Автомат на время дня , Автомат на время дня |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Автомат на время дня , Автомат на время дня |
| Гость_Гость_Владислав_*_* |
27.2.2021, 13:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Народ, помогите, пожалуйста.
Вывеска (объемные световые буквы) на магазине (осталась от предыдущего владельца) начинает гореть где-то около 6 вечера и перестает около 6 утра. Изначально думал, что стоит что-то типа датчика на освещенность, но нет, после смены вывески (которую я запитывал напрямую из розетки в магазине и она горела) получилась та же самая ерунда, что включается в 6 и отключается в 6. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем подвох, где стоит эта волшебная штука |
|
|
|
|
27.2.2021, 14:02
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Смотрите электрощит с которого запитывается вывеска.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
| Гость_Гость_Владислав_*_* |
27.2.2021, 14:06
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Смотрел, питается от обычного автомата. чего-то другого не вижу. где искать?
|
|
|
27.2.2021, 14:24
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
где искать? Автомат с которого питается. Нашли. Проверьте выходит ли с него напряжение когда вывеска выключается. Если выходит, лезьте на саму вывеску в ту точку в которой кабель туда приходит. Проверьте приходит ли туда напряжение в то время когда вывеска сама выключилась. Вот когда будут эти два замера напряжения, пишите, будем искать дальше вместе. Скорее всего в самой вывеске, куда приходит кабель, спрятано суточное реле. Но это предположение. Замерьте пока то что я попросил -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Владислав_*_* |
27.2.2021, 15:18
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Автомат с которого питается. Нашли. Проверьте выходит ли с него напряжение когда вывеска выключается. Если выходит, лезьте на саму вывеску в ту точку в которой кабель туда приходит. Проверьте приходит ли туда напряжение в то время когда вывеска сама выключилась. Вот когда будут эти два замера напряжения, пишите, будем искать дальше вместе. Скорее всего в самой вывеске, куда приходит кабель, спрятано суточное реле. Но это предположение. Замерьте пока то что я попросил Только проверил, время 15:10. С автомата напряжения нет, на вывеске нет. Запитал напрямую из розетки на блок питания вывески - горит. Но автоматы стандартные стоят, реле времени я там не вижу... |
|
|
27.2.2021, 15:39
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Только проверил, время 15:10. С автомата напряжения нет, на вывеске нет. Вы бы фото щита выложили через файлообменник. Сколько там автоматов в щите, всего один? До автомата напряжение есть? Откуда запитывается этот щит? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
28.2.2021, 14:52
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Одновременно с этой вывеской больше ничего не включается/выключается? Возможно, действительно, суточное реле стоит в другом месте, и, возможно, управляет даже чем-то еще)
|
|
|
|
|
28.2.2021, 23:34
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_Владислав_*_*) Смотрел, питается от обычного автомата. чего-то другого не вижу. где искать? Это говорит о том, что реле времени установлено ДО автомата!Только проверил, время 15:10. С автомата напряжения нет, на вывеске нет. Запитал напрямую из розетки на блок питания вывески - горит. Но автоматы стандартные стоят, реле времени я там не вижу... Вот и смотрите этот участок..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 15:54 |
|
|
|
|