Автоматы типа В 13 Ампер на розетки , вместо 16

Гость_Andulka_*
сообщение 15.2.2021, 15:01
Сообщение #1





Гости






Обновление проводки в хрущёвке с газом, заземления нет, счётчик и 2 пробки на 16А в квартире (ставились в нулевых) и подъездном щитке 4 ещё советских керамических пробки на квартиру. Есть вероятность, что вводной автомат разрешат только 16А (люди ставят себе сами и по 40, но то неофициально и видимо, незаконно). Тогда и розеточные автоматы логично выбрать на 13 ампер, чтобы были меньше вводного? Кабель как обычно 2,5 ввгнг-лс на розетки и 1,5 на свет, 3-жильный, но жила заземления не будет подключаться до модернизации дома.

Также не первый раз встречаю мнение о предпочтительности именно 13-амперных автоматов ради большей безопасности.

Нагрузка небольшая по современным меркам: комп включён почти всегда (700Вт блок, но только в играх повышенное энергопотребление, во время "офисной" работы мало), стиралка (1,700квт отдельная линия), кондиционер (неинвертор, отдельная линия, сколько вт не помню), фен и утюг слабые специально выбирались под советскую проводку, холодильник будет новый ест мало + розетки кухни с ним в одном блоке для соковыжималки и кофемолки. Особо мощных приборов типа обогревателей, бойлеров, плиток и т.д. НЕТ. Чайник на газе грею.
13 Ампер это аж 2,86 квт, вполне немало.

Линии розеток и автоматы:
1) Коридор двойная - С13
2) Стиралка в кухне - С13
3) Холодильник + доп розетки блок 4шт - С13
4) Комната 1 стена 2 блока - В13
5) комната 2 и 3 стены 3 блока - В13
6) Кондиционер - С13

Или можно ВСЕ розетки, кроме кондиционера, на автоматы типа В? Не будет выбивать при включении нагрева стиралки, например?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.2.2021, 15:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Если сделано качественно, то номинал ниже В16 необоснован. От обычных бытовых девайсов выбивать не будет.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andulka_*
сообщение 15.2.2021, 16:30
Сообщение #3





Гости






Цитата(Инк @ 15.2.2021, 15:32) *
Если сделано качественно, то номинал ниже В16 необоснован. От обычных бытовых девайсов выбивать не будет.

Сделано, надеюсь, будет качественно, т.к. буду неспеша и вдумчиво колхозить собственноручно ввиду ограниченности средств. 16 конечно же, не будут выбивать. По В13 интересно было бы личный опыт узнать, у кого так сделано и как оно в жизни... У кого тоже ограничение на ввод 16, то какие автоматы в доме?

У меня уже имеется 2 шнайдеровских автомата С16, планировались для отдельных линий стиралки и кондиционера, пока не пришло решение полностью сменить проводку из-за нехватки розеток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.2.2021, 17:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 15:30) *
По В13 интересно было бы личный опыт узнать, у кого так сделано и как оно в жизни... У кого тоже ограничение на ввод 16, то какие автоматы в доме?

Здесь обычно профики отвечают на вопросы чайников, а не чайники обмениваются экзотическим опытом icon_wink.gif
Автоматы для квартиры выбираются исходя из сечения проводки, договорная мощность отдыхает. Для 2,5 мм кв. допустимо до С20. В16 самые "параноики" ставят icon_smile.gif А 13 я вообще ни разу не видел, правда я из замкадья и работаю не в ЖКХ icon_smile.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.2.2021, 18:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 15:01) *
Нагрузка небольшая по современным меркам: комп включён почти всегда (700Вт блок, но только в играх повышенное энергопотребление, во время "офисной" работы мало), стиралка (1,700квт отдельная линия), кондиционер (неинвертор, отдельная линия, сколько вт не помню), фен и утюг слабые специально выбирались под советскую проводку, холодильник будет новый ест мало + розетки кухни с ним в одном блоке для соковыжималки и кофемолки. Особо мощных приборов типа обогревателей, бойлеров, плиток и т.д. НЕТ. Чайник на газе грею.


Сейчас эти нагрузки на старой проводке работают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 15.2.2021, 20:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



, Гость_Andulka_*
Номинал автоматов на 13 Ампер...где видели?
Хоть В13 хоть С13.
Поделитесь информацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andulka_*
сообщение 15.2.2021, 20:18
Сообщение #7





Гости






Цитата(Dimka1 @ 15.2.2021, 18:43) *
Сейчас эти нагрузки на старой проводке работают?

Работают, но кондиционер, стиралка, утюг и фен одновременно не включаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.2.2021, 20:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 20:18) *
Работают, но кондиционер, стиралка, утюг и фен одновременно не включаются.

Почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andulka_*
сообщение 15.2.2021, 20:38
Сообщение #9





Гости






Цитата(Из России @ 15.2.2021, 20:15) *
, Гость_Andulka_*
Номинал автоматов на 13 Ампер...где видели?
Хоть В13 хоть С13.
Поделитесь информацией.

Ссылку форум не пускает. Загуглите "автомат 13 Ампер купить". Например, АВВ 13 Ампер В за 500 р., а такой же, но С уже 850 р....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andulka_*
сообщение 15.2.2021, 20:39
Сообщение #10





Гости






Цитата(Dimka1 @ 15.2.2021, 20:33) *
Почему?

Чтобы не перегружать старую алюминиевую проводку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.2.2021, 20:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 20:39) *
Чтобы не перегружать старую алюминиевую проводку.

Сколько сейчас сечение алюминия в квартире?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andulka_*
сообщение 15.2.2021, 20:54
Сообщение #12





Гости






Цитата(Dimka1 @ 15.2.2021, 20:41) *
Сколько сейчас сечение алюминия в квартире?

Судя по документам на счётчик, ввод сделан 2,5мм алюминий, значит, по квартире ещё меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.2.2021, 20:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 20:54) *
Судя по документам на счётчик, ввод сделан 2,5мм алюминий, значит, по квартире ещё меньше.

меньше 2,5 для алюминия не бывает.
Протяни или перезаделай все контакты в розетках, распредкоробках и поставь С16.
Включай свои фен, стиралку, утюг в обычном режиме. У них режим работы повторно кратковременный, так что твоя проводка нагреться не успеет. Пальцами проконтролируй нагрев провода возле автомата и мне потом расскажешь о результате. С большой долей вероятности, что перегрева не будет и переделывать проводку не потребуется.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.2.2021, 21:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andulka_*
сообщение 15.2.2021, 22:27
Сообщение #14





Гости






Цитата(Dimka1 @ 15.2.2021, 20:58) *
перегрева не будет и переделывать проводку не потребуется.

Одна двойная розетка в комнате и 3 удлинителя в квартире это уже никуда не годится, надо добавлять линии и розетки, поэтому всю проводку лучше сменить, для однушки это небольшой объём, тем более в кабель-каналах. В ванной "ремонтники" наколохозили совсем не по правилам какие-то скрутки, бывший квартирант испортил один светильник - вообще нафиг эти точечные светильники в пластиковом потолке, новая лампа будет там же, где и по советскому проекту, чтобы не лазить больше на бортики ванной. Выключатель в комнате почему-то спрятан за дверью (ещё советскими строителями). Потребление энергии как бы небольшое, а неудобств хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 19.2.2021, 12:57
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Из России @ 15.2.2021, 20:15) *
, Гость_Andulka_*
Номинал автоматов на 13 Ампер...где видели?
Хоть В13 хоть С13.
Поделитесь информацией.


Вот, например:

Двухполюсный-
https://www.se.com/ru/ru/product/A9F74213/%...ic60n-c-13a-2p/

Однополюсный-
https://www.se.com/ru/ru/product/A9F74113/%...-id=12144424351

Цитата(Andulka @ 15.2.2021, 22:27) *
Одна двойная розетка в комнате и 3 удлинителя в квартире это уже никуда не годится, надо добавлять линии и розетки, поэтому всю проводку лучше сменить, для однушки это небольшой объём, тем более в кабель-каналах. В ванной "ремонтники" наколохозили совсем не по правилам какие-то скрутки, бывший квартирант испортил один светильник - вообще нафиг эти точечные светильники в пластиковом потолке, новая лампа будет там же, где и по советскому проекту, чтобы не лазить больше на бортики ванной. Выключатель в комнате почему-то спрятан за дверью (ещё советскими строителями). Потребление энергии как бы небольшое, а неудобств хватает.


Но ведь если переделывать проводку, надо наверное все же медь положить? Вместо алюминия.
Полностью в квартире... от ввода до всех потребителей.

Цитата(Инк @ 15.2.2021, 17:10) *
А 13 я вообще ни разу не видел, правда я из замкадья и работаю не в ЖКХ icon_smile.gif


В сообщении выше приводил Шнейдеровские. Но если они не по карману, есть и более бюджетные - IEC-

https://www.iek.ru/products/catalog/modulno...164_945058907=y
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 19.2.2021, 14:14
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(ab111 @ 19.2.2021, 11:57) *
В сообщении выше приводил Шнейдеровские. Но если они не по карману, есть и более бюджетные - IEC-

Анекдот про Неуловимого Джо знаете?..


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andulka_*
сообщение 24.2.2021, 12:45
Сообщение #17





Гости






Цитата(ab111 @ 19.2.2021, 12:57) *
Но ведь если переделывать проводку, надо наверное все же медь положить? Вместо алюминия.
Полностью в квартире... от ввода до всех потребителей.

Естественно да, проводка вся новая будет. Цены на УЗО только ужасают... В идеале поставить везде 10ма типа А электромеханические, т.к. без заземления дом, но дорого, поэтому 10ма на стиралку и 30 на всё остальное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 24.2.2021, 14:35
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Инк @ 19.2.2021, 14:14) *
Анекдот про Неуловимого Джо знаете?..


Анекдот знаю, но причем тут он? В смысле-13А никому не нужно?
Раз выпускается, значит спрос есть.

Ну если IEC не устраивает - то вот еще и российский КЭАЗ:

https://keaz.ru/catalog/ustroystva-na-din-r...3a-noviy/260488

Кстати, как раз и кривая "В"

На фото не смотрите, у них там все С16 на рисунке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 24.2.2021, 15:01
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(ab111 @ 24.2.2021, 13:35) *
Анекдот знаю, но причем тут он? В смысле-13А никому не нужно?
Раз выпускается, значит спрос есть.

Именно.
Ага, и масштаб выпуска пропорционален спросу, который, полагаю, формируется в основном конторами, а не частными домовладельцами.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.2.2021, 16:03
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 24.2.2021, 15:01) *
Именно. ..и масштаб выпуска пропорционален спросу,
Просто номинал из непривычного нам стандартного ряда. При неблагоприятных условиях прокладки АВ 16А мог не обеспечить защиту от сверхтоков и приходилось брать 10А. С 13А-м стало проще.

Сообщение отредактировал Олега - 24.2.2021, 16:08
Вернуться в начало страницы