Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Roman21
сообщение 28.2.2021, 1:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 28.2.2021
Пользователь №: 58264



Дорого времени суток!
Недавно столкнулся с проблемой - мигание светодиодных прожекторов по линии уличного освещения.
Началось это с того момента как установили контроллеры МИКРОЛ для управления освещением в разное время суток, т.е. контроллер по заданной программе включает и отключает пофазно прожектора.
При подачи напряжения на одну из фаз (к примеру фА) на двух отключенных фазах начинают промигивать светильники.
Думал что проблема в контроллере но нет, на отключенных фазах появляется посторонние напряжение, скачет от 20 до 50в.
Были попытки заземлить нейтраль ЛЭП освещения в трёх точках, не помогло.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.2.2021, 2:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не совсем понял - прожекторы подключаются непосредственно к МК?
распределение по фазам равномерно?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 28.2.2021, 9:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Roman21 @ 28.2.2021, 1:21) *
... контроллер по заданной программе включает и отключает пофазно прожектора.
При подачи напряжения на одну из фаз (к примеру фА) на двух отключенных фазах начинают промигивать светильники.
Думал что проблема в контроллере но нет, на отключенных фазах появляется посторонние напряжение, скачет от 20 до 50в.
Если не "контроллер", откель напруга (от 20 до 50в) придет?
Инфа стремится к нулю ... на прожектора "переменка" подается или "постоянка"?
Коммутация (в контроллере) релейная или на электронике силовой?

Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 71%
Прикрепленное изображение
337 x 230 (18.49 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 28.2.2021, 16:15
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



У "микрола" много всякой продукции.
Что именно у вас установлено?

В техподдержу звонили?
Если нет, почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 4:32