Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Автоматы типа В 13 Ампер на розетки , вместо 16

Roman D
сообщение 24.2.2021, 16:03
Сообщение #21


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Выбор 13А "ниже" 16 А автомата имхо - иллюзия селективности. При коротком хлопнут оба, а при перегрузке - любой.
При токе 18.85 А автомат В13 отвалится через 50...8 (на боку) секунд.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.2.2021, 19:34
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ab111)
Раз выпускается, значит спрос есть.
Дело не в спросе как ширпотребе, а в возможной необходимости.
Цитата(Гость_Andulka_*)
Также не первый раз встречаю мнение о предпочтительности именно 13-амперных автоматов ради большей безопасности.
В принципе - да.
Но это должен решать только специалист на основе каких-либо данных.
Основные причины две, хотя общий смысл один:
1. Может встретиться кабель импортного пр-ва, где ряд по сечению не совпадает с нашим ГОСТ
2 Если линия проложена с использованием кабеля изготовленного по ТУ.
В этих случаях и может получиться так, что потребуется применение АВ по другому ряду.
Ну и бывает, когда ППР домашней сети приводит специалиста к выводу целесообразности несколько снизить порог отсечки, либо по результатам проверки петли фаза-ноль.

Сообщение отредактировал Rezo - 24.2.2021, 19:37


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Патологоанатом
сообщение 25.2.2021, 0:33
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 58253



Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 16:01) *
Обновление проводки в хрущёвке с газом, заземления нет, счётчик и 2 пробки на 16А в квартире ...


Насколько я помню, 16А и 13 А ставились автоматы АЕ громадные черные на отходящие линии, а квартира была на пакетнике.

Вероятность получения вводного менее 20 А очень мала

Заземление можешь сам приколхозить - на улице бьешь контур, ведешь через подвал по каналам в стояке и в этажнм щите подключаешь. только контур лучше сварить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.2.2021, 4:36
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Патологоанатом @ 25.2.2021, 2:33) *
Заземление можешь сам приколхозить - на улице бьешь контур, ведешь через подвал по каналам в стояке и в этажнм щите подключаешь. только контур лучше сварить

Крайне вредный совет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.2.2021, 10:09
Сообщение #25





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 25.2.2021, 4:36) *
Крайне вредный совет

Поддерживаю. На бюрократическом языке называется "вмешательство в работу инженерных систем многоквартирного дома (МКД)".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.2.2021, 13:04
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18042
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 15.2.2021, 17:10) *
Автоматы для квартиры выбираются исходя из сечения проводки, договорная мощность отдыхает. Для 2,5 мм кв. допустимо до С20.
Допустимо это не значит хорошо. Курим п.1.1.17 ))
Кроме озвученных причин снижения номинала группового АВ есть ещё:
1. Чем ближе ток нагрузки к д.д. току кабеля тем короче срок службы. Тепленький сохнет быстрей.
2. Чем меньше номинал АВ, тем меньше (в среднем) мощность к.з., а след. и вероятность пожара.
3. В группах без розеток и т.п., где нет возможности перегруза (индивидуальные), нет смысла ставить АВ более С13 ( наприм. на СМ, кондиционер). Если, как у ТС на вводе С16, и он обеспечивает защиту от к.з. в группе, то в такой группе можно вообще АВ не ставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Физик_*_*
сообщение 27.2.2021, 13:12
Сообщение #27





Гости






Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 16:30) *
По В13 интересно было бы личный опыт узнать, у кого так сделано и как оно в жизни...
"В жизни", при выборе АВ, учитывают ожидаемый ток короткого замыкания (ОТКЗ). А он зависит не только от сечения ВАШЕЙ проводки, но и от состояния линии, расстояния до трансформатора понижающего (ТП)...
"В жизни", при 1200 м СИП 35 до ТП, на розеточную группу был установлен В10 от АВВ. За 10 лет он срабатывал только на ручную циркулярку (только при пуске) и, недавно, когда от конвектора 500 Вт поплавилась розетка и коротнула. Всё.
ЗЫ
И не путайте советы электромонтажника после ПТУ и инженера-электрика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.2.2021, 16:14
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18042
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Физик_* @ 27.2.2021, 13:12) *
"В жизни", при 1200 м СИП 35 до ТП
Для какой нагрузки соорудили ВЛ 1,2км ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 27.2.2021, 16:52
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.2.2021, 10:09) *
Поддерживаю. На бюрократическом языке называется "вмешательство в работу инженерных систем многоквартирного дома (МКД)".
А я не пойму ... какое "вмешательство" произойдет ... если это, "самодельное" заземление, не имеет связи с линиями сети ... какой инженерной системе "поплохеет"?
Возможно Вы имели в виду, что заземляющий провод будет занимать место и мешать другим коммуникациям?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.2.2021, 17:27
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18042
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если заземляющий проводник "в этажнм щите подключаешь" к PEN(РЕ), то это повторное ЗУ, от него только "хорошеет".
А если "самодельное" заземление, не имеет связи с линиями сети" и СПЧ, то может "поплохеть" обитателям квартиры.
Заземляющее устройство в МКД должно быть общим (в .т.ч. и для МЗ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 27.2.2021, 18:29
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 27.2.2021, 18:27) *
Если заземляющий проводник "в этажнм щите подключаешь" к PEN(РЕ), то это повторное ЗУ, от него только "хорошеет".
Извините, но я не соглашуся ... посмотрите, на рисунке, вариант Б.
Цитата
А если "самодельное" заземление, не имеет связи с линиями сети" и СПЧ, то может "поплохеть" обитателям квартиры.
Просьба просветить ... я не смог найти причину для "поплохеть" (вариант А). icon_sad.gif
Цитата
Заземляющее устройство в МКД должно быть общим (в .т.ч. и для МЗ)
Не оспариваю, сам также провозглашаю (при случае) ... и всё-таки!? icon_surprised.gif

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.2.2021, 21:16
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18042
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Второй сверху ЭП - в другой квартире.
Прикрепленное изображение

В варианте Б все ровненько.

На варианте А - пара вариантов. Их много больше.

Сообщение отредактировал Олега - 27.2.2021, 21:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 28.2.2021, 10:49
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 27.2.2021, 21:16) *
В варианте Б все ровненько.
На варианте А - пара вариантов. Их много больше.
Гм ... а Вам не кажется, что, сами себе противоречите?
Нарисованные Вами ("уравнивание" и "касание") - это и есть, тот самый случай, о которой, как Вы выше утверждали ...
Цитата(Олега)
... то это повторное ЗУ, от него только "хорошеет"
В добавок, можно предположить, что при организации "персонального" заземления будут делать и СУП ("уравнивание") у себя в квартире.

Сообщение отредактировал off.open - 28.2.2021, 10:56
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.2.2021, 10:55
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



off.open, "Персональное" заземление - заземление по системе ТТ, прямо запрещенное правилами в МКД
СУП в отдельно взятой квартире - это ДСУП, прямо запрещенное правилами при отсутствии ОСУП


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 28.2.2021, 11:00
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Костян челябинский @ 28.2.2021, 10:55) *
off.open, "Персональное" заземление - заземление по системе ТТ, прямо запрещенное правилами в МКД
СУП в отдельно взятой квартире - это ДСУП, прямо запрещенное правилами при отсутствии ОСУП
Дык, я и не оспариваю ... я попросил пояснить ... "что будет, если?" icon_biggrin.gif
Мне кажется ... доказывать правоту требований нормативов, надо не применяя, запрещенные этими нормативами соединения ... в них не закладывается "защита от дураков".

Сообщение отредактировал off.open - 28.2.2021, 11:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.2.2021, 11:43
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(off.open @ 28.2.2021, 13:00) *
я попросил пояснить ... "что будет, если?" icon_biggrin.gif

Ты в армии служил? Что будет если заглядывать в ствол незаряженному автомату? Да ничего! Но нельзя. Даже просто поворачивать в сторону человека. Так и здесь. Не думаю, что есть смысл обсуждать причины запрета. Нельзя и всё


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2021, 13:27
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18042
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 28.2.2021, 10:49) *
можно предположить, что при организации "персонального" заземления будут делать и СУП ("уравнивание") у себя в квартире.
Расскажите, каким образом сделать "персональную" СУП в квартире если коммуникации, конструкции, арматура панельки являются общими для дома ? icon_confused.gif


Цитата(off.open @ 28.2.2021, 11:00) *
Дык, я и не оспариваю ... я попросил пояснить ... "что будет, если?" icon_biggrin.gif
Мне кажется ... доказывать правоту требований нормативов, надо..
Нормативы вам выданы не для доказывания, а для исполнения, без всяких "кажется".


Цитата(off.open @ 28.2.2021, 10:49) *
Гм ... а Вам не кажется, что, сами себе противоречите?
Нарисованные Вами ("уравнивание" и "касание") - это и есть, тот самый случай, о которой, как Вы выше утверждали ... В добавок, можно предположить, что при организации "персонального" заземления будут делать и СУП ("уравнивание") у себя в квартире.
В нарисованном вами (#33) вар.А "самодельное" заземление, не имеет связи с линиями сети" ? Или имеет ? (подсказка: через трубу)
На моем рисунке связь персонального ЗУ с трубой отсутствует.
Даешь в каждую квартиру свою ГЗШ !?

Если зеленая труба включена в ОСУП, то она имеет связь с ЗУ ИП. Нарисовав перемычку от трубы к квартирной ГЗШ, вы обеспечили связь вашего "персонального" ЗУ с ЗУ ИП, а это уже не ТТ, а TN.

Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2021, 13:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 28.2.2021, 13:27
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 28.2.2021, 14:13) *
На моем рисунке связь персонального ЗУ с трубой отсутствует.
Правильно ... связи не было ... после Вашего, предположенного "касание" - нарисовал.
Если трубы имеют нормальный контакт с землей - значит "хорошеет" и только ... если не имеет, то заимеет через "персоналку", т.е. опять же "похорошеет". icon_biggrin.gif
Просьба не зацикливаться к словам СУП, ГЗШ в данной теме ... они только для общего понятия.

Сообщение отредактировал off.open - 28.2.2021, 13:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.2.2021, 13:40
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18042
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 28.2.2021, 13:27) *
то заимеет через "персоналку"
О какой "персоналке" вы толкуете ? О той которая имеет связь с железом дома ?


Цитата(off.open @ 28.2.2021, 13:27) *
Если трубы имеют нормальный контакт с землей ..
Не факт. Соседи с 1-го и 2-го этажа поставили п/п трубы


Цитата(off.open @ 28.2.2021, 13:27) *
. если не имеет, то заимеет через "персоналку", т.е. опять же "похорошеет".
Это никакая не персоналка (ТТ), это повторное ЗУ для TN. Только хреновенькое при учете возможных пластиковых участков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 28.2.2021, 13:52
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 28.2.2021, 13:37) *
О какой "персоналке" вы толкуете ? О той которая имеет связь с железом дома ?
О той, про который Вы говорили ...
Цитата(Олега @ 28.2.2021, 13:27) *
На моем рисунке связь персонального ЗУ с трубой отсутствует.


Цитата(Олега @ 28.2.2021, 13:27) *
Если зеленая труба включена в ОСУП, то она имеет связь с ЗУ ИП. Нарисовав перемычку от трубы к квартирной ГЗШ, вы обеспечили связь вашего "персонального" ЗУ с ЗУ ИП, а это уже не ТТ, а TN.
Кто Вам сказал, что труба имеет связь с ИП? Сами же пишите ...
Цитата
Не факт. Соседи с 1-го и 2-го этажа поставили п/п трубы
А если труба, где-то заземлена и нет п/п вставок, то будем считать его пятым проводом (РЕ) и наш, задуманный ТТ, превратится в TN ... т.е. плавно переходим на вариант Б, к которой у Вас небыло притензий. icon_biggrin.gif


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему