимо до С20. Допустимо это не значит хорошо. Курим п.1.1.17 ))Кроме озвученных причин снижения номинала группового АВ есть ещё: 1. Чем ближе ток нагрузки к д.д. току кабеля тем короче срок службы. Тепленький сохнет быстрей. 2. Чем меньше номинал АВ, тем меньше (в среднем) мощность к.з., а след. и вероятность пожара. 3. В группах без розеток и т.п., где нет возможности перегруза (индивидуальные), нет смысла ставить АВ более С13 ( наприм. на СМ, кондиционер). Если, как у ТС на вводе С16, и он обеспечивает защиту от к.з. в группе, то в такой группе можно вообще АВ не ставить. |
![]() |
|
Гость_Гость_Физик_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
По В13 интересно было бы личный опыт узнать, у кого так сделано и как оно в жизни... "В жизни", при выборе АВ, учитывают ожидаемый ток короткого замыкания (ОТКЗ). А он зависит не только от сечения ВАШЕЙ проводки, но и от состояния линии, расстояния до трансформатора понижающего (ТП)..."В жизни", при 1200 м СИП 35 до ТП, на розеточную группу был установлен В10 от АВВ. За 10 лет он срабатывал только на ручную циркулярку (только при пуске) и, недавно, когда от конвектора 500 Вт поплавилась розетка и коротнула. Всё. ЗЫ И не путайте советы электромонтажника после ПТУ и инженера-электрика. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Поддерживаю. На бюрократическом языке называется "вмешательство в работу инженерных систем многоквартирного дома (МКД)". А я не пойму ... какое "вмешательство" произойдет ... если это, "самодельное" заземление, не имеет связи с линиями сети ... какой инженерной системе "поплохеет"?Возможно Вы имели в виду, что заземляющий провод будет занимать место и мешать другим коммуникациям? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если заземляющий проводник "в этажнм щите подключаешь" к PEN(РЕ), то это повторное ЗУ, от него только "хорошеет".
А если "самодельное" заземление, не имеет связи с линиями сети" и СПЧ, то может "поплохеть" обитателям квартиры. Заземляющее устройство в МКД должно быть общим (в .т.ч. и для МЗ) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Если заземляющий проводник "в этажнм щите подключаешь" к PEN(РЕ), то это повторное ЗУ, от него только "хорошеет". Извините, но я не соглашуся ... посмотрите, на рисунке, вариант Б.Цитата А если "самодельное" заземление, не имеет связи с линиями сети" и СПЧ, то может "поплохеть" обитателям квартиры. Просьба просветить ... я не смог найти причину для "поплохеть" (вариант А). ![]() Цитата Заземляющее устройство в МКД должно быть общим (в .т.ч. и для МЗ) Не оспариваю, сам также провозглашаю (при случае) ... и всё-таки!? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
В варианте Б все ровненько. Гм ... а Вам не кажется, что, сами себе противоречите?На варианте А - пара вариантов. Их много больше. Нарисованные Вами ("уравнивание" и "касание") - это и есть, тот самый случай, о которой, как Вы выше утверждали ... Цитата(Олега) ... то это повторное ЗУ, от него только "хорошеет" В добавок, можно предположить, что при организации "персонального" заземления будут делать и СУП ("уравнивание") у себя в квартире.
Сообщение отредактировал off.open - 28.2.2021, 10:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
off.open, "Персональное" заземление - заземление по системе ТТ, прямо запрещенное правилами в МКД
СУП в отдельно взятой квартире - это ДСУП, прямо запрещенное правилами при отсутствии ОСУП -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
off.open, "Персональное" заземление - заземление по системе ТТ, прямо запрещенное правилами в МКД Дык, я и не оспариваю ... я попросил пояснить ... "что будет, если?" СУП в отдельно взятой квартире - это ДСУП, прямо запрещенное правилами при отсутствии ОСУП ![]() Мне кажется ... доказывать правоту требований нормативов, надо не применяя, запрещенные этими нормативами соединения ... в них не закладывается "защита от дураков". Сообщение отредактировал off.open - 28.2.2021, 11:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
я попросил пояснить ... "что будет, если?" ![]() Ты в армии служил? Что будет если заглядывать в ствол незаряженному автомату? Да ничего! Но нельзя. Даже просто поворачивать в сторону человека. Так и здесь. Не думаю, что есть смысл обсуждать причины запрета. Нельзя и всё -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
можно предположить, что при организации "персонального" заземления будут делать и СУП ("уравнивание") у себя в квартире. Расскажите, каким образом сделать "персональную" СУП в квартире если коммуникации, конструкции, арматура панельки являются общими для дома ? ![]() Дык, я и не оспариваю ... я попросил пояснить ... "что будет, если?" Нормативы вам выданы не для доказывания, а для исполнения, без всяких "кажется".![]() Мне кажется ... доказывать правоту требований нормативов, надо.. Гм ... а Вам не кажется, что, сами себе противоречите? В нарисованном вами (#33) вар.А "самодельное" заземление, не имеет связи с линиями сети" ? Или имеет ? Нарисованные Вами ("уравнивание" и "касание") - это и есть, тот самый случай, о которой, как Вы выше утверждали ... В добавок, можно предположить, что при организации "персонального" заземления будут делать и СУП ("уравнивание") у себя в квартире. ![]() На моем рисунке связь персонального ЗУ с трубой отсутствует. Даешь в каждую квартиру свою ГЗШ !? Если зеленая труба включена в ОСУП, то она имеет связь с ЗУ ИП. Нарисовав перемычку от трубы к квартирной ГЗШ, вы обеспечили связь вашего "персонального" ЗУ с ЗУ ИП, а это уже не ТТ, а TN. Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2021, 13:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
На моем рисунке связь персонального ЗУ с трубой отсутствует. Правильно ... связи не было ... после Вашего, предположенного "касание" - нарисовал.Если трубы имеют нормальный контакт с землей - значит "хорошеет" и только ... если не имеет, то заимеет через "персоналку", т.е. опять же "похорошеет". ![]() Просьба не зацикливаться к словам СУП, ГЗШ в данной теме ... они только для общего понятия. Сообщение отредактировал off.open - 28.2.2021, 13:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
то заимеет через "персоналку" О какой "персоналке" вы толкуете ? О той которая имеет связь с железом дома ?Если трубы имеют нормальный контакт с землей .. Не факт. Соседи с 1-го и 2-го этажа поставили п/п трубы. если не имеет, то заимеет через "персоналку", т.е. опять же "похорошеет". Это никакая не персоналка (ТТ), это повторное ЗУ для TN. Только хреновенькое при учете возможных пластиковых участков. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
О какой "персоналке" вы толкуете ? О той которая имеет связь с железом дома ? О той, про который Вы говорили ...На моем рисунке связь персонального ЗУ с трубой отсутствует. Если зеленая труба включена в ОСУП, то она имеет связь с ЗУ ИП. Нарисовав перемычку от трубы к квартирной ГЗШ, вы обеспечили связь вашего "персонального" ЗУ с ЗУ ИП, а это уже не ТТ, а TN. Кто Вам сказал, что труба имеет связь с ИП? Сами же пишите ...Цитата Не факт. Соседи с 1-го и 2-го этажа поставили п/п трубы А если труба, где-то заземлена и нет п/п вставок, то будем считать его пятым проводом (РЕ) и наш, задуманный ТТ, превратится в TN ... т.е. плавно переходим на вариант Б, к которой у Вас небыло притензий. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |