Допустимый кабель в бетонных каналах МКД , допустима ли прокладка ПуВ вместо ВВГнг ?

Гость_Гость_Дмитрий_Яр_*
сообщение 18.2.2021, 22:50
Сообщение #1





Гости






Добрый день форумчане!
Что называется - попал. Просьба выручить советом. (предложили бл* шабашечку)

Суть такая - проводится капитальный ремонт электрики в МКД, замена ВРУ, освещения, кабельных линий от ВРУ до вводных автоматов в квартиры. Дом панельный, 9-ти этажный, в подъезде 2 секции: на 3 квартиры и 2 квартиры. Щиты встроенные, внутри панелей есть каналы из стальных труб замоноличенные в панельную плиту. то есть щит находится в общем коридоре (тамбуре), не внутри квартиры.
Заказчиком для 3х квартирной секции был выбран кабель ВВГнг 5х25мм2. то есть кабель от ВРУ по подвалу без разрывно доходит до первого щитка на первом этаже. там устанавливается блок зажимов (колодка) ТС-1004, кабель опрессовывается в наконечники и этажами выше также. кусок 3,3м отрезали, подняли этажом выше, обжали и к такой же колодке присоединили. Но не было бы этого поста если б не одно но.

двумя этажами выше кабель целиком не пошел (смещение кабельного канала, так как дом панельный, несовпали трубы внутри перекрытий), я разделал кабель на 5 отдельных жил и так смонтировал. и сделал так в 10ти местах ( заказчик не сразу увидел, но в итоге увидел ). и говорит переделывать либо на целиковый кабель 5х25 который нихера не лезет либо на 5 отдельных жил в защищенных оболочках.

в ПУЭ глава 3, таблица 2.1.2. указано что допускается монтаж незащищенных кабелей. Но мне говорят что еще есть какие пункты правил который
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 19.2.2021, 12:35
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Тубы смещены по вертикальной оси. Это я понял из Вашего рассказа.
Но почему в трубу выше не лезет кабель целиком?
Труба что, еще и диаметром меньшим заложена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.2.2021, 14:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18083
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дмитрий_Яр @ 18.2.2021, 22:50) *
дом панельный, несовпали трубы внутри перекрытий
Трубы, заложенные в стеновых панелях на заводе не "прорастают" в панель перекрытия. Не пробовали, разбить стяжку и посмотреть как устроена прокладка через перекрытие ? Возможно просто лишний раствор ковырнуть нужно (хотя в этом случае может помочь и стальной пруток, лишь бы завести)

Цитата
допустима ли прокладка ПуВ вместо ВВГнг ?
Нет. ПуВнг-ls, ПуГВнг-ls.

Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2021, 14:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2021, 14:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата
допустима ли прокладка ПуВ вместо ВВГнг ?
Даже если допустима, в ВАШЕМ проекте его (ПуВ) нет. Вы должны сдать работу в соответствии с проектом.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.2.2021, 14:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18083
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дмитрий_Яр @ 18.2.2021, 22:50) *
Но мне говорят что еще есть какие пункты правил который
Пусть назовет, какой именно. И лучше, когда претензия в письменном виде. Не стесняйтесь спрашивать.

Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2021, 14:09) *
Вы должны сдать работу в соответствии с проектом.
Это да.. Или согласовать изменения (ввиду невозможности исполнения по проекту)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения